Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Установка дизельной емкости

Сообщение Gorlum »

Подскажите пожалуйста, кто знает. Интересуют правила по пожарной безопасности. Дизельная емкость на маленький котелок (125кВт). 2,5-2 тонны. Котельная встроенная 1этаж. Емкость стоять будет в подвальном помещении. Меня интересуют нормы по противопожарной безопасности и вентиляции в помещении установки этой емкости.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Емкость стоять будет в подвальном помещении.
Это не допускается, если непосредственно в подвале дома. Читайте СНиП Котельные установки:
Для встроенных и пристроенных индивидуальных котельных на жидком топливе следует предусматривать склад топлива, расположенный вне помещения котельной и отапливаемых зданий, вместимостью, рассчитанной из условий хранения не менее 5 суточного расхода топлива, определенного для режима, соответствующего тепловой нагрузке котельной в режиме самого холодного месяца, количество резервуаров при этом не ограничивается.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы.

2.2. Подвалы под зданиями должны быть одноэтажными, за исключением случаев, предусмотренных в СНиП части 2.
В подвальных и цокольных этажах не допускается размешать помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

Помоему снип СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы недействует. Взамен - СНиП 21-01-97. А действие Снипа "котельные установки" разве распростроняется на мелкие(125кВт) топочные?! Вдобавок подвал неотапливаемый.....
P.S. Спасиба за нип по противопожарным нормама.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

У меня,как и у многих, определенное отношение к новым СНиПам...Не хочется выражаться...Как-то по старым понадежнее получается.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

действие Снипа "котельные установки" разве распростроняется на мелкие(125кВт) топочные?!
А почему нет?
1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см2* а с температурой воды не более 200 С.
И причем тут какой подвал отапливыемый или неотапливаемый?
Еще нужно разобраться у вас по нормам встроенная котельная проходит или нет. Какое здание у Вас?
Р.S. Понятия топочная не существует в природе уже лет пять как минимум.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

Здание у меня котедж обычный, маленький.

Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:

Вообще обычно Мы их всегда закапывали. Но в этот раз вот чегото там у клиенту захотелось..... Может мне ее как промежуточную заявить и сделать отдельную вентиляцию топливного бака на улицу?