Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
srm-u
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 23:54
Репутация: 0

тёплый пол

Сообщение srm-u »

ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ.ЕСТЬ ВОПРОС-ТЕМА.ТРЁХЭТАЖНЫЙ ДОМ,ТРЕБУЕТСЯ ТЁПЛЫЙ ПОЛ НА ВСЕХ ТРЁХ ЭТАЖАХ.ОДИН ЭТАЖ 12МНА10М 120КВМ ПОЛУЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ ПО ШЕСТЬ СЕМЬ КОНТУРОВ ТП ЕСЛИ БРАТЬ КОНТУР ПО 60-70М ШАГ ПО 200-300ММ.НА ТРИ ЭТАЖА ПОЛУЧАЕТСЯ ОКОЛО 20 КОНТУРОВ ТП.ВОПРС ВОТ В ЧЁМ.Применить ли один насосно смесительный узел с 20 контурным коллектором или на каждый этаж отдельный узел.При наличии тп на сколько стоит уменьшить количество мощности радиаторного отопления в процнтном отношении.Целесообразность применения гидро стрелки.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Насосная группа (например ME 66732EA) в котельной 1 1/4" с насосом UPS 32-80 на все контура.
Стояк и на каждый этаж по коллектору с ротаметрами для ТП
Я уменьшаю на 20% в тех помещениях где ТП
Если котел недорогой и чугунный, много потребителей - гидрострелку ставить порекомендовал бы :cool:

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

начнем сначала,
это отополение ? или комфорт ?
для отопления шаг 200-300 мм очень редко.
если отопление, на первый этаж 10 контуров и СУ, и на второй третий этаж еще один СУ и раздельные коллектора.
стрелка - да.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Фокусник писал(а):минус мебель.
Я всегда под мебель ТП загоняю. Особенно когда городят вдоль наружных стен, ежели в шкапах сырость не нужна

srm-u
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 23:54
Репутация: 0

Сообщение srm-u »

спасибо всем учту все замечания.ещё вопрос кто нибудь укладывал ТП 1 контур 100м а другой 50м Получится ли сбаллансировать систему.Почему 100м и 50м в одном рулоне металлопласта 100м.Или если все контура по 100м сделать потянет ли система

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

srm-u писал(а):Получится ли сбаллансировать систему.
Коллектора с расходомерами Вам в помощь
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re:

Сообщение Water Man »

srm-u писал(а):спасибо всем учту все замечания.ещё вопрос кто нибудь укладывал ТП 1 контур 100м а другой 50м Получится ли сбаллансировать систему.Почему 100м и 50м в одном рулоне металлопласта 100м.
Длинна контуров не должна отличатся более чем на 10-15%. Я т.п делаю из Рех-а . Бухты 240м(120). Контур -метров по 70-80. Не разъёмные соединения можно замоналичивать. (В частности использую систему Рехау). Не выкидывать же обрезки по 40м.

srm-u
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 23:54
Репутация: 0

Сообщение srm-u »

И еще хозяин хочет залить систему незамерзайкой.система будет замкнутая неохота ставить открытый рсширитель для подпитки.Хочу поставить насосную станцию для подпитки получения давления Может есть другие варианты подскажите уважаемые

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

Залить всё сверху? :D Или в систему? Расширитель для подпитки? Станция для получения давления? :mrgreen:
Автор жжот!

srm-u
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 23:54
Репутация: 0

Сообщение srm-u »

дело в том что в системе отопления,ТП будет незамерзайка.Как Вы предлагаете незамерзайкой заполнить систему и еще создать давление до 1,5-2АТМ при замкнутой системе

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

srm-u, легко, если потребуется. Садовым опрыскивателем - пример.
Встретил дизайнера - убей сразу!

srm-u
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 23:54
Репутация: 0

Сообщение srm-u »

300 литров садовым? тем более пока запустишь систему стравишь весь воздух представляю всё это с садовым опрыскивателм .И ещё клиент хочет чтобы все было автоматизировано по максимуму Плюс системы отопления имеют привычку завоздушиваться как же дополнять систему САДОВЫМ ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Грязнуля всё может. 300 литров? Легко! :wink:
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

srm-u
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 23:54
Репутация: 0

Сообщение srm-u »

юмор с опрыскивателем я конечно понял.Идей по заполнению системы незамерзайкой так и не увидел

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Шутки в сторону - он это серьёзно. Ну можно ещё "малышом" из бочки через сливной кран, например.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

любым подходящим насосом
БАШКА указал самый недорогой вариант
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

БАШКА писал(а):300 литров?
Почему 300? Только избыточных 10-20 литров.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

srm-u писал(а):юмор с опрыскивателем я конечно понял.Идей по заполнению системы незамерзайкой так и не увидел
Один раз мы 280 л через опрессовщик закачали,с электричеством проблема была.Один раз заполнил, если нигде, ничего то нормально.
гpязнуля писал(а): Садовым опрыскивателем - пример.
Для подпитки вариант
srm-u писал(а):.Хочу поставить насосную станцию для подпитки получения давления
Для разового заполнения :| Круто.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

srm-u
Может Вы отдадите клиента тому, у кого процесс заполнения системы антифризом и автоматизации вопросов не вызовет? А то, читая такие посты так и хочется крикнуть: "Вон из профессии!" :mrgreen: (http://lurkmore.ru/%C2%EE%ED_%E8%E7_%EF ... 1%F1%E8%E8" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ну или поработайте подмастерьем у более опытных товарищей
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

если планируется минимальная подпитка зачем городить огород из насосов. зальете систему с чуть большей концентрацией ТН, а потом с водопровода чуток подпитаете.

с наилучшими

Ответить