Вчера пустил дакон НМ25, солярочный. Работает, только температуру воды поддерживает на 15 грд. выше чем на ручке устанавливаю.
А встроенный термометр показывает еще на 10 выше.
Оставил работать на ночь, установив 30 грд.
Прихожу утром, подача 45, обратка 42, на встроеном термометре в котел 55. дымоход чуть теплый, т.е. давно отдыхает. Через несколько минут при 42 на подаче включился. Поджиг почему-то сек через 15 после начала работы вентилятора. Это тоже норма?
Для Дакона это норма?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Для Дакона это норма?
[quote="DSL";p="76721"]Поджиг почему-то сек через 15 после начала работы вентилятора. Это тоже норма?[/quote]Через 13.
А насчёт датчиков - возможно капиляр датчика(тот что с ручкой) гдето пережат, а колба показывающего слегка деформирована.
А насчёт датчиков - возможно капиляр датчика(тот что с ручкой) гдето пережат, а колба показывающего слегка деформирована.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Re: Для Дакона это норма?
[quote="GuTherm";p="76735"]Через 13.
А насчёт датчиков - возможно капиляр датчика(тот что с ручкой) гдето пережат, а колба показывающего слегка деформирована.[/quote]
спасибо, проверю, котел БУ 5лет, 2 года у меня простаивал.
Я его 30тью градусами не убью? Низкотемпературно за сезон не скородирует?
А насчёт датчиков - возможно капиляр датчика(тот что с ручкой) гдето пережат, а колба показывающего слегка деформирована.[/quote]
спасибо, проверю, котел БУ 5лет, 2 года у меня простаивал.
Я его 30тью градусами не убью? Низкотемпературно за сезон не скородирует?
Re: Для Дакона это норма?
[quote="DSL";p="76744"]Я его 30тью градусами не убью? Низкотемпературно за сезон не скородирует?[/quote]Лучше всётки повысить - неизвестно состояние топки. А ещё проверьте капиляр датчика нет ли гденить на перегибах масляных капелек... вдруг есть меняйте.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Re: Для Дакона это норма?
[quote="DSL";p="76721"]Вчера пустил дакон НМ25, солярочный. Работает, только температуру воды поддерживает на 15 грд. выше чем на ручке устанавливаю.?
[/quote]Может тарировка неправильная,на чехах да и вообще на капилярах бывает.
[quote="DSL";p="76721"]
Поджиг почему-то сек через 15 после начала работы вентилятора. Это тоже норма?[/quote]Режим продувки топки.[quote="DSL";p="76744"]
Я его 30тью градусами не убью? Низкотемпературно за сезон не скородирует?
[/quote]Лучше не менее 45 держать безконденсатный режим.
[/quote]Может тарировка неправильная,на чехах да и вообще на капилярах бывает.
[quote="DSL";p="76721"]
Поджиг почему-то сек через 15 после начала работы вентилятора. Это тоже норма?[/quote]Режим продувки топки.[quote="DSL";p="76744"]
Я его 30тью градусами не убью? Низкотемпературно за сезон не скородирует?
[/quote]Лучше не менее 45 держать безконденсатный режим.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