откуда в котле появляется воздух при открытии воды в душе?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

откуда в котле появляется воздух при открытии воды в душе?

Сообщение Troll »

У заказчика сложилась такая ситуация:
если нет водоразбора на ХВ и ГВ то котел работает нормально,
а если начинают пользоваться водоразборными точками, то в системе отопления появляется воздух и завоздушивает котел.
системы подпитки нет
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

котел висман. напольный
если хозяин включает воду то воздушники на котле захлебываются и отопление перестает работать .
если водой не пользуются то котел работает нормально :oops:
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

систему собрали "дикие"
насос на СО поставили такой мощный , что при отключении ГВС он передавливает выключенный насос бойлера , так, что проток там нормальный даже при приоритете UDC
вопрос откуда воздух?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

там [quote="Кулибин";p="43250"]
Про приоритет. По идее, он выглядит так: как только падает температура бойлера, автоматика котла отключает насос СО, котел работает только на бойлер
[/quote]
идея не верна
это что то новое про приоритет, а я всегда считал, что автоматика просто включает насос бойлера :idea:
в данном случае если надо ГВС то насос бойлера включен,
если не надо то выключен, а насос отопления работает в отдельном режиме
-так вот насос отопления такой силы , что передавливает выключенный насос бойлера и бойлер догревается со временем до 80град.
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

я имею ввиду идея решения проблемы
воздух появляется с завидной закономерностью
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

сист. закрыта.
бак стоит 50л но по моим расчетам надо литров 80
я тоже думал про кисонную болезнь но воздух ведь не безконечен, со временем ведь должен выйти, а он уже второй сезон в системе :roll:
давление 1,4бар
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

я не могу проследить связи между водоразбором и появлением воздуха в системе.
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

бак висман стоит под котлом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Разверни термин "завоздушивается". Симптомы?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

воздухоотводчик на группе безопасности не справляется , пришлось ставить еще один воздухоотводчик после насоса,
хозяин периодически их откручивает и спускает воздух
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Генерить идеи - мая работа

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Ответ наверное не в тему, но при такой установке воздухоотводчик не будет эффективно работать. Режим движения наверняка турбулентный, воздухоотделения нет. Воздухоотводчик надо ставить на расширениях, например на коллекторах, где скорость воды уменьшается и воздух скапливается в верхней части трубы.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

IMG_2092.jpg - знакомое фото - не в перлах случайно было?
Если присутсвие воздуха наблюдаетса только при разборе ГВС надо искать связь с этим ... ну где то должны пересекатса отпление и ГВС - от вас что то прячет :D
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

А скажем при давлении 1,4 атм не может быть в верхней точке системы давления около 0? Например дом высокий, и тогда если там есть воздушник - через него воздух может засасываться.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="Ilya Rejepov";p="43306"]А скажем при давлении 1,4 атм....засасываться.[/quote]
ну а причём тут тогда душ , то есть ГВС :shock:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Пока циркуляционник работает, может давления хватает, а когда отключается, начинает завоздушиваться. :roll:
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

2 Rimantas - в точку, фото было и в перлах, вот теперь и разгребаю .... жемчуга
2 Кулибин --
- т.е. идея такова, пока работает TOP-S 30/10 воздух гоняется по системе , только включается насос ГВС - насос СО отключается и воздух останавливается(скапливается в котле)?
Вопрос а за 2 года, воздух не выйдет из системы? ( Радиаторы чугун, трубы медь, дом 2 этажа и полдвал )
еще один симптом
- летом когда хозяин откл. СО на котле, ротор насоса СО все равно горячий и , хозяин говорит , что радиаторы продолжаюти греть.(выходит из положения закрытием кранов на радиаторах)
я предпологаю, что насос неправильно подключили и он продолжает работать
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

висману писать пока рано, там "дикие" все подключали, наверняка напутали.
я вот думаю может сепаратор воздуха туда поставить?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

[quote="Troll";p="43339"]летом когда хозяин откл. СО на котле, ротор насоса СО все равно горячий и , хозяин говорит , что радиаторы продолжаюти греть.(выходит из положения закрытием кранов на радиаторах)
я предпологаю, что насос неправильно подключили и он продолжает работать[/quote]

Может быть и так, но скорей всего другое - ни до, ни после насоса нет обратного клапана. Значит при работе на ГВС радиаторы запросто могут греться через обратку от насоса бойлера (кстати, какие его характеристики?)
Я думаю, проблема с воздухом пропадёт, если поставить насос менее мощный, например 25/7, подобрать его скорость, поставить обратники после насосов. Он не будет срываться в кавитацию. Не будет этого "бурлежа" :oops: :)
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Попробуй всётаки поднять давление в системе до 2-2,5 бар.
А потом уж сеператор ставь.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

а кавитацыя к завоздушиванию разе имеет отношение?! кавитация это смена агригатного состояния вады просто. патом энтот пар всю равно станит капельной жыдкастью. При бальших скоростях на маломом избыточном давлении вады гдето возможен подсос воздуха. Т.е. это гдето в районе всаса насоса. Попробывать заменить типоразмер насоса?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»