Модификация системы отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
[quote="Жаб";p="50385"]Как раз двухтрубка. [/quote]
Отлично. Достаточно врезать вентиля с термостатическими головками.
[quote="Жаб";p="50385"]Меня беспокоит не повлияет ли врезка вентилей на прочность остальной конструкции [/quote]
Нисколько.
[quote="Жаб";p="50385"]Плюс в системе течет антифриз соответственно перед врезкой необходимо все сливать и промывать систему. [/quote]
По любому сливать и промывать.
[quote="Жаб";p="50385"]Соответсвенно насколько поможет замена одного котла.[/quote]
Зачем? Его не хватает по мощности. или он вас не устраивает по качеству или уровню автоматизации?
Отлично. Достаточно врезать вентиля с термостатическими головками.
[quote="Жаб";p="50385"]Меня беспокоит не повлияет ли врезка вентилей на прочность остальной конструкции [/quote]
Нисколько.
[quote="Жаб";p="50385"]Плюс в системе течет антифриз соответственно перед врезкой необходимо все сливать и промывать систему. [/quote]
По любому сливать и промывать.
[quote="Жаб";p="50385"]Соответсвенно насколько поможет замена одного котла.[/quote]
Зачем? Его не хватает по мощности. или он вас не устраивает по качеству или уровню автоматизации?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Тут три пути.
Регулировать систему термостатами на радиаторах.
Либо ставить погодозависимый контроллер в котельной.
Либо котел новый со встроенным котроллером.
Либо комбинировать эти варианты.
Нужно подбирать под запросы и кошелек
Регулировать систему термостатами на радиаторах.
Либо ставить погодозависимый контроллер в котельной.
Либо котел новый со встроенным котроллером.
Либо комбинировать эти варианты.
Нужно подбирать под запросы и кошелек
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Температура котла не должна ни от чего зависеть.
Она должна быть не менее 60 гр.
При подогреве Гор. воды от котла вообще 70 гр.
Температура отопления - другое дело.
Котел пусть вам подбирает тот кто будел его монтировать и обслуживать.
Она должна быть не менее 60 гр.
При подогреве Гор. воды от котла вообще 70 гр.
Температура отопления - другое дело.
Котел пусть вам подбирает тот кто будел его монтировать и обслуживать.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
- Трубопродач
- Мастер
- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
Вы задаёте вопрос про группу безопасности, а у вас открытая или закрытая система? И если ставите термостатические вентили, то придётся забыть про естественную циркуляцию, о которой вы говорили в начале, упоминая про работу без насоса.
По моему опыту сварщик вам не нужен. Покупаете т.вентили и задвижки на обратку одинаковой длины и перевешиваете радиаторы немного вбок. Котёл менять смысла не вижу, всё работает, всё хорошо. Единственная проблема, если у вас открытая система. Если это так, напишите отвечу.
По моему опыту сварщик вам не нужен. Покупаете т.вентили и задвижки на обратку одинаковой длины и перевешиваете радиаторы немного вбок. Котёл менять смысла не вижу, всё работает, всё хорошо. Единственная проблема, если у вас открытая система. Если это так, напишите отвечу.
Один раз живём...
[quote="Жаб";p="50570"]А если между подачей и обраткой врезать трехходовой вентиль с возможностью подключения сервопривода. Единственное у меня подача 50мм
Реально ли найти подобный вентиль?[/quote]
Вы определитесь, чего Вы хотите.
В идеале должно стоять все - и трехходовик, и термоголовки, и автоматика. Это достаточно сложная переделка, найдите специалиста.
Если баланс тепла по помещениям устраивает, достаточно трехходового вентиля. Для 2" трубы они существуют.
Если же хотите экономить за счет снижения температуры в отдельных помещениях, достаточно поставить термоголовки.
В обоих случаях нужен насос.

