Коллеги, настенник Висман нагревает до 60-ти гр и дальше не хочет.
перед этим переносили на 200мм всторону и соответсвенно газ подцепили гибкой подводкой, может не хватает газа?
А еще как то неровно стал работать мотор на турбине.
висман- витопенд 100-не грееет?!
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
Сначала надо померить давление газа на входе в котел в статике. Потом зажечь котел и померить давление газа на входе в котел в динамике. При нормальной газовой подводке разница не должна превышать 10 мм.вод.ст. Номинальное давление газа в России 130 мм.вод.ст. У буржуев 200 мм.вод.ст. - при этом давлении котел выдает номинальную мощность.
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский