Посмотрите пожалуйста схему отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
corvette
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 22:59
Репутация: 0

Посмотрите пожалуйста схему отопления

Сообщение corvette »

Помещение находится на втором этаже (первый этаж отапливается), регион – северо-западная Украина.
Посмотрите, если кому не трудно, верно ли сделана схема и что в ней не хватает, достаточно ли будет диаметра труб и мощности радиаторов?
В котле есть свой расширительный бачок, но не уверен хватит ли его.
Стоит ставить на каждую ветку вентили?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось corvette 13 апр 2008, 15:06, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

а это? картинками никак? не охота мусор качать. потом чистить парит :?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

эксадмин

Сообщение эксадмин »

corvette
просьба перезакачать картинкой! удалил архив, а то вдруг вирусы :evil:

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

посмотрел-не увидил :mrgreen:

corvette
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 22:59
Репутация: 0

Сообщение corvette »

извините что сразу не выложил картинкой

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Вполне жизнеспособная, на мой взгляд, схема. Попервяне придется походить по радиаторам покрутить краны, но работать будет. Диаметров, я думаю, достаточно. Емкости встроенного бака, вроде, хватает, но я, лично, припендюкал бы еще один. Литров на 12, что б спать спокойней.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Та вроде ничего... Вполне нормально. Только почему у вас в помещении 9 прибор не под наружной стенкой? Если его возле наружной стені поставить, то будет лучше его подключить через помещение 10, т.е. от правой ветки. арматуру не обязательно на каждую ветку ставить, лучше на самих приборах вентили обратной подводки установить.
Бей джедаев - спасай галактику!

corvette
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 22:59
Репутация: 0

Сообщение corvette »

За наружной стеной 9 помещения находится чердак соседнего дома и кроме этого планировка мебели не позволяет установить прибор отопления именно там

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Ну чердак-то всё равно холодный? Основные потери тепла будут происходить через ту стенку. Другое дело, что планировка комнаты не позволяет на том месте прибор поставить.
Бей джедаев - спасай галактику!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»