Вы определитесь, чего Вы хотите.
В идеале должно стоять все - и трехходовик, и термоголовки, и автоматика. Это достаточно сложная переделка, найдите специалиста.
Если баланс тепла по помещениям устраивает, достаточно трехходового вентиля. Для 2" трубы они существуют.
Если же хотите экономить за счет снижения температуры в отдельных помещениях, достаточно поставить термоголовки.
В обоих случаях нужен насос.
Это я Жаб
[quote="DP";p="50592"]
Вы определитесь, чего Вы хотите.
В идеале должно стоять все - и трехходовик, и термоголовки, и автоматика. Это достаточно сложная переделка, найдите специалиста.
Если баланс тепла по помещениям устраивает, достаточно трехходового вентиля. Для 2" трубы они существуют.
Если же хотите экономить за счет снижения температуры в отдельных помещениях, достаточно поставить термоголовки.
В обоих случаях нужен насос.[/quote]
Это я Жаб (судя по всему отключили гостевые сообщения)
Баланс тепла устраивает, работа котла устраивает. Не устраивает что в доме при минимальном режиме работы котла жарко. Хочется минимальными силами получить возможность регулировать темпратуры контура отопления в целом. Без автоматизации (но желательно чтобы в переспективе можно было подключить сервопривод)
Перерыл весь инет... обзвонил несколько контор ... не нашел ни одного реального предложения треходового вентиля на 50мм. Подскажите пожалуйста что искать и где.
В интернете встречал статьи где трехходовой клапан заменяют насосом на байпасе. Насколько такая система работоспособна?
Вы определитесь, чего Вы хотите.
В идеале должно стоять все - и трехходовик, и термоголовки, и автоматика. Это достаточно сложная переделка, найдите специалиста.
Если баланс тепла по помещениям устраивает, достаточно трехходового вентиля. Для 2" трубы они существуют.
Если же хотите экономить за счет снижения температуры в отдельных помещениях, достаточно поставить термоголовки.
В обоих случаях нужен насос.[/quote]
Это я Жаб (судя по всему отключили гостевые сообщения)
Баланс тепла устраивает, работа котла устраивает. Не устраивает что в доме при минимальном режиме работы котла жарко. Хочется минимальными силами получить возможность регулировать темпратуры контура отопления в целом. Без автоматизации (но желательно чтобы в переспективе можно было подключить сервопривод)
Перерыл весь инет... обзвонил несколько контор ... не нашел ни одного реального предложения треходового вентиля на 50мм. Подскажите пожалуйста что искать и где.
В интернете встречал статьи где трехходовой клапан заменяют насосом на байпасе. Насколько такая система работоспособна?
[quote="Pipe_off";p="50588"] И если ставите термостатические вентили, то придётся забыть про естественную циркуляцию[/quote]
Абсолютно не обязательно. во первых
А во вторых у человека духтрубка с насосом.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
[quote="DP";p="50592"] Для 2" трубы они существуют.
[/quote]
Издиваетесь что ли ?
На 120 метров квадратных 50-тый смеситель ?????????
Абсолютно не обязательно. во первых
А во вторых у человека духтрубка с насосом.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
[quote="DP";p="50592"] Для 2" трубы они существуют.
[/quote]
Издиваетесь что ли ?
На 120 метров квадратных 50-тый смеситель ?????????
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
[quote="Babar";p="50729"]120 метраф квадратных это если в плане сверху сматреть.
у чела я так панимаю схема универсальная, паэтому тама и проблема что диаметры с хааааарошым запасом а теперь на них надо вентиля для регулировки. или я чото не так понял?[/quote]
Именно.
Подающая вертикальная турба отходящяя от АОГВ диаметром 50 мм. Соответственно на горизонтальном участке диаметр постепенно уменьшается. Специально делал с запасом. Планировал туда заливать практически чистый антифриз (примерно на -40 град цельсия)
Так что мне делать врезать байпас с насосом, или ставить мостроидальный треходовой вентиль?

у чела я так панимаю схема универсальная, паэтому тама и проблема что диаметры с хааааарошым запасом а теперь на них надо вентиля для регулировки. или я чото не так понял?[/quote]
Именно.
Подающая вертикальная турба отходящяя от АОГВ диаметром 50 мм. Соответственно на горизонтальном участке диаметр постепенно уменьшается. Специально делал с запасом. Планировал туда заливать практически чистый антифриз (примерно на -40 град цельсия)
Так что мне делать врезать байпас с насосом, или ставить мостроидальный треходовой вентиль?

[quote="Babar";p="50742"]
не понял. а сейчас то насоса нет?[/quote]
Конечено есть.
несколькими постами выше писал.
Мне местная фирма предложила вместо трехходового вентиля. врезать рядом с АОГВ между подачей и обраткой трубу и на нее поставить некий хитрый насос с плавной регулировкой скорости. Типа он будет часть теплоносителя из подачи сразу закачивать в обратку
не понял. а сейчас то насоса нет?[/quote]
Конечено есть.
несколькими постами выше писал.
Мне местная фирма предложила вместо трехходового вентиля. врезать рядом с АОГВ между подачей и обраткой трубу и на нее поставить некий хитрый насос с плавной регулировкой скорости. Типа он будет часть теплоносителя из подачи сразу закачивать в обратку

[quote="D P";p="50755"]
А насос в байпас? Запросто.
...
Только пусть за это решение отвечают те, кто будет монтировать.
[/quote]
То есть подобная схема практикуется и имеет право на жизнь наравне с трехходовиком?
К сожалению с ответственностью в той местности (>100км от кольцевой) определенные проблемы даже у внешне солидных фирм.
Соответсвенно как минимум надо самому понимать что они делают. Отсюда вопрос, где можно почитать про расчет мощьности насоса, диаметра байпаса и т.д.
А насос в байпас? Запросто.
...
Только пусть за это решение отвечают те, кто будет монтировать.
[/quote]
То есть подобная схема практикуется и имеет право на жизнь наравне с трехходовиком?
К сожалению с ответственностью в той местности (>100км от кольцевой) определенные проблемы даже у внешне солидных фирм.
Соответсвенно как минимум надо самому понимать что они делают. Отсюда вопрос, где можно почитать про расчет мощьности насоса, диаметра байпаса и т.д.
[quote="D P";p="50762"]
А если проблема одна - жарко, то почему байпас не врезать побольше диаметром и с вентилем? Получится своего рода трехходовик. Холодно - зажали вентиль, жарко - отпустили. Ничего больше не нужно. Цена вопроса минимальна.[/quote]
А разве через такой байпас что-ниубдь пойдет. Конвекции практически нет, Всякие кавитации и внутреннии течения- вещь в себе.
А если проблема одна - жарко, то почему байпас не врезать побольше диаметром и с вентилем? Получится своего рода трехходовик. Холодно - зажали вентиль, жарко - отпустили. Ничего больше не нужно. Цена вопроса минимальна.[/quote]
А разве через такой байпас что-ниубдь пойдет. Конвекции практически нет, Всякие кавитации и внутреннии течения- вещь в себе.