Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Схема котельной на тв. топливе и аккумуляционным баком
Доброго времени суток:)
Занялся ремонтом загороднего дома, за одно и отоплением.Дом около 120 кв.м,потолки 2.60м, второй этаж - мансарда. Котёл на твёрдом топливе,т.к. электричеством дорого, да и выделено на весь дом только 6кВт, а газа и в помине нет.
Котёл Виадрус (чугуний,5 секций) ном мощность 22кВт
Бойлер 200 л
Аккумуляционный бак - пока 500 л, в перспективе докупить ещё один.
Радиаторы стальные.
Обогреваемый пол 40 кв.м.
Будет ли работать система собранная по такой схеме?
Занялся ремонтом загороднего дома, за одно и отоплением.Дом около 120 кв.м,потолки 2.60м, второй этаж - мансарда. Котёл на твёрдом топливе,т.к. электричеством дорого, да и выделено на весь дом только 6кВт, а газа и в помине нет.
Котёл Виадрус (чугуний,5 секций) ном мощность 22кВт
Бойлер 200 л
Аккумуляционный бак - пока 500 л, в перспективе докупить ещё один.
Радиаторы стальные.
Обогреваемый пол 40 кв.м.
Будет ли работать система собранная по такой схеме?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В бойлере есть встроеный ТЭН на 2 кВт, теплоизоляция 57мм. Насос на бойлере будет включаться только при прогретом котле.
Меня волнует такой вопрос: не будут ли два циркуляционных насоса на ТП и радиаторах производительней одного насоса возле котла? Т.е. не будет ли подмеса воды из аккумуляционного бака при раскочегаренном котле?
Меня волнует такой вопрос: не будут ли два циркуляционных насоса на ТП и радиаторах производительней одного насоса возле котла? Т.е. не будет ли подмеса воды из аккумуляционного бака при раскочегаренном котле?
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Я счас насчет насосов (про схему и котёл попозже раскачигарю
)
Насосы надо вибирать по производительности , для этого надо знать расход - у вас уже теперь котловой по производительности меньше чем сума за баком . На бойлер очевидно завышен - почему 32/40 .
Не про насосы (мелочь такая ) перекрутите грязявик перед обратной гребенкой за баком
.
Опять про насосы
Насос на радиаторный контуре (незнаю как обьяснить ) я бы поставил на обратке.
Котёл чугунный - подпитка подальше от котла или теплой водой , подходящый вариант пустить в бак .
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
Продолжим
Непонятен смысл 3хходовово термоклапана . У вас на виадрусе поддержка температуры в котле осуществляетса с помощью терморегулятора . Я вообще этих клапанов избегаю , бывает клинит .
По моему он и поставлен не там , что он перекрывать будет и как всё будет циркулировать
- притом насос у вас с датчиком на подающий трубопровод - он ведь тоже незапуститса пока температура котла недостигнет 60 гр 
Насосы надо вибирать по производительности , для этого надо знать расход - у вас уже теперь котловой по производительности меньше чем сума за баком . На бойлер очевидно завышен - почему 32/40 .
Не про насосы (мелочь такая ) перекрутите грязявик перед обратной гребенкой за баком
Опять про насосы
Насос на радиаторный контуре (незнаю как обьяснить ) я бы поставил на обратке.
Котёл чугунный - подпитка подальше от котла или теплой водой , подходящый вариант пустить в бак .
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
Продолжим
Непонятен смысл 3хходовово термоклапана . У вас на виадрусе поддержка температуры в котле осуществляетса с помощью терморегулятора . Я вообще этих клапанов избегаю , бывает клинит .
По моему он и поставлен не там , что он перекрывать будет и как всё будет циркулировать
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
Rimantas
Спасибо за ответ.
Насосы ещё не куплены,так что можно переиграть.
Моё мнение что сопротивление котла,бака,термостата, коротких труб меньше,чем сопротивление радиаторов с термостатами и 200 метров трубы ТП...
Для переноса 30 кВт мощности достаточно трубы в 1" и потоком в 1.8m3/h...т.е. wilo 25/4 достаточно...вот с такой логикой я выбрал котельный насос...
радиаторы будут с термостатами,просто ленился рисовать
Спасибо за ответ.
Просто лишний валяется от бывшей системы:) крутится еле еле и только на максимальной мощности.На бойлер очевидно завышен - почему 32/40
Насосы ещё не куплены,так что можно переиграть.
Моё мнение что сопротивление котла,бака,термостата, коротких труб меньше,чем сопротивление радиаторов с термостатами и 200 метров трубы ТП...
Для переноса 30 кВт мощности достаточно трубы в 1" и потоком в 1.8m3/h...т.е. wilo 25/4 достаточно...вот с такой логикой я выбрал котельный насос...
спасибо,учту этоКотёл чугунный - подпитка подальше от котла или теплой водой , подходящый вариант пустить в бак
почему?Насос на радиаторный контуре (незнаю как обьяснить ) я бы поставил на обратке
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
когда был на курсах , один преподавед учил что при использовании ТТкотлов на термовентили рекомендуетса ставить только на 60% радиаторов. Почему ? -
неуслышал - аудитория очень шумная. Скорей всего это тоже своеобразная охрана системы на перегрев - есть теоретическая возможность , что все термостаты перекроетса , в таком случае перегрев гарантирован. 
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Похожая тема уже обсуждалась - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &&start=20 - там есть и чертёж с акумбаками - можно взглянуть как правильно они подсоединяютса
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
Хотите сказать по моей схеме не правильно?там есть и чертёж с акумбаками - можно взглянуть как правильно они подсоединяютса
Смысел в поддержке температуры обратки не ниже 60 гр. Не думаю что 500-1000 л прогреется быстро.Почему то в автомобильном двигателе наличие термостата ни у кого не вызывает сомнений.Непонятен смысл 3хходовово термоклапана . У вас на виадрусе поддержка температуры в котле осуществляетса с помощью терморегулятора . Я вообще этих клапанов избегаю , бывает клинит .
поставлен он там, сумневающимся прикрепляю инструкцию по его установке:)По моему он и поставлен не там , что он перекрывать будет и как всё будет циркулировать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.