установки которые ты подобрал не подходят:
падение давления в сети около 175 Па, на выходе получишь 1700 кубиков с большим шумом.
если планируешь, что вентиляция будет работать и ночью, то нужно все рересчитывать.
по опыту работы с такими установками добавлю: правильно подобранная установка имеет большие габариты, что не всегда приемлемо.
выбири, что хочешь: сборную систему(возможна привязка к "местности") или заводскую установку (с кучей вопросов по размещению).
из практики: минимальное звуковое давление при необходимом расходе воздуха - это 2 или 3 скорость вращения вентилятора.
определяйся!!
падение давления в сети около 175 Па, на выходе получишь 1700 кубиков с большим шумом.
если планируешь, что вентиляция будет работать и ночью, то нужно все рересчитывать.
по опыту работы с такими установками добавлю: правильно подобранная установка имеет большие габариты, что не всегда приемлемо.
выбири, что хочешь: сборную систему(возможна привязка к "местности") или заводскую установку (с кучей вопросов по размещению).
из практики: минимальное звуковое давление при необходимом расходе воздуха - это 2 или 3 скорость вращения вентилятора.
определяйся!!

-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 фев 2006, 16:39
- Репутация: 0
извини, срочно загрузили, разблюдовку сброшу чуть попозже.
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Systemair : приточная камера TLP315/6000 (с переделкой тэнов нагревателя), плюс шумоглушитель ф315 L=600 на входе и шумоглушитель ф315 L=900 на нагнетании, если ставить фильтр тонкой очистки, то приточная камера TLP 315/9000.
сборную пришлю попозжееееееееее.
пока посмотри габариты этих ящиков.
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Systemair : приточная камера TLP315/6000 (с переделкой тэнов нагревателя), плюс шумоглушитель ф315 L=600 на входе и шумоглушитель ф315 L=900 на нагнетании, если ставить фильтр тонкой очистки, то приточная камера TLP 315/9000.
сборную пришлю попозжееееееееее.
пока посмотри габариты этих ящиков.

-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 фев 2006, 16:39
- Репутация: 0
REMAK :
вентилятор RP 40-20\20-4E
регулятор скорости РЕ 2,5
фильтр воздушный KF5 40-20
шумоглушительTKU 40-20 L=1000
шумоглушитель L=600 (другой фирмы)
по каталогу Remak нагревателей на 220 нет (не нашел)
гибкие вставки 40-20 2 шт.
канальный датчик температуры 2шт.
комнатный датчик температуры с функцией регулирования 1шт.
после вентилятора предусматреть прямой участок L=800 мм.
после шумоглушителя на нагнетании можно поставить адаптер и перейти на кругляк ф200-ф250.
нужны будут пояснения - спрашивай.
вентилятор RP 40-20\20-4E
регулятор скорости РЕ 2,5
фильтр воздушный KF5 40-20
шумоглушительTKU 40-20 L=1000
шумоглушитель L=600 (другой фирмы)
по каталогу Remak нагревателей на 220 нет (не нашел)
гибкие вставки 40-20 2 шт.
канальный датчик температуры 2шт.
комнатный датчик температуры с функцией регулирования 1шт.
после вентилятора предусматреть прямой участок L=800 мм.
после шумоглушителя на нагнетании можно поставить адаптер и перейти на кругляк ф200-ф250.
нужны будут пояснения - спрашивай.
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 фев 2006, 16:39
- Репутация: 0
по ценам раскладку дать не могу (реклама запрещена),
сборная приточка вся крепится на перфоленте, рама или каркас не нужны.
по поводу цены и качества разных брендов могу сказать следующее:
цена у всех разная, а качество примерно на одном уровне (поверь моему богатому опыту работы с разными брендами
).
если ты находишся в Москве могу помочь тебе собрать приточку из компонентов разных фирм - цена поменьше, качество на уровне.
если заинтерресуешся сбрасывай на antonov@bazaovk.ru
а то на форум заглядывать не всегда удается.
сборная приточка вся крепится на перфоленте, рама или каркас не нужны.
по поводу цены и качества разных брендов могу сказать следующее:
цена у всех разная, а качество примерно на одном уровне (поверь моему богатому опыту работы с разными брендами

если ты находишся в Москве могу помочь тебе собрать приточку из компонентов разных фирм - цена поменьше, качество на уровне.
если заинтерресуешся сбрасывай на antonov@bazaovk.ru
а то на форум заглядывать не всегда удается.