Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика
- sergeydubrovin
- Претендент
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 26 май 2006, 14:53
- Репутация: 0
- Откуда: Москвоская обл. Пушкинский р-он
Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика
Добрый день у меня участок в Подмосковье Я хочу построить дом площадью 2000 кв.метров. Инженеры подсчитали что для
Отопления ,вентиляции и кондиционирования мне потребуется 600 Кватт.
Встал вопрос о планировании котельной которая изначально предполагалось разместить в цокольном этаже домика охраны.
Подскажите какими требования предявляються к котельным с мощностью 600 кватт ?
Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика охраны ?
Можно ли разделить котлы по 300 Кватт и установить их в цоколь дома и домика охраны?
Какой тип Котельной вы посоветуете ?
Отопления ,вентиляции и кондиционирования мне потребуется 600 Кватт.
Встал вопрос о планировании котельной которая изначально предполагалось разместить в цокольном этаже домика охраны.
Подскажите какими требования предявляються к котельным с мощностью 600 кватт ?
Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика охраны ?
Можно ли разделить котлы по 300 Кватт и установить их в цоколь дома и домика охраны?
Какой тип Котельной вы посоветуете ?
Последний раз редактировалось sergeydubrovin 12 апр 2010, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
на 1700кв м на отопление потребуется примерно 200кВт + доп.мощности на бассейн и прочие радости (если есть)
первый вопрос - выделят ли вам такую мщность газовики? выяснили? дали добро?
второй вопрос - где тогда проект отопления? для газовиков и не только?
p.s. котлы на большую мощность как правило делают каскадом из 2-3х котлов. и ресурс их больше получается, и экономия топлива, и надежность системы в целом.
первый вопрос - выделят ли вам такую мщность газовики? выяснили? дали добро?
второй вопрос - где тогда проект отопления? для газовиков и не только?
p.s. котлы на большую мощность как правило делают каскадом из 2-3х котлов. и ресурс их больше получается, и экономия топлива, и надежность системы в целом.
1.Требования такие же, как и к любым котельным, принадлежащим частному лицу. Если владелец - юрлицо, то совсем другой коленкор.
2.Котельную в цоколе можно устанавливать только для теплоснабжения того здания в цоколе которого оно установлено.
3.Соответственно разделять можно, но не по 300 кВт, так как домик охраны в такой мощности не нуждается.
4.Если несколько домиков на участке, то имеет смысл построить либо отдельностоящую котельную, либо пристроить ее к гаражу, хозблоку или к тому же домику охраны.
2.Котельную в цоколе можно устанавливать только для теплоснабжения того здания в цоколе которого оно установлено.
3.Соответственно разделять можно, но не по 300 кВт, так как домик охраны в такой мощности не нуждается.
4.Если несколько домиков на участке, то имеет смысл построить либо отдельностоящую котельную, либо пристроить ее к гаражу, хозблоку или к тому же домику охраны.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Ну наверно с запасом там насчитали. А вообще на вентиляцию и на бассейн тратится огромное количество тепловой энергии. Волшебная формула 100 Вт/м2 уже не работает при определенных условиях. Поэтому не понимаю, что всех так напрягает цифра 600 кВт. Если посчитали, а не с потолка цифру взяли, значит все так и есть.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Для частного одноквартиного дома макисмальная допускаемая мощность встроенной или пристроенной котельной 350 кВт (см. МДС 41-2.2000).
В Вашем случае это должна быть либо отдельно стоящая котельная, либо пристройка к гаражу или хозблоку, как рекомендует Прохожий.
В Вашем случае это должна быть либо отдельно стоящая котельная, либо пристройка к гаражу или хозблоку, как рекомендует Прохожий.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
- sergeydubrovin
- Претендент
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 26 май 2006, 14:53
- Репутация: 0
- Откуда: Москвоская обл. Пушкинский р-он
Из чего насчитали 600 кват
отопление 99 кват+15,5 кват охрана
тёплые полы 42 кват
вентиляция - кондиционирование 212 кват
пароувлажнеие 20кват
Подогрев басейна + джакузи 45 кват
гор вода 105 кват
итого 537830+ 10 % коэф падения давления в сети =592кват
Выходит котлов надо 3 по 200 ?
