Расходы воды для административно-бытового корпуса

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Gayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Расходы воды для административно-бытового корпуса

Сообщение Gayka »

Всем привет! Помогите разобраться с расчетом расходов для административно-бытового корпуса... Сбила с толку фраза в СНиПе 2.04.01-85 (примечание 1 к приложению 3):
"Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.)."
Получается, что если у меня есть душевые кабинки в здании, то рассчитывать их отдельно не нужно? :?: :?:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Здание производственное? Основной персонал будет мыться?

Следующий абзац:

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Gayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Gayka »

ВОТ!!!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
А что значит "групповые душевые"?
У меня одна кабинка для персонала буфета и 5 кабинок для погрузчиков...
Здание преимущественно офисное, с буфетом на 28 мест и помещением гардеробной с душевыми для персонала склада....

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Думаю, что персонал буфета относится к обслуживающему персоналу, а вот 5 кабинок для грузчиков - это и есть групповые душевые, которые надо учитывать дополнительно. Если я не прав - Римантас поправит, он сейчас как раз этим вопросом занимается.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Gayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Gayka »

ну что ж, ждем Вас, уважаемый Римантас!!!!!!!!!! и еще один вопрос возник - видела в справочнике, что когда душевые кабинки считаются отдельно, то принимается 100% одновременная их работа...

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

:oops: да меня NWB как раз и учит - я только ученик . думаю он правильно говорит, тем более что из за меня ему недавно пришлось с этим иметь дело :D
Gayka , а ваше место нахождения так засекречено :ninja:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Gayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Gayka »

Ничего не засекреченно! Спрашивайте - ответим!!! :D
А вот групповые душевые... Я считаю расход на 100% одновременное действие , правильно? и прибавляю к расходу хозяйственно-бытовому по всему зданию.... так? :?: :?:

Mishka
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
Репутация: 0
Откуда: С-Пб г. Колпино

Сообщение Mishka »

Я также в некотором роде сильно запуталься с этим вопросом, но на данный момент считаю, если у нас нет в СНиПе нормы которой нам требуется (например уборщицы в админ. зданиях) то мы их не берем, вода для них предусмотрена рабочими (в примеч. необх сослаться на прим. 1 прил. 3). А если хорошенько вдуматься в прим. 4 того же прил.3 :ideas:, то вы поймете, что можно крутить нагрузками по ВК вдоль и поперек, в зависимости от того сколько воды нам могут дать (водоканал или еще кто то) и также одновременно ссылаясь на эти два пункта можно доказать, что вы абсолютно правы. :smart:
Жизнь-хорошая штука

Аватара пользователя
Gayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Gayka »

Да уж! наш СНиП документ такой, что толкуй его как тебе удобно...
Но иногда хочеться точности... :D

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Если душевая отдельно я беру 500 литров на сетку и тоже добовляю к общему , но только надо учти ,что ими пользуютса 45 минут
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Gayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Gayka »

Значит если расход в час составляет 0,5 кубометра, то за 45 мин израсходуем всего лишь..... 0,375 кубометра, так? и именно их плюсуем к основным расходам? ну и конечно перед этим умножив на кол-во душей.... выходит так? :shock:

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

0,5*0,75=0.3750 Изображение - точно
Ну да к основным, только к душам я уже несчитаю вероятность действия , ведь для выбора насоса или счётчика нам надо знать максимальный расход :?
Вы меня сильно то неслушайте - я тоже только только начал этим заниматса и тоже заочно
:oops:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Gayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Gayka »

Ну да, вероятность действия принимается стопроцентной, т.е. что все души работают одновременно..... вот и получается максимальный расход.... разобрались!!! Ура!!!!! :D

Serega_N
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 сен 2005, 07:59
Репутация: 0

Расходы воды для административно-бытового корпуса

Сообщение Serega_N »

относистся это так же к системе ГВ, 270л*0,75=202,5л то есть мощность котла будет меньше?

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»