Расходы воды для административно-бытового корпуса
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Gayka
- Претендент
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Расходы воды для административно-бытового корпуса
Всем привет! Помогите разобраться с расчетом расходов для административно-бытового корпуса... Сбила с толку фраза в СНиПе 2.04.01-85 (примечание 1 к приложению 3):
"Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.)."
Получается, что если у меня есть душевые кабинки в здании, то рассчитывать их отдельно не нужно? :?: :?:
"Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.)."
Получается, что если у меня есть душевые кабинки в здании, то рассчитывать их отдельно не нужно? :?: :?:
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Здание производственное? Основной персонал будет мыться?
Следующий абзац:
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
Следующий абзац:
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
Люблю всё делать "по науке".
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
- Репутация: 0
- Откуда: С-Пб г. Колпино
Я также в некотором роде сильно запуталься с этим вопросом, но на данный момент считаю, если у нас нет в СНиПе нормы которой нам требуется (например уборщицы в админ. зданиях) то мы их не берем, вода для них предусмотрена рабочими (в примеч. необх сослаться на прим. 1 прил. 3). А если хорошенько вдуматься в прим. 4 того же прил.3
, то вы поймете, что можно крутить нагрузками по ВК вдоль и поперек, в зависимости от того сколько воды нам могут дать (водоканал или еще кто то) и также одновременно ссылаясь на эти два пункта можно доказать, что вы абсолютно правы. 


Жизнь-хорошая штука
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
0,5*0,75=0.3750
- точно
Ну да к основным, только к душам я уже несчитаю вероятность действия , ведь для выбора насоса или счётчика нам надо знать максимальный расход
Вы меня сильно то неслушайте - я тоже только только начал этим заниматса и тоже заочно


Ну да к основным, только к душам я уже несчитаю вероятность действия , ведь для выбора насоса или счётчика нам надо знать максимальный расход

Вы меня сильно то неслушайте - я тоже только только начал этим заниматса и тоже заочно

Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
Расходы воды для административно-бытового корпуса
относистся это так же к системе ГВ, 270л*0,75=202,5л то есть мощность котла будет меньше?