Схема котельной на тв. топливе и аккумуляционным баком

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
urdue
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 май 2005, 01:36
Репутация: 0
Откуда: Vilnius

Схема котельной на тв. топливе и аккумуляционным баком

Сообщение urdue »

Доброго времени суток:)
Занялся ремонтом загороднего дома, за одно и отоплением.Дом около 120 кв.м,потолки 2.60м, второй этаж - мансарда. Котёл на твёрдом топливе,т.к. электричеством дорого, да и выделено на весь дом только 6кВт, а газа и в помине нет.
Котёл Виадрус (чугуний,5 секций) ном мощность 22кВт
Бойлер 200 л
Аккумуляционный бак - пока 500 л, в перспективе докупить ещё один.
Радиаторы стальные.
Обогреваемый пол 40 кв.м.
Будет ли работать система собранная по такой схеме?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

urdue
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 май 2005, 01:36
Репутация: 0
Откуда: Vilnius

Сообщение urdue »

В бойлере есть встроеный ТЭН на 2 кВт, теплоизоляция 57мм. Насос на бойлере будет включаться только при прогретом котле.
Меня волнует такой вопрос: не будут ли два циркуляционных насоса на ТП и радиаторах производительней одного насоса возле котла? Т.е. не будет ли подмеса воды из аккумуляционного бака при раскочегаренном котле?

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

А где это нарисовано ? в чем ?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

А что это за бак такой? Супер гидравлический распределитель?
Генерить идеи - мая работа

urdue
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 май 2005, 01:36
Репутация: 0
Откуда: Vilnius

Сообщение urdue »

Нарисовано в Microsoft Visio. Есть в 2003 офисе.

А что это за бак такой? Супер гидравлический распределитель?
Ето аккумуляционный бак, накапливает тепло, предохраняет систему от резких скачков температуры.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

марочку и производителя можно узнать?
а на холодоснабжениитоже ставят бак аккумулятор, только на обратке
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

да бачок этот нужен. Дорогие производители
тот же виссманн, сразу делает котлы с большим водонаполнением, чтобы реже включалась горелка, это продлевает жизнь и котлу и горелке

urdue
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 май 2005, 01:36
Репутация: 0
Откуда: Vilnius

Сообщение urdue »

марочку и производителя можно узнать?
Производитель литовский, марочка Atrama. 500L, рабочее давление давление 1.5бар,высота 2 м., диаметр 0,6 м.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

да не спорю, что нужен,
просто он поставлен здесь как гидравлическая стрелка, а у того же висмана это емкость, через которую протекает или подача или обратка, т.е. только два выхода, а на изображении 4 штуцера,
все, узрел, на их сайте
Генерить идеи - мая работа

urdue
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 май 2005, 01:36
Репутация: 0
Откуда: Vilnius

Сообщение urdue »

просто он поставлен здесь как гидравлическая стрелка
в баке действительно 4 штуцера по 1,5 дюйма, и по инструкции ставится как гидравлическая стрелка...

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="urdue";p="38876"]
Меня волнует такой вопрос: не будут ли два циркуляционных насоса на ТП и радиаторах производительней одного насоса возле котла? [/quote]
так котловой насос выбирайте на 10% больше максимального
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Пишите в личку земляку Римантасу,он на твердом топливе собаку съел
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Я счас насчет насосов (про схему и котёл попозже раскачигарю :D )
Насосы надо вибирать по производительности , для этого надо знать расход - у вас уже теперь котловой по производительности меньше чем сума за баком . На бойлер очевидно завышен - почему 32/40 .
Не про насосы (мелочь такая ) перекрутите грязявик перед обратной гребенкой за баком :D .
Опять про насосы
Насос на радиаторный контуре (незнаю как обьяснить ) я бы поставил на обратке.
Котёл чугунный - подпитка подальше от котла или теплой водой , подходящый вариант пустить в бак .

Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:

Продолжим :D
Непонятен смысл 3хходовово термоклапана . У вас на виадрусе поддержка температуры в котле осуществляетса с помощью терморегулятора . Я вообще этих клапанов избегаю , бывает клинит .
По моему он и поставлен не там , что он перекрывать будет и как всё будет циркулировать :shock: - притом насос у вас с датчиком на подающий трубопровод - он ведь тоже незапуститса пока температура котла недостигнет 60 гр :!:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

urdue
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 май 2005, 01:36
Репутация: 0
Откуда: Vilnius

Сообщение urdue »

Rimantas
Спасибо за ответ.
На бойлер очевидно завышен - почему 32/40
Просто лишний валяется от бывшей системы:) крутится еле еле и только на максимальной мощности.
Насосы ещё не куплены,так что можно переиграть.
Моё мнение что сопротивление котла,бака,термостата, коротких труб меньше,чем сопротивление радиаторов с термостатами и 200 метров трубы ТП...
Для переноса 30 кВт мощности достаточно трубы в 1" и потоком в 1.8m3/h...т.е. wilo 25/4 достаточно...вот с такой логикой я выбрал котельный насос...
Котёл чугунный - подпитка подальше от котла или теплой водой , подходящый вариант пустить в бак
спасибо,учту это
Насос на радиаторный контуре (незнаю как обьяснить ) я бы поставил на обратке
почему? :? радиаторы будут с термостатами,просто ленился рисовать

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

когда был на курсах , один преподавед учил что при использовании ТТкотлов на термовентили рекомендуетса ставить только на 60% радиаторов. Почему ? - :D неуслышал - аудитория очень шумная. Скорей всего это тоже своеобразная охрана системы на перегрев - есть теоретическая возможность , что все термостаты перекроетса , в таком случае перегрев гарантирован. :idea:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Похожая тема уже обсуждалась - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &&start=20 - там есть и чертёж с акумбаками - можно взглянуть как правильно они подсоединяютса
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

urdue
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 май 2005, 01:36
Репутация: 0
Откуда: Vilnius

Сообщение urdue »

там есть и чертёж с акумбаками - можно взглянуть как правильно они подсоединяютса
Хотите сказать по моей схеме не правильно?
Непонятен смысл 3хходовово термоклапана . У вас на виадрусе поддержка температуры в котле осуществляетса с помощью терморегулятора . Я вообще этих клапанов избегаю , бывает клинит .
Смысел в поддержке температуры обратки не ниже 60 гр. Не думаю что 500-1000 л прогреется быстро.Почему то в автомобильном двигателе наличие термостата ни у кого не вызывает сомнений.
По моему он и поставлен не там , что он перекрывать будет и как всё будет циркулировать
поставлен он там, сумневающимся прикрепляю инструкцию по его установке:)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="urdue";p="43309"].[/quote]
Ну во и вы нас кое чему научите , ... да и сами подучитесь
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»