Проблема с запуском BAXI SLIM 1.62iN
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Проблема с запуском BAXI SLIM 1.62iN
Уважаемые коллеги! Помогите решить проблему,имеем два котла Baxi Slim 1.49iN и 1.62iN (новые),при запуске 49 запустился ,а 62 -нет. Идет поджиг,но газ не подается на горелку,на входе 16-18мБар. Перекинул поочередно клапан(SIT 845) и плату управления с 62 на 49,49 -работает,62-нет.Так же прозванивал все провода на наличие обрывы,но все в порядке. Кто знает что это может быть или на что обратить внимание?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
- Репутация: 0
- Откуда: Украина,Краматорск
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
- Репутация: 0
- Откуда: Украина,Краматорск
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Хотите сказать атмосферник Бакси будет работать нормально при давлений газа в динамике 8 мБар. Я сам конечно напольники не мучаю(не эксплуатирую), но краем уха слышал, что они(напольные атмосферники любой фирмы) очень требовательны к давлению газа.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
- Репутация: 0
- Откуда: Украина,Краматорск
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Всё сам посмотрел. Минимум в районе 3 мБар. Думаю всё же, что чисто если по динамике 8 мБар придёт, то не будет работать. Но это моё мнение, не судите строго 

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
- Репутация: 0
- Откуда: Украина,Краматорск
- Контактная информация:
vodotop писал(а):газ не подается на горелку
vodotop писал(а):Перекинул поочередно клапан(SIT 845) и плату управления
Вот это - скорее всего и есть причина "неисправности" котла.Тепло-газсервис писал(а):На Baxi Slim 1.49iN - датчика давления газа нет, а на Baxi Slim 1.62iN стоит.

Так что, проверяйте реле давления газа.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Посмотрел на принципиальной схеме конструкции котлов 49квт и 62квт: http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... s_jet/slim" onclick="window.open(this.href);return false;Тепло-газсервис писал(а):На Baxi Slim 1.49iN - датчика давления газа нет, а на Baxi Slim 1.62iN стоит.
конструкции совершенно идентичныи, разница в настройках и количестве форсунк и конструкции газовой рампы.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Думаю 16-18 мБар это было статическое давление. Иногда вот это и путают. В динамике там может быть совсем иное число, если заужены проходы и всё такое.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
- Репутация: 0
- Откуда: Украина,Краматорск
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
- Репутация: 0
- Откуда: Украина,Краматорск
- Контактная информация:
Re:
Если в статике давление есть,то розжиг происходит.шидол писал(а):Тепло-газсервис
Учите матчасть уважаемый ,если бы котел блокировался по сигналу от реле минимального давления газа-не было бы и попыток розжига.