Приточка REMAK для квартиры?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Антонов Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 16:39
Репутация: 0

Сообщение Антонов Сергей »

кроме производительности по воздуху, хорошо-бы знать расчетное давление. нужна схема разводки воздуховодов, расчитать падение давления.будут данные, подберем оборудование на выбор.

Антонов Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 16:39
Репутация: 0

Сообщение Антонов Сергей »

воздуховоды: оцинковка или гибкие?
предусмотрена ли вытяжка и какого типа?

Антонов Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 16:39
Репутация: 0

Сообщение Антонов Сергей »

установки которые ты подобрал не подходят:
падение давления в сети около 175 Па, на выходе получишь 1700 кубиков с большим шумом.
если планируешь, что вентиляция будет работать и ночью, то нужно все рересчитывать.
по опыту работы с такими установками добавлю: правильно подобранная установка имеет большие габариты, что не всегда приемлемо.
выбири, что хочешь: сборную систему(возможна привязка к "местности") или заводскую установку (с кучей вопросов по размещению).
из практики: минимальное звуковое давление при необходимом расходе воздуха - это 2 или 3 скорость вращения вентилятора.
определяйся!! :D

Антонов Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 16:39
Репутация: 0

Сообщение Антонов Сергей »

извини, срочно загрузили, разблюдовку сброшу чуть попозже.

Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:

Systemair : приточная камера TLP315/6000 (с переделкой тэнов нагревателя), плюс шумоглушитель ф315 L=600 на входе и шумоглушитель ф315 L=900 на нагнетании, если ставить фильтр тонкой очистки, то приточная камера TLP 315/9000.
сборную пришлю попозжееееееееее.
пока посмотри габариты этих ящиков. :|

Антонов Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 16:39
Репутация: 0

Сообщение Антонов Сергей »

REMAK :
вентилятор RP 40-20\20-4E
регулятор скорости РЕ 2,5
фильтр воздушный KF5 40-20
шумоглушительTKU 40-20 L=1000
шумоглушитель L=600 (другой фирмы)
по каталогу Remak нагревателей на 220 нет (не нашел)
гибкие вставки 40-20 2 шт.
канальный датчик температуры 2шт.
комнатный датчик температуры с функцией регулирования 1шт.
после вентилятора предусматреть прямой участок L=800 мм.
после шумоглушителя на нагнетании можно поставить адаптер и перейти на кругляк ф200-ф250.
нужны будут пояснения - спрашивай.

Антонов Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 16:39
Репутация: 0

Сообщение Антонов Сергей »

по ценам раскладку дать не могу (реклама запрещена),
сборная приточка вся крепится на перфоленте, рама или каркас не нужны.
по поводу цены и качества разных брендов могу сказать следующее:
цена у всех разная, а качество примерно на одном уровне (поверь моему богатому опыту работы с разными брендами :!: ).
если ты находишся в Москве могу помочь тебе собрать приточку из компонентов разных фирм - цена поменьше, качество на уровне.
если заинтерресуешся сбрасывай на antonov@bazaovk.ru
а то на форум заглядывать не всегда удается.

Ответить