Как правельно обвязать?

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Sergeba
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 22:38
Репутация: 0

Как правельно обвязать?

Сообщение Sergeba »

Задача такая. Есть тепловой насос с погодозависимым управлением и дизельный котёл типа "Китурами". Отопление - только тёплые полы + ГВС. У Дизеля есть режим ГВС, у теплового ГВС - отдельная опция. Как проще и дешевле всё это обвязать чтобы логика была такая: Приоритет тепловому насосу, но если по какой-либо причине его не хватает - подключается Дизель и догревает теплоноситель в паре с ТН.
Нашёл фирму - предлагают отказаться от погодозависимой автоматики и ГВС на котле и ТН, соеденить их по кольцевой схеме и на этой сборке у них установлен контроллер с погодозависимостью, который будет управлять насосами и вентилями сборки. Что-то мне кажеться сложно и дорого (95тыр). Правда 500$ могу сэкономить отказавшись от автоматики ТН.
Сам думаю, а что если соеденить котёл и ТН параллельно, ГВС одного и другого вывести на бойлер с двумя теплообменниками, а дизель включать при условии падения тнмпературы на улице ниже определённого порога, к примеру ниже -20 град. и падении температуры в доме ниже +20 град. Будет так работать?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Предлагаю ГВС завести только от котла, ну и дополнительное включение на отопление приблизительно так как Вы и описали.
Развязка через гидравлическую стрелку.

Sergeba
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 22:38
Репутация: 0

Сообщение Sergeba »

Почему ГВС только от котла? У меня также задача снизить расходы. Т.е. максимально использовать ТН, а котёл, в основном для аварийного случая (очень холодно, нет электричества и т.д.).
По развязке - обязательно гидрострелка? Проще, без неё никак?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Проблема будет в Киту. Без родного пульта невозможно управлять темп котловой воды, режимом гвс... на котле нет даже клем термостата. Стрелку хотя б для дизеля. Либо мудрить, рвать цепи безопасности для отключения горелки.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

нельзя в одну запрячь повозку осла и трепетную лань :mrgreen: Но наш народ упорно пытается это сделать :mrgreen: Вариант, предложенный "одной фирмой" на мой взгляд наиболее предпочтителен.
Sergeba писал(а):котёл, в основном для аварийного случая
Sergeba писал(а):нет электричества
котёл у Вас энергонезависимый? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Обеспечить киту током легко.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Sergeba
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 22:38
Репутация: 0

Re: Как правельно обвязать?

Сообщение Sergeba »

Насчёт электричества поддерживаю. Бесперебойник для 100Вт поставить нет проблем. Пользую давно МАП-Энергия - нареканий нет.
А в чём проблема с Китурами? В паспорте написано что при выключении электричества котёл отключается, при дальнейшем включении запускает последний работавший режим. Это мне и надо. При нормальных условиях цепь разорвана - котёл выключен, при выпонении условий на включение - цепь замыкается, напряжение подаётся на котёл - котёл запускается и мониторит температуру по воздуху. Так могу включить? И зачем мне тогда стрелка?
Про фирму понятно что с их приблудой всё будет работать и даже WEB-интерфейс появится. Но зачем мне это всё нужно за 3,5Кбакса? Если, наверняка, есть решение проще и дешевле.
Кстати в доме будет установлен контроллер SPYDER2 - можно на него нагрузить работу вкл/выкл.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение slava7903 »

гpязнуля писал(а):Проблема будет в Киту. Без родного пульта невозможно управлять темп котловой воды, режимом гвс... на котле нет даже клем термостата. Стрелку хотя б для дизеля. Либо мудрить, рвать цепи безопасности для отключения горелки.
А почему нельзя тогда в паралель Киту к системе отопления с отдельными автоматиками?Да и ГВС продумать?

Ответить