Установка дизельной емкости
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Gorlum
- Претендент

- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
- Репутация: 0
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Установка дизельной емкости
Подскажите пожалуйста, кто знает. Интересуют правила по пожарной безопасности. Дизельная емкость на маленький котелок (125кВт). 2,5-2 тонны. Котельная встроенная 1этаж. Емкость стоять будет в подвальном помещении. Меня интересуют нормы по противопожарной безопасности и вентиляции в помещении установки этой емкости.
Это не допускается, если непосредственно в подвале дома. Читайте СНиП Котельные установки:Емкость стоять будет в подвальном помещении.
Для встроенных и пристроенных индивидуальных котельных на жидком топливе следует предусматривать склад топлива, расположенный вне помещения котельной и отапливаемых зданий, вместимостью, рассчитанной из условий хранения не менее 5 суточного расхода топлива, определенного для режима, соответствующего тепловой нагрузке котельной в режиме самого холодного месяца, количество резервуаров при этом не ограничивается.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы.
2.2. Подвалы под зданиями должны быть одноэтажными, за исключением случаев, предусмотренных в СНиП части 2.
В подвальных и цокольных этажах не допускается размешать помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы.
2.2. Подвалы под зданиями должны быть одноэтажными, за исключением случаев, предусмотренных в СНиП части 2.
В подвальных и цокольных этажах не допускается размешать помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
А почему нет?действие Снипа "котельные установки" разве распростроняется на мелкие(125кВт) топочные?!
И причем тут какой подвал отапливыемый или неотапливаемый?1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см2* а с температурой воды не более 200 С.
Еще нужно разобраться у вас по нормам встроенная котельная проходит или нет. Какое здание у Вас?
Р.S. Понятия топочная не существует в природе уже лет пять как минимум.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...