Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Аватара пользователя
sergeydubrovin
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 26 май 2006, 14:53
Репутация: 0
Откуда: Москвоская обл. Пушкинский р-он

Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика

Сообщение sergeydubrovin »

Добрый день у меня участок в Подмосковье Я хочу построить дом площадью 2000 кв.метров. Инженеры подсчитали что для
Отопления ,вентиляции и кондиционирования мне потребуется 600 Кватт.
Встал вопрос о планировании котельной которая изначально предполагалось разместить в цокольном этаже домика охраны.
Подскажите какими требования предявляються к котельным с мощностью 600 кватт ?
Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика охраны ?
Можно ли разделить котлы по 300 Кватт и установить их в цоколь дома и домика охраны?
Какой тип Котельной вы посоветуете ?
Последний раз редактировалось sergeydubrovin 12 апр 2010, 17:56, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Што то как то много вам насчитали . 600 кВт - такой мощностью обычно можно в 3 раза большую площадь отопить .
Если у Вас не 'брезентовая палатка' конечно. (©Mij-gan)
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

на 1700кв м на отопление потребуется примерно 200кВт + доп.мощности на бассейн и прочие радости (если есть)
первый вопрос - выделят ли вам такую мщность газовики? выяснили? дали добро?
второй вопрос - где тогда проект отопления? для газовиков и не только?
p.s. котлы на большую мощность как правило делают каскадом из 2-3х котлов. и ресурс их больше получается, и экономия топлива, и надежность системы в целом.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

1.Требования такие же, как и к любым котельным, принадлежащим частному лицу. Если владелец - юрлицо, то совсем другой коленкор.
2.Котельную в цоколе можно устанавливать только для теплоснабжения того здания в цоколе которого оно установлено.
3.Соответственно разделять можно, но не по 300 кВт, так как домик охраны в такой мощности не нуждается.
4.Если несколько домиков на участке, то имеет смысл построить либо отдельностоящую котельную, либо пристроить ее к гаражу, хозблоку или к тому же домику охраны.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Пух
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Урал

Сообщение Пух »

sergeydubrovin писал(а):Инженеры подсчитали что для
Отопления ,вентиляции и кондиционирования мне потребуется 600 Кватт.
600 квт как то пугает, может в них электричество сидит на "вентиляцию и кондиционирование"?
хотя если "на радость" подогрев 1 Га газонов то и 600 квт будет мало.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ну наверно с запасом там насчитали. А вообще на вентиляцию и на бассейн тратится огромное количество тепловой энергии. Волшебная формула 100 Вт/м2 уже не работает при определенных условиях. Поэтому не понимаю, что всех так напрягает цифра 600 кВт. Если посчитали, а не с потолка цифру взяли, значит все так и есть.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

sergeydubrovin писал(а):Инженеры подсчитали что для
Отопления ,вентиляции и кондиционирования мне потребуется 600 Кватт.
А поподробнее :?:

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Для частного одноквартиного дома макисмальная допускаемая мощность встроенной или пристроенной котельной 350 кВт (см. МДС 41-2.2000).
В Вашем случае это должна быть либо отдельно стоящая котельная, либо пристройка к гаражу или хозблоку, как рекомендует Прохожий.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
sergeydubrovin
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 26 май 2006, 14:53
Репутация: 0
Откуда: Москвоская обл. Пушкинский р-он

Сообщение sergeydubrovin »

Из чего насчитали 600 кват
отопление 99 кват+15,5 кват охрана
тёплые полы 42 кват
вентиляция - кондиционирование 212 кват
пароувлажнеие 20кват
Подогрев басейна + джакузи 45 кват
гор вода 105 кват
итого 537830+ 10 % коэф падения давления в сети =592кват

Выходит котлов надо 3 по 200 ?

В каком пункте этого СНиПа сказано о том, что в здании котельной не может быть жилых помещений?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sergeydubrovin писал(а):10 % коэф падения давления в сети
Интересный пункт.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

sergeydubrovin писал(а):10 % коэф падения давления в сети
Круто. А у нас оно больше падает. И к сожалению, не поднимается. :cry:
sergeydubrovin писал(а):в здании котельной не может быть жилых помещений?
Так чё? Строим большую котельную с парой маленьких спален? :shock:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

По поводу "10 % коэф падения давления в сети" имеет смысл говорить только в случае установки атмосферных котлов. Там горелка встроенная и на самом деле при падении давления котел не будет давать паспортную мощность. При наддувных горелках мы сами подбираем горелку и самое главное - газовую рампу. Нужно их подобрать на давление газа с учетом падения, чтобы они давали проектную мощность. А котел подбирается согласно расчету, на эту мощность.
Это если я правильно понял мысль про этот коэффициент. :?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Re:

Сообщение Valeriy »

sergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
отопление 99 кват+15,5 кват охрана
тёплые полы 42 кват
- не маловато будет?
sergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
гор вода 105 кват
- не многовато будет?
sergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
+ 10 % коэф падения давления в сети
- это причём?
sergeydubrovin писал(а):Выходит ....?
Я думаю выходит - ИМХО, пересчитывать надо.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Re:

Сообщение Valeriy »

sergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
вентиляция - кондиционирование 212 кват
- при попытке утилизации такого кол-ва тепла в доме будет наблюдаться гудёж и местами свист
sergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
пароувлажнеие 20кват
- они разве не электрические?

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Re:

Сообщение Valeriy »

sergeydubrovin писал(а):пароувлажнеие 20кват
Могу ошибиться - не мало увлажнение?
На 750 квадратов вешали 22 кВт, а тут 2000кв.м.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Наколенный расчёт показал необходимость мощности теплообменника вентиляции на этот дом в 90 кВт.

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re: Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика

Сообщение Fastwind »

Хорошая вентиляция -212 Квт. Подумайте о приобретении приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла - много сэкономите энергии, но не денег, тыщ 60 Евриков будет стоить, если фирменная, и размерчик будет..примерно 1300х5500*1500.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Re:

Сообщение Honda »

Valeriy писал(а):
Valeriy писал(а):Из чего насчитали 600 кват
отопление 99 кват+15,5 кват охрана
тёплые полы 42 кват
- не маловато будет?
А Вы, Valeriy, дом этот видели, что ли ? Сами цифры у меня особого сомнения не вызывают: и такое может быть на 2000 кв.м.
Valeriy писал(а):Наколенный расчёт показал необходимость мощности теплообменника вентиляции на этот дом в 90 кВт.

Опять же - в доме много чего может быть, чего Вы не знаете, вентиляция бассейна например.
Valeriy писал(а): гор вода 105 кват - не многовато будет?

Бывают в ГВС такие устройства, как душ-дождь. Очень много воды расходуют, при достаточно длительном времени работы - соответственно расход тепла в ГВС "взлетает".

Кроме того, думаю, что тут все цифры взяты из проектов, особо не поспоришь.
Последний раз редактировалось Honda 24 май 2010, 12:39, всего редактировалось 1 раз.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Согласен, всё может быть. Но эти цифры всё норовят как-то из общепринятого ряда выскочить :D .
Интересный обьект.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Honda писал(а):Бывают в ГВС такие устройства, как душ-дождь.
у меня стоит диаметром 300 или 350, где-то полтора обычных расход

212 на вентиляцию это где-то 12 500 кубов (без рекуператора для москвы) 2-х кратный воздухообмен , много явно.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.