Модификация системы отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

1. установка вентилей
2. замена котла, если не устроят результаты п.1
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

зависит от грамотности предыдущих монтажников- от того, что у вас сейчас
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Вентиля врезать специалисту не проблема.
Правда если однотрубка - еще байпасы врезать придется.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Жаб";p="50385"]Как раз двухтрубка. [/quote]
Отлично. Достаточно врезать вентиля с термостатическими головками.
[quote="Жаб";p="50385"]Меня беспокоит не повлияет ли врезка вентилей на прочность остальной конструкции [/quote]
Нисколько.
[quote="Жаб";p="50385"]Плюс в системе течет антифриз соответственно перед врезкой необходимо все сливать и промывать систему. [/quote]
По любому сливать и промывать.
[quote="Жаб";p="50385"]Соответсвенно насколько поможет замена одного котла.[/quote]
Зачем? Его не хватает по мощности. или он вас не устраивает по качеству или уровню автоматизации?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Можно найти просто комплект импортной автоматики.
Если приспичило.

Работает то давно?
И насколько надежно?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Тут три пути.
Регулировать систему термостатами на радиаторах.
Либо ставить погодозависимый контроллер в котельной.
Либо котел новый со встроенным котроллером.

Либо комбинировать эти варианты.

Нужно подбирать под запросы и кошелек
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Температура котла не должна ни от чего зависеть.
Она должна быть не менее 60 гр.
При подогреве Гор. воды от котла вообще 70 гр.
Температура отопления - другое дело.
Котел пусть вам подбирает тот кто будел его монтировать и обслуживать.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Вы задаёте вопрос про группу безопасности, а у вас открытая или закрытая система? И если ставите термостатические вентили, то придётся забыть про естественную циркуляцию, о которой вы говорили в начале, упоминая про работу без насоса.
По моему опыту сварщик вам не нужен. Покупаете т.вентили и задвижки на обратку одинаковой длины и перевешиваете радиаторы немного вбок. Котёл менять смысла не вижу, всё работает, всё хорошо. Единственная проблема, если у вас открытая система. Если это так, напишите отвечу.
Один раз живём...

DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Сообщение DP »

[quote="Жаб";p="50570"]А если между подачей и обраткой врезать трехходовой вентиль с возможностью подключения сервопривода. Единственное у меня подача 50мм :( Реально ли найти подобный вентиль?[/quote]
Вы определитесь, чего Вы хотите.
В идеале должно стоять все - и трехходовик, и термоголовки, и автоматика. Это достаточно сложная переделка, найдите специалиста.
Если баланс тепла по помещениям устраивает, достаточно трехходового вентиля. Для 2" трубы они существуют.
Если же хотите экономить за счет снижения температуры в отдельных помещениях, достаточно поставить термоголовки.
В обоих случаях нужен насос.

Vigor
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 11:51
Репутация: 0

Это я Жаб

Сообщение Vigor »

[quote="DP";p="50592"]
Вы определитесь, чего Вы хотите.
В идеале должно стоять все - и трехходовик, и термоголовки, и автоматика. Это достаточно сложная переделка, найдите специалиста.
Если баланс тепла по помещениям устраивает, достаточно трехходового вентиля. Для 2" трубы они существуют.
Если же хотите экономить за счет снижения температуры в отдельных помещениях, достаточно поставить термоголовки.
В обоих случаях нужен насос.[/quote]

Это я Жаб (судя по всему отключили гостевые сообщения)
Баланс тепла устраивает, работа котла устраивает. Не устраивает что в доме при минимальном режиме работы котла жарко. Хочется минимальными силами получить возможность регулировать темпратуры контура отопления в целом. Без автоматизации (но желательно чтобы в переспективе можно было подключить сервопривод)
Перерыл весь инет... обзвонил несколько контор ... не нашел ни одного реального предложения треходового вентиля на 50мм. Подскажите пожалуйста что искать и где.

В интернете встречал статьи где трехходовой клапан заменяют насосом на байпасе. Насколько такая система работоспособна?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Pipe_off";p="50588"] И если ставите термостатические вентили, то придётся забыть про естественную циркуляцию[/quote]
Абсолютно не обязательно. во первых
А во вторых у человека духтрубка с насосом.

Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:

[quote="DP";p="50592"] Для 2" трубы они существуют.
[/quote]
Издиваетесь что ли ?
На 120 метров квадратных 50-тый смеситель ?????????
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

120 метраф квадратных это если в плане сверху сматреть. :D
у чела я так панимаю схема универсальная, паэтому тама и проблема что диаметры с хааааарошым запасом а теперь на них надо вентиля для регулировки. или я чото не так понял?

Vigor
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 11:51
Репутация: 0

Сообщение Vigor »

[quote="Babar";p="50729"]120 метраф квадратных это если в плане сверху сматреть. :D
у чела я так панимаю схема универсальная, паэтому тама и проблема что диаметры с хааааарошым запасом а теперь на них надо вентиля для регулировки. или я чото не так понял?[/quote]

Именно.


Подающая вертикальная турба отходящяя от АОГВ диаметром 50 мм. Соответственно на горизонтальном участке диаметр постепенно уменьшается. Специально делал с запасом. Планировал туда заливать практически чистый антифриз (примерно на -40 град цельсия)

Так что мне делать врезать байпас с насосом, или ставить мостроидальный треходовой вентиль? :)

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[quote="Vigor";p="50730"] Так что мне делать врезать байпас с насосом, или ставить мостроидальный треходовой вентиль? :)[/quote]
не понял. а сейчас то насоса нет?

Vigor
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 11:51
Репутация: 0

Сообщение Vigor »

[quote="Babar";p="50742"]
не понял. а сейчас то насоса нет?[/quote]

Конечено есть.

несколькими постами выше писал.
Мне местная фирма предложила вместо трехходового вентиля. врезать рядом с АОГВ между подачей и обраткой трубу и на нее поставить некий хитрый насос с плавной регулировкой скорости. Типа он будет часть теплоносителя из подачи сразу закачивать в обратку :)

Vigor
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 11:51
Репутация: 0

Сообщение Vigor »

[quote="D P";p="50755"]
А насос в байпас? Запросто.
...

Только пусть за это решение отвечают те, кто будет монтировать.
[/quote]

То есть подобная схема практикуется и имеет право на жизнь наравне с трехходовиком?

К сожалению с ответственностью в той местности (>100км от кольцевой) определенные проблемы даже у внешне солидных фирм.

Соответсвенно как минимум надо самому понимать что они делают. Отсюда вопрос, где можно почитать про расчет мощьности насоса, диаметра байпаса и т.д.

Vigor
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 11:51
Репутация: 0

Сообщение Vigor »

[quote="D P";p="50762"]
А если проблема одна - жарко, то почему байпас не врезать побольше диаметром и с вентилем? Получится своего рода трехходовик. Холодно - зажали вентиль, жарко - отпустили. Ничего больше не нужно. Цена вопроса минимальна.[/quote]

А разве через такой байпас что-ниубдь пойдет. Конвекции практически нет, Всякие кавитации и внутреннии течения- вещь в себе.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Vigor";p="50758"]в той местности (>100км от кольцевой).[/quote]По какому направлению?
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Vigor
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 11:51
Репутация: 0

Сообщение Vigor »

[quote="Slayer";p="50802"]По какому направлению?[/quote]

Калужское

Vigor
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 11:51
Репутация: 0

Сообщение Vigor »

Благодарю всех за советы. Решил доверится местной конторе поставить байпас с насосом и заменить котел на импортный, который они и будут обслуживать :)

Ответить