Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ.ЕСТЬ ВОПРОС-ТЕМА.ТРЁХЭТАЖНЫЙ ДОМ,ТРЕБУЕТСЯ ТЁПЛЫЙ ПОЛ НА ВСЕХ ТРЁХ ЭТАЖАХ.ОДИН ЭТАЖ 12МНА10М 120КВМ ПОЛУЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ ПО ШЕСТЬ СЕМЬ КОНТУРОВ ТП ЕСЛИ БРАТЬ КОНТУР ПО 60-70М ШАГ ПО 200-300ММ.НА ТРИ ЭТАЖА ПОЛУЧАЕТСЯ ОКОЛО 20 КОНТУРОВ ТП.ВОПРС ВОТ В ЧЁМ.Применить ли один насосно смесительный узел с 20 контурным коллектором или на каждый этаж отдельный узел.При наличии тп на сколько стоит уменьшить количество мощности радиаторного отопления в процнтном отношении.Целесообразность применения гидро стрелки.
Насосная группа (например ME 66732EA) в котельной 1 1/4" с насосом UPS 32-80 на все контура.
Стояк и на каждый этаж по коллектору с ротаметрами для ТП
Я уменьшаю на 20% в тех помещениях где ТП
Если котел недорогой и чугунный, много потребителей - гидрострелку ставить порекомендовал бы
начнем сначала,
это отополение ? или комфорт ?
для отопления шаг 200-300 мм очень редко.
если отопление, на первый этаж 10 контуров и СУ, и на второй третий этаж еще один СУ и раздельные коллектора.
стрелка - да.
спасибо всем учту все замечания.ещё вопрос кто нибудь укладывал ТП 1 контур 100м а другой 50м Получится ли сбаллансировать систему.Почему 100м и 50м в одном рулоне металлопласта 100м.Или если все контура по 100м сделать потянет ли система
srm-u писал(а):спасибо всем учту все замечания.ещё вопрос кто нибудь укладывал ТП 1 контур 100м а другой 50м Получится ли сбаллансировать систему.Почему 100м и 50м в одном рулоне металлопласта 100м.
Длинна контуров не должна отличатся более чем на 10-15%. Я т.п делаю из Рех-а . Бухты 240м(120). Контур -метров по 70-80. Не разъёмные соединения можно замоналичивать. (В частности использую систему Рехау). Не выкидывать же обрезки по 40м.
И еще хозяин хочет залить систему незамерзайкой.система будет замкнутая неохота ставить открытый рсширитель для подпитки.Хочу поставить насосную станцию для подпитки получения давления Может есть другие варианты подскажите уважаемые
дело в том что в системе отопления,ТП будет незамерзайка.Как Вы предлагаете незамерзайкой заполнить систему и еще создать давление до 1,5-2АТМ при замкнутой системе
300 литров садовым? тем более пока запустишь систему стравишь весь воздух представляю всё это с садовым опрыскивателм .И ещё клиент хочет чтобы все было автоматизировано по максимуму Плюс системы отопления имеют привычку завоздушиваться как же дополнять систему САДОВЫМ ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ?
srm-u
Может Вы отдадите клиента тому, у кого процесс заполнения системы антифризом и автоматизации вопросов не вызовет? А то, читая такие посты так и хочется крикнуть: "Вон из профессии!" (http://lurkmore.ru/%C2%EE%ED_%E8%E7_%EF ... 1%F1%E8%E8" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ну или поработайте подмастерьем у более опытных товарищей
если планируется минимальная подпитка зачем городить огород из насосов. зальете систему с чуть большей концентрацией ТН, а потом с водопровода чуток подпитаете.