Поругайте-похвалите обвязку

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
And-rey
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 янв 2008, 20:45
Репутация: 1
Откуда: Москва

Поругайте-похвалите обвязку

Сообщение And-rey »

Уважаемые гуру, посмотрите, есть ли ляпы?
Подпитку сделал в "обратку" с бойлера а не в котел. Выход (вход) в котле для подпитки заглушен.
Расширительный бак на отоплении - на всякий случай, в котле есть встроенный (котел Протерм Пантера 24 КТО).
у расширительных баков вместо заглушек в тройники установлены сейчас автоматические воздухоотводчики.
На ГВС организована рециркуляция, насосик с группой безопасности внизу за бойлером.
Ручку с крана "бугатти" (черную) вторую сверху тоже сниму, чтобы случайно не перекрыть доп. расирительный бак.
Черный провод на заднем плане - к эквитермическому датчику, сейчас все сделал аккуратно.
И "сопли" питания котла и насоса рециркуляции ГВС подобрал.
Паял все сам.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Супер, а чем Вы медь моете или чистите?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Ну ведь поставили на синий расширительный бачок колпачковый вентиль Ov кажись, а что ж на белый то шаровый поставили?
Автоматический воздухоотводчик сработает только при заполнении системы, во время работы пызырьки пролетят мимо
Тройнички на расширителях я так понимаю тож под воздухоотводчики? :D
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

And-rey
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 янв 2008, 20:45
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение And-rey »

Медь ничем не мою, это фото через неделю после монтажа.
Колпачковый на синий поставил, поскольку без него бак не хотели продавать, а он, зараза, дорой...
Поэтому на белый решил не ставить, тем более, что белый как дополнительный к тому, что в котле.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Шаровый на байпасе под котлом зачем? Подпитка?
на насосе рециркуляции кажись нет ни запорной арматуры ни обратного клапана. Насосик кажись Unitherm? И насос к чему прикручен? уж не к группе ли безопасности бойлера? так она вроде на холодной перед бойлером ставится?
И с количеством термоманометров и их расположением не перемудрили? зачем наприме мерить давление и тепературу подачии обратки теплообменника бойлера?
Последний раз редактировалось @lex 27 мар 2008, 20:26, всего редактировалось 2 раза.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Расширительные баки лучше ставить наоборот. Тогда воздух в них не накапливается. Там температура воды небольшая, поэтому воздух попав в бак не растворяется в воде, его нужно выводить через ручной или автоматический воздухоудалитель. А так медяшка конечно сцуко красивая. Еще бы провода убрали куда нибудь в короб, чтобы не болтались.
На обратке тоже воздушник бы не помешал. Хотя не видно как там левее труба идет.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

А так красивенько попердикулярно :D
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

And-rey
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 янв 2008, 20:45
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение And-rey »

@lexу
Насосик рециркуляции действительно Unitherm.
Стоит на уголке, прикрученном к стене. Группа безопасности бойлера прикручена к нему. Если честно - не вижу разницы, вешать на холодную воду или на обратку рециркуляции, давление то в любом случае до нее дойдет, между бойлером и ей нет запорных элементов.
Под котлом не байпас, а действительно подпитка. Ручку снял "во избежание".
термоманометр на обратке змеевика бойлера - просто так, "для интересу".
Прохожему
На обратке нет воздухоотводчика, посчитал ненужным. А что - критично? Если надо - поставлю
Провода сейчас убрал.

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Все супер.Газ чем подтянул ????? Не стыдно???
САНТЕХДОМКОНТОРА

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »

Для махсимума газа маловато ... диаметр то не болше 10ки?

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

уже гораздо лучше...

а - линия должна быть одна.
б.- одна труба лежит на другой . недопустимо.
в- диагональное направление , ни к чему , ломает всю картинку ,диагоналей нет нигде - вот ... вылезло
г- под котлом видно хуже.. можно расслабиться, уже можно кривенько :)
д.- должна быть одна ось
и т.д.
сейчас эффект самовара - очень красиво, пестрота уйдет, кривульки остануться.
сначала надо эскизировать ВСЕ, предусмотреть ВСЕ связи и отношения , потом монтаж легкий и приятный.
Тренируемся,мы на верном пути , господа:)))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

по a эт стоят один на ГВС второй на СО дополнительно к котловому.
Хотя оба они предназначены для ГВС :D (т.е. с пищевой мембраной, до 70град кажется так)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

а зачем сифон на мембранном баке ХВ?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

а) Ну вот почему, ПОЧЕМУ они должны быть на одном уровне? :dash: , А только потому, что вы так считаете!
б) почему недопустимо, их свободно можно разделить, и достать одну из под другой, прошу ссылку на тех.документ.
с) опять таки , чисто личная визуализация (ИМХО), при этом кто как хочет, так и д....
д) непонятно мне.

а когла кривульки останутся, то все про красоту уже забудут, и от щас увидите сколько мне в репу за чистейшую правду посыпется , как всегда неоправданых , несправедливых и чисто эмоциональных, как это было зачастую, отрицательных отзывов, ну хоть один сошлитесь на документ, только на действующий, в котором написано, что всё должно быть прямо и паралельно, есть похожий документ, что то там про эстетику форм в строительстве, но ссылочку, дайте ссылочку, а без неё , это только ваше личное мнение, а по мне так красота, только можно было покомпактнее, чтобы неторчало, но это уже если надо в личном обсуждении с автором темы, ваш бесконечно разумный брат, и репой правду неубить!

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли
«Дядя Ваня» А. П. Чехов.

я ж говорю нету в тебе художника))) делаеь абы как . абы работало...
паэтаму из за таких и в стране хреново жывем.
не буду дальше обьяснять . бо раз уж щас не понимаешь то уже не поймешь

почему обои клеют паралельно а не апликацией?
и плитку стараюцо ровно класть? . .. почему??....
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Моё абыработало, работает уже на протяжении 6 лет без збоев, а твоего пока даже в намеке невидел!

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="KlimC";p="15666149"] а твоего пока даже в намеке невидел![/quote]
а хто ты такой чебя я тебе свои работы показывал?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
ПаРус
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 ноя 2007, 18:09
Репутация: 0

Сообщение ПаРус »

Паралельно/перпендикулярно-вопрос решаеться индивидуально, но крепить медяху на ПП клипсы чревато осыпанием последних, и причём раньше чем медь потемнеет до цвета патинированой без химреактивов.
Все мы хАрошие!!! Но правда у каждого своя, а истина где-то рядом...

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

[quote="KlimC";p="15666143"]а) Ну вот почему, ПОЧЕМУ они должны быть на одном уровне? :dash: , А только потому, что вы так считаете!
б) почему недопустимо, их свободно можно разделить, и достать одну из под другой, прошу ссылку на тех.документ.
с) опять таки , чисто личная визуализация (ИМХО), при этом кто как хочет, так и д....
д) непонятно мне.

а когла кривульки останутся, то все про красоту уже забудут, и от щас увидите сколько мне в репу за чистейшую правду посыпется , как всегда неоправданых , несправедливых и чисто эмоциональных, как это было зачастую, отрицательных отзывов, ну хоть один сошлитесь на документ, только на действующий, в котором написано, что всё должно быть прямо и паралельно, есть похожий документ, что то там про эстетику форм в строительстве, но ссылочку, дайте ссылочку, а без неё , это только ваше личное мнение, а по мне так красота, только можно было покомпактнее, чтобы неторчало, но это уже если надо в личном обсуждении с автором темы, ваш бесконечно разумный брат, и репой правду неубить![/quote]
Ведь вы хотели, уважаемый , чтобы работало и КРАСИВО было , верно?
и медь для этого натирали, и старались выдержать вертикали и горизонт у разводки, именно поэтому я сделал некоторые пометочки на вашей фотке, чтобы понятнее было где ляпчик и ошибочка, убрав которые, мы приблизимся к той самой красоте и совершенству, которых нам не хватает.:)
А уровни нам диктуют правила композиции и пропорций , никто вас не заставляет и не заставит им следовать , эстетика строительства нам еще долго будет недоступна , ссылочкой для вас может служить , например, школа "баухауз" - первые шаги эстетики в промышленной среде и др.
Есть даже периодические издания , в тему, только нахрапом не возьмешь...

А этот максимализм пионерский никчему, я, мол так или иначе считаю, делаю , как мне нравится, дайте ссылку, кто мне запретит.. Да никто и не запретит , сильно было бы нужно...
Ведь тема -то как называется? Вот и ответ.



не разобрался , кому отвечаю... можно было бы оставить без ответа.. выпад.. ну ладно , не убирать же , столько букав наколотил.
Последний раз редактировалось вадим 28 мар 2008, 13:33, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

2 Вадим: дык фотки вроде не KlimC выложил, и пометки не к нему относятся...Или я не догоняю? Или автор темы - это он, но под ником And-rey???
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Ответить