Для Дакона это норма?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
DSL
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 14 сен 2005, 12:34
Репутация: 0

Для Дакона это норма?

Сообщение DSL »

Вчера пустил дакон НМ25, солярочный. Работает, только температуру воды поддерживает на 15 грд. выше чем на ручке устанавливаю.
А встроенный термометр показывает еще на 10 выше.
Оставил работать на ночь, установив 30 грд.
Прихожу утром, подача 45, обратка 42, на встроеном термометре в котел 55. дымоход чуть теплый, т.е. давно отдыхает. Через несколько минут при 42 на подаче включился. Поджиг почему-то сек через 15 после начала работы вентилятора. Это тоже норма?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Для Дакона это норма?

Сообщение GuTherm »

[quote="DSL";p="76721"]Поджиг почему-то сек через 15 после начала работы вентилятора. Это тоже норма?[/quote]Через 13.
А насчёт датчиков - возможно капиляр датчика(тот что с ручкой) гдето пережат, а колба показывающего слегка деформирована.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

DSL
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 14 сен 2005, 12:34
Репутация: 0

Re: Для Дакона это норма?

Сообщение DSL »

[quote="GuTherm";p="76735"]Через 13.
А насчёт датчиков - возможно капиляр датчика(тот что с ручкой) гдето пережат, а колба показывающего слегка деформирована.[/quote]
спасибо, проверю, котел БУ 5лет, 2 года у меня простаивал.

Я его 30тью градусами не убью? Низкотемпературно за сезон не скородирует?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Для Дакона это норма?

Сообщение GuTherm »

[quote="DSL";p="76744"]Я его 30тью градусами не убью? Низкотемпературно за сезон не скородирует?[/quote]Лучше всётки повысить - неизвестно состояние топки. А ещё проверьте капиляр датчика нет ли гденить на перегибах масляных капелек... вдруг есть меняйте.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Для Дакона это норма?

Сообщение Slayer »

[quote="DSL";p="76721"]Вчера пустил дакон НМ25, солярочный. Работает, только температуру воды поддерживает на 15 грд. выше чем на ручке устанавливаю.?
[/quote]Может тарировка неправильная,на чехах да и вообще на капилярах бывает.
[quote="DSL";p="76721"]
Поджиг почему-то сек через 15 после начала работы вентилятора. Это тоже норма?[/quote]Режим продувки топки.[quote="DSL";p="76744"]
Я его 30тью градусами не убью? Низкотемпературно за сезон не скородирует?
[/quote]Лучше не менее 45 держать безконденсатный режим.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Ответить