Порекомендуйте схему котельной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Порекомендуйте схему котельной

Сообщение Кузнецов Д А »

2 котла по 1,5 МВт
нагрузка 1 шт - отопление
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Двухконтурную схему. Котловой контур из параллельных двух цепей: фильтр, насос, котел, обратный клапан, нагружены на теплообменник.
На выходе стандартная обвязка с трехходовым и насосами. Гидроаакумулятор на подпитке.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="83570"] фильтр, насос, котел, обратный клапан, нагружены на теплообменник.[/quote]А фильтр-то нафиха... до ТО не так далеко будет...
Ага и два невьеб#нных ТО по 3МВт - дёшего и сердито! :JOKINGLY: Резервирование исчо нихто не отменял.

По подробнее пжста мона? Ведь бюджет наверняка имеет границы! :STOP: :STOP: :swoon:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="GuTherm";p="83572"]Ведь бюджет наверняка имеет границы! :STOP: :STOP: :swoon:[/quote]
Тады не надо ни двухконтурных схем, ни теплообменников. Последний на самом деле - слишком радикальное решение, имеющее какое - то право на жизнь при очень плохих сетях (либо открытом водоразборе из СО). Нуна их тогда действительно два со 100% резервированием, ибо чистить придется часто...
А вообще, посмотрите на этот предмет руководство ВИССМАННа.
Там есть очень даже красивые бюджетные решения (в смысле количества дополнительной арматуры, а не стоимости их котлов)

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Господа, а мы хотим сделать как лучше, или как дешевле?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

так ктонибудь делал?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="83588"]так ктонибудь делал?[/quote]Нет. А для чего трехходовики на котлах то? Там горелки что, не модулируются?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

какая связь гидравлики и количества ступеней горелки?
зы давайте по теме
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="83594"]какая связь гидравлики и количества ступеней горелки?
зы давайте по теме[/quote]Давайте по теме. Для чего трехходовики на котлах?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

При выходе за нижний предел требуемой
минимальной температуры обратной
магистрали посредством датчика
температуры T1 пропорционально
закрывается 3-ходовой смесительный
клапан и таким образом обеспечивается
защита котла.
+ приработе 1-го котла перекрывает проток через второй
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="83599"]При выходе за нижний предел требуемой
минимальной температуры обратной
магистрали посредством датчика
температуры T1 пропорционально
закрывается 3-ходовой смесительный
клапан и таким образом обеспечивается
защита котла.
+ приработе 1-го котла перекрывает проток через второй[/quote]Если он закроется при максимальной загрузке, то у вас пропадет отопление совсем. Я в таких случаях делаю каскадное управление и управление модуляцией горелки. Если клиент не жмет, то ставлю датчики протока и по разнице температур считаю мгновенную мощность котла. Если у нас выход ПИД 100% = 3 МВт, то до 50% работаю на одном котле, модулируя горелкой до графика 90/70. Если более 50%, то включаю 2-й котел и опять горелкой. Первый при этом на 100%. Главное условие - 90/70. А вот температуру по графику уж делаю трехходовыми после теплообменника. При этом и циркуляция постоянная, и температура в норме.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Если он закроется при максимальной загрузке, то у вас пропадет отопление совсем
как закроется так и откроется :D
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Я таких схем собрал... :roll: не один десяток. Да и наш лидер рынка с оборотом по слухам 10 млн€ тока такие лепит. Не вижу смысла отходить от традиции. Но данные... данные давай.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="83607"]
Если он закроется при максимальной загрузке, то у вас пропадет отопление совсем
как закроется так и откроется :D[/quote]Если он откроется, то новь обратка упадет и он вновь закроется. А подскажите причины, по которым он вообще должен закрыться? А вод представьет, что его нет, так что страшного то?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="GuTherm";p="83617"]Я таких схем собрал... :roll: не один десяток. Да и наш лидер рынка с оборотом по слухам 10 млн€ тока такие лепит. Не вижу смысла отходить от традиции. Но данные... данные давай.[/quote]
да нет данных больше
там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, а нам им просто надо дать 90?70
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, [/quote]А про функциональность зданий чтонить известно?
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Какие идеи по теплотрассе?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

данные 2 котла по 1500 кВт ROCA (CPA1300) сталь
как стрелку подобрать?
дельта Т стрелки взять 10 град? (чтобы диаметр поменьше был)
расход получается 2*65 м3/ч=130 + 10%=140 м3 в ч
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]
там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Я думаю, что если ставить треххходовые у котлов, то теплообменник вообще ставить не надо. Это для одноконтурной схемы. Но для комплекса зданий я бы все же делал двухконтурную схему.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="GuTherm";p="83628"][quote="Кузнецов Д А";p="83623"]там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, [/quote]А про функциональность зданий чтонить известно?
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Какие идеи по теплотрассе?[/quote]
1 административно-производственные
2 до теплотрасс еще "как раком до пекина"
и что это меняет? только выбор сетевого насоса (насосов) и всё, нам известен расход (максимальный) 128 м3 в ч, неизвестен напор. Возьмём побольше и поставим частотник.
Меня размер стрелки волнует больше.

Добавлено спустя 1 час 19 минут 16 секунд:

Гутерм, что по стрелке думаешь?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Кузнецов Д А";p="83636"]Гутерм, что по стрелке думаешь?[/quote]Думаю... завтречка положу.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»