Хочу заменить газовый напольный котёл на настенный.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

oleg.dmitrievic писал(а):Спорь не спорь
Коаксиалка у Баксиков.Навьенов, замерзает всасывающая.Выхлоп всегда чист.Делаю или уклон чуть больше ,или приблуду на коаксиалку,при замерзании приоткрывается приток воздуха из помещения.На уже установленных приоткрывается лючек раздельного забора воздуха. При отогреве трубы все на место.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Приток замерзает от конденсата выхлопа, что затягивается в приток. У Виссманн наконец то сделали выхлопную трубу длиннее примерно на 40 см. Якобы это помогает.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

На Урале не замерзает,а в центральной России замерзает,парадокс. :D

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Это просчет а не правило. конденсат то в выхлопных газах а не во входящих.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Re:

Сообщение kent_100 »

касимов писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):Спорь не спорь
Коаксиалка у Баксиков.Навьенов, замерзает всасывающая.Выхлоп всегда чист.Делаю или уклон чуть больше ,или приблуду на коаксиалку,при замерзании приоткрывается приток воздуха из помещения.На уже установленных приоткрывается лючек раздельного забора воздуха. При отогреве трубы все на место.
Зимы у нас, в Краснодарском крае. тёплые. Поморозить может недельку, две. Думаю предусмотреть что-нибудь из перечисленного и ставить по варианту D.

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

С дымоходом почти решил. Появляются другие мысли. Разводка отопления у меня - от котла влево, по комнатам. Справа - ещё одно помещение. Можно ли и его подключить к этому же котлу примерно так, как на рисунке (фиолетовым)?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Да, и будет попутка.

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

ivanich писал(а):Да, и будет попутка.
А встречные потоки подачи и обратки не мешают друг другу?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Они не встречные ,а попутные,т.е. в одном направлинии.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

kent_100 писал(а): на рисунке (фиолетовым)?
Вот тут понятнее.Вентили регульновые ставить по любому.И налево и на право.И литраж пересчитать,может РБ побольше потребуется.

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

касимов писал(а):Вентили регульновые ставить по любому.И налево и на право.И литраж пересчитать,может РБ побольше потребуется.
Вентили поставлю, не рисовал для упрощения. Объём РБ уже просчитан с учётом дополнительного помещения.

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Re: Хочу заменить газовый напольный котёл на настенный.

Сообщение kent_100 »

Хочу, таки, поставить дополнительный вентиль подпитки системы. Подскажите куда? В подачу, или в обратку? Желательно по рисунку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Подпитка только в подачу!

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Re:

Сообщение kent_100 »

ivanich писал(а):Подпитка только в подачу!
То есть подпитка только через котёл, как по рисунку, или можно мимо котла, в подачу отопления, но только не в обратку?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

kent_100 писал(а):в подачу отопления
Да.Заполняем через обратку,подпитываем через подачу и желательно подготовленной водой.Можно дождевой ,или дистилированной.

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

ivanich писал(а):.Заполняем через обратку
Это когда в первый раз?
ivanich писал(а):подпитываем через подачу
А это в процессе эксплуатации? А нельзя ли через один кран и то и другое?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нежелательно.
Если заполнять через подачу, то получишь пробку в котле
Если доливать через обратку получишь термудар
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Я обычно на коллектора (подачи и обратки) ставлю по крану,через них и заполняю.

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Re: Хочу заменить газовый напольный котёл на настенный.

Сообщение kent_100 »

Возник попутный вопрос. Работоспособна ли система отопления? В точках А и Б будут стоять краны. Как будет циркулировать теплоноситель при закрытых и открытых кранах? Не возникает ли противотока?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну ежели еще и балансировочные вентиля будут стоять, то не возникнет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg