Проблема с запуском BAXI SLIM 1.62iN

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
vodotop
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 май 2009, 13:48
Репутация: 0
Откуда: Зеленоград

Проблема с запуском BAXI SLIM 1.62iN

Сообщение vodotop »

Уважаемые коллеги! Помогите решить проблему,имеем два котла Baxi Slim 1.49iN и 1.62iN (новые),при запуске 49 запустился ,а 62 -нет. Идет поджиг,но газ не подается на горелку,на входе 16-18мБар. Перекинул поочередно клапан(SIT 845) и плату управления с 62 на 49,49 -работает,62-нет.Так же прозванивал все провода на наличие обрывы,но все в порядке. Кто знает что это может быть или на что обратить внимание?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

фазность соблюдена?
какую ошибку выдает?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Посмотрите газопроводы в котле, может попало что? Прозвоните катушки в черном корпусе которые. Постучите по ним, может контакт теряется в момент перестановки с котла на котел. Была у меня недавно эпопея с СИТами, но это со сжиженным. Успешно победил. Капризны эти блоки очень. Фазировка тоже.

Тепло-газсервис
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
Репутация: 0
Откуда: Украина,Краматорск
Контактная информация:

Сообщение Тепло-газсервис »

У вас на входе в котел слабое давление газа.
На Baxi Slim 1.49iN - датчика давления газа нет, а на Baxi Slim 1.62iN стоит.
Снимите крышку с датчика и поставте на минимум значение 8 миллибар.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Хлопать будет.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Тепло-газсервис
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
Репутация: 0
Откуда: Украина,Краматорск
Контактная информация:

Сообщение Тепло-газсервис »

Небудет,проверено.
Я являюсь работником сервисного центра, обслуживаем в т.ч. бакси

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Хотите сказать атмосферник Бакси будет работать нормально при давлений газа в динамике 8 мБар. Я сам конечно напольники не мучаю(не эксплуатирую), но краем уха слышал, что они(напольные атмосферники любой фирмы) очень требовательны к давлению газа.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Тепло-газсервис
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
Репутация: 0
Откуда: Украина,Краматорск
Контактная информация:

Сообщение Тепло-газсервис »

В этом котле стоит модулирующий газовый клапан, работает без проблем.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Какой же диапазон модуляций у этого котла и какое минимальное давление на горелке у 62 кВт ного котла?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Всё сам посмотрел. Минимум в районе 3 мБар. Думаю всё же, что чисто если по динамике 8 мБар придёт, то не будет работать. Но это моё мнение, не судите строго :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Тепло-газсервис
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
Репутация: 0
Откуда: Украина,Краматорск
Контактная информация:

Сообщение Тепло-газсервис »

Минимальное давление на горелках 2.9 мбар
Максимальное давление на горелках 10.8 мбар
Были случаи отключали датчик, потому что падало в динамике ниже 8 мбар и работал.
Котлы отличные,обслуживаем уже 7 лет.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Тепло-газсервис писал(а):Котлы отличные
Спорить не буду :wink: Но мы больше настенные агрегаты этой фирмы обслуживаем.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

vodotop писал(а):газ не подается на горелку
vodotop писал(а):Перекинул поочередно клапан(SIT 845) и плату управления
Тепло-газсервис писал(а):На Baxi Slim 1.49iN - датчика давления газа нет, а на Baxi Slim 1.62iN стоит.
Вот это - скорее всего и есть причина "неисправности" котла. :idea:
Так что, проверяйте реле давления газа.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Тепло-газсервис писал(а):На Baxi Slim 1.49iN - датчика давления газа нет, а на Baxi Slim 1.62iN стоит.
Посмотрел на принципиальной схеме конструкции котлов 49квт и 62квт: http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... s_jet/slim" onclick="window.open(this.href);return false;
конструкции совершенно идентичныи, разница в настройках и количестве форсунк и конструкции газовой рампы.

vodotop
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 май 2009, 13:48
Репутация: 0
Откуда: Зеленоград

Сообщение vodotop »

Проблема решена! :lol:Запустили. Причина :забита газовая магистраль(на что не обратил внимание).Всем спасибо.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

vodotop писал(а):на входе 16-18мБар
а как же это?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Думаю 16-18 мБар это было статическое давление. Иногда вот это и путают. В динамике там может быть совсем иное число, если заужены проходы и всё такое.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Тепло-газсервис
Учите матчасть уважаемый ,если бы котел блокировался по сигналу от реле минимального давления газа-не было бы и попыток розжига.
чисть канализацию и никого не бойся

Тепло-газсервис
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
Репутация: 0
Откуда: Украина,Краматорск
Контактная информация:

Сообщение Тепло-газсервис »

А так все хорошо начиналось...

Тепло-газсервис
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:15
Репутация: 0
Откуда: Украина,Краматорск
Контактная информация:

Re:

Сообщение Тепло-газсервис »

шидол писал(а):Тепло-газсервис
Учите матчасть уважаемый ,если бы котел блокировался по сигналу от реле минимального давления газа-не было бы и попыток розжига.
Если в статике давление есть,то розжиг происходит.

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»