Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
откуда в котле появляется воздух при открытии воды в душе?
У заказчика сложилась такая ситуация:
если нет водоразбора на ХВ и ГВ то котел работает нормально,
а если начинают пользоваться водоразборными точками, то в системе отопления появляется воздух и завоздушивает котел.
системы подпитки нет
если нет водоразбора на ХВ и ГВ то котел работает нормально,
а если начинают пользоваться водоразборными точками, то в системе отопления появляется воздух и завоздушивает котел.
системы подпитки нет
Генерить идеи - мая работа
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
там [quote="Кулибин";p="43250"]
Про приоритет. По идее, он выглядит так: как только падает температура бойлера, автоматика котла отключает насос СО, котел работает только на бойлер
[/quote]
идея не верна
это что то новое про приоритет, а я всегда считал, что автоматика просто включает насос бойлера
в данном случае если надо ГВС то насос бойлера включен,
если не надо то выключен, а насос отопления работает в отдельном режиме
-так вот насос отопления такой силы , что передавливает выключенный насос бойлера и бойлер догревается со временем до 80град.
Про приоритет. По идее, он выглядит так: как только падает температура бойлера, автоматика котла отключает насос СО, котел работает только на бойлер
[/quote]
идея не верна
это что то новое про приоритет, а я всегда считал, что автоматика просто включает насос бойлера
в данном случае если надо ГВС то насос бойлера включен,
если не надо то выключен, а насос отопления работает в отдельном режиме
-так вот насос отопления такой силы , что передавливает выключенный насос бойлера и бойлер догревается со временем до 80град.
Генерить идеи - мая работа
-
NWB
- Гуру

- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Ответ наверное не в тему, но при такой установке воздухоотводчик не будет эффективно работать. Режим движения наверняка турбулентный, воздухоотделения нет. Воздухоотводчик надо ставить на расширениях, например на коллекторах, где скорость воды уменьшается и воздух скапливается в верхней части трубы.
Люблю всё делать "по науке".
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
2 Rimantas - в точку, фото было и в перлах, вот теперь и разгребаю .... жемчуга
2 Кулибин --
- т.е. идея такова, пока работает TOP-S 30/10 воздух гоняется по системе , только включается насос ГВС - насос СО отключается и воздух останавливается(скапливается в котле)?
Вопрос а за 2 года, воздух не выйдет из системы? ( Радиаторы чугун, трубы медь, дом 2 этажа и полдвал )
еще один симптом
- летом когда хозяин откл. СО на котле, ротор насоса СО все равно горячий и , хозяин говорит , что радиаторы продолжаюти греть.(выходит из положения закрытием кранов на радиаторах)
я предпологаю, что насос неправильно подключили и он продолжает работать
2 Кулибин --
- т.е. идея такова, пока работает TOP-S 30/10 воздух гоняется по системе , только включается насос ГВС - насос СО отключается и воздух останавливается(скапливается в котле)?
Вопрос а за 2 года, воздух не выйдет из системы? ( Радиаторы чугун, трубы медь, дом 2 этажа и полдвал )
еще один симптом
- летом когда хозяин откл. СО на котле, ротор насоса СО все равно горячий и , хозяин говорит , что радиаторы продолжаюти греть.(выходит из положения закрытием кранов на радиаторах)
я предпологаю, что насос неправильно подключили и он продолжает работать
Генерить идеи - мая работа
- Алексей-сервис
- Любитель

- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
[quote="Troll";p="43339"]летом когда хозяин откл. СО на котле, ротор насоса СО все равно горячий и , хозяин говорит , что радиаторы продолжаюти греть.(выходит из положения закрытием кранов на радиаторах)
я предпологаю, что насос неправильно подключили и он продолжает работать[/quote]
Может быть и так, но скорей всего другое - ни до, ни после насоса нет обратного клапана. Значит при работе на ГВС радиаторы запросто могут греться через обратку от насоса бойлера (кстати, какие его характеристики?)
Я думаю, проблема с воздухом пропадёт, если поставить насос менее мощный, например 25/7, подобрать его скорость, поставить обратники после насосов. Он не будет срываться в кавитацию. Не будет этого "бурлежа"

я предпологаю, что насос неправильно подключили и он продолжает работать[/quote]
Может быть и так, но скорей всего другое - ни до, ни после насоса нет обратного клапана. Значит при работе на ГВС радиаторы запросто могут греться через обратку от насоса бойлера (кстати, какие его характеристики?)
Я думаю, проблема с воздухом пропадёт, если поставить насос менее мощный, например 25/7, подобрать его скорость, поставить обратники после насосов. Он не будет срываться в кавитацию. Не будет этого "бурлежа"
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!
- Babar
- Профи

- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
а кавитацыя к завоздушиванию разе имеет отношение?! кавитация это смена агригатного состояния вады просто. патом энтот пар всю равно станит капельной жыдкастью. При бальших скоростях на маломом избыточном давлении вады гдето возможен подсос воздуха. Т.е. это гдето в районе всаса насоса. Попробывать заменить типоразмер насоса?