В каком пункте этого СНиПа сказано о том, что в здании котельной не может быть жилых помещений?
отопление 99 кват+15,5 кват охрана
тёплые полы 42 кват
вентиляция - кондиционирование 212 кват
пароувлажнеие 20кват
Подогрев басейна + джакузи 45 кват
гор вода 105 кват
итого 537830+ 10 % коэф падения давления в сети =592кват
Выходит котлов надо 3 по 200 ?
В каком пункте этого СНиПа сказано о том, что в здании котельной не может быть жилых помещений?
Круто. А у нас оно больше падает. И к сожалению, не поднимается.sergeydubrovin писал(а):10 % коэф падения давления в сети
Так чё? Строим большую котельную с парой маленьких спален?sergeydubrovin писал(а):в здании котельной не может быть жилых помещений?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
По поводу "10 % коэф падения давления в сети" имеет смысл говорить только в случае установки атмосферных котлов. Там горелка встроенная и на самом деле при падении давления котел не будет давать паспортную мощность. При наддувных горелках мы сами подбираем горелку и самое главное - газовую рампу. Нужно их подобрать на давление газа с учетом падения, чтобы они давали проектную мощность. А котел подбирается согласно расчету, на эту мощность.
Это если я правильно понял мысль про этот коэффициент.
Это если я правильно понял мысль про этот коэффициент.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re:
- не маловато будет?sergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
отопление 99 кват+15,5 кват охрана
тёплые полы 42 кват
- не многовато будет?sergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
гор вода 105 кват
- это причём?sergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
+ 10 % коэф падения давления в сети
Я думаю выходит - ИМХО, пересчитывать надо.sergeydubrovin писал(а):Выходит ....?
Re:
- при попытке утилизации такого кол-ва тепла в доме будет наблюдаться гудёж и местами свистsergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
вентиляция - кондиционирование 212 кват
- они разве не электрические?sergeydubrovin писал(а):Из чего насчитали 600 кват
пароувлажнеие 20кват
Re:
Могу ошибиться - не мало увлажнение?sergeydubrovin писал(а):пароувлажнеие 20кват
На 750 квадратов вешали 22 кВт, а тут 2000кв.м.
-
- Претендент
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
- Репутация: 0
- Откуда: Петропавловск-Камчатский
Re: Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика
Хорошая вентиляция -212 Квт. Подумайте о приобретении приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла - много сэкономите энергии, но не денег, тыщ 60 Евриков будет стоить, если фирменная, и размерчик будет..примерно 1300х5500*1500.
Re: Re:
А Вы, Valeriy, дом этот видели, что ли ? Сами цифры у меня особого сомнения не вызывают: и такое может быть на 2000 кв.м.Valeriy писал(а):- не маловато будет?Valeriy писал(а):Из чего насчитали 600 кват
отопление 99 кват+15,5 кват охрана
тёплые полы 42 кват
Valeriy писал(а):Наколенный расчёт показал необходимость мощности теплообменника вентиляции на этот дом в 90 кВт.
Опять же - в доме много чего может быть, чего Вы не знаете, вентиляция бассейна например.
Valeriy писал(а): гор вода 105 кват - не многовато будет?
Бывают в ГВС такие устройства, как душ-дождь. Очень много воды расходуют, при достаточно длительном времени работы - соответственно расход тепла в ГВС "взлетает".
Кроме того, думаю, что тут все цифры взяты из проектов, особо не поспоришь.
Последний раз редактировалось Honda 24 май 2010, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
у меня стоит диаметром 300 или 350, где-то полтора обычных расходHonda писал(а):Бывают в ГВС такие устройства, как душ-дождь.
212 на вентиляцию это где-то 12 500 кубов (без рекуператора для москвы) 2-х кратный воздухообмен , много явно.