Уклон канализации

Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...

Модераторы: Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по проектированию канализации и очистных сооружений, подбору и монтажу септиков и выгребных ям, отводу сточных вод, внутренней канализации, биологической очистке стоков.
Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Уклон канализации

Сообщение Mifune »

Кто какой берет?
Интересует больше мнение монтажников.
Мне тут сегодня одни заявили берем 0,5см на метр и не паримся..
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
алексей tam
Любитель
Любитель
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Re: Уклон канализации

Сообщение алексей tam »

Mifune писал(а):Кто какой берет?
Интересует больше мнение монтажников.
Мне тут сегодня одни заявили берем 0,5см на метр и не паримся..
А наши берут 0,3-0,2 см на метр и тоже не парятся! :lol:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

0,3 см на метр

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

2-5 град.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Вообще-то уклон рассчитывать надо, а если считать лень, то нужно брать не менее 1/D. И не париться. :)

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Насколько я помню нормативный уклон 2см/метр для трубы 110 и 3см/метр для трубы 50.
В реалиях,конечно,с линейкой вообщем то не бегаем,уклоняем и Бог с ним.
Чё париться то?
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
faa
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 окт 2004, 13:39
Репутация: 0
Откуда: г. Самара
Контактная информация:

Сообщение faa »

[quote="NWB"]Вообще-то уклон рассчитывать надо, а если считать лень, то нужно брать не менее 1/D. И не париться. :)[/quote]

Я согласен с NWB, по правилам это делают именно так!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Еще б понять, чё такое 1/D

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

1/110
1/50
:wink:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Это чё, у вас сотка с уклоном 0,009 идет?????
:shock: :wink:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Это рекомендация СП 40-107-2003 для безрассчётных участков полипропиленовых канализационных трубопроводов d 110, 50 и 40. Для чугунины, если мне не изменяет память, меньше 0,02 делать нельзя (это я про внутреннюю разводку говорю диаметром 100 и менее).
Последний раз редактировалось NWB 28 ноя 2004, 15:46, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Ну это по мнению NWB
Я только разшифровал
:wink:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Так бы и сказали, что нормальный уклон 0,003.
Для внутрянки т.е. 3 мм на метр длины.
Для наружней - меньше 0,001
Последний раз редактировалось Mat 29 ноя 2004, 10:52, всего редактировалось 1 раз.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Почему 3 мм на метр? Если уклон равен 0,03 то это 0,03*1000мм=30мм на метр. В наружних сетях уклон напрямую от диаметра трубы зависит и берётся 1/ диаметр трубы. Чем диаметр больше, тем меньше уклон.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Тьфу ты, да, 0,003

Аватара пользователя
Jag
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 09 ноя 2004, 15:35
Репутация: 0
Откуда: Сургут

Сообщение Jag »

Ценная информация, пригодилась как раз сегодня вопросик задали, спасибо мужики...
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

А ты все в Сургут приглашаеш :-)
Обращайся если что :D
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Разность углов наверно связано с шероховатостью поверхностей ?

Хотя сами по старинке делаем - 2/3 градуса. Лучше чтобы стекало, чем потом с вантусами и тросами бегать......

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Чем больше уклон- тем вероятнее засор. Уклон труб считается исходя из наполнения трубы. Канализация должна быть самоочищающейся- крупные предметы, лежащие на дне трубы поплывут дальше только тогда, когда будут погружены в воду...
Советую " Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пласт. труб для зданий и микрорайонов. Рекомендации. 3-е изд.-М.:...... авторы- Добромыслов, Санкова
:)

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Вообще - то, уклон нужно счтитать. Укладывали 680 м. 110й и 160й наружки при полном отсутствии естественного рельефа, так там каждая десятая часть процента на уклоне выливается в десятки кубов вынутого грунта, и все это на глубинах 5-6м. Пришлось покорпеть. Если такого рода задачи не стоят - 1,5 - 2,5 см. на метр для 110й (пластмасса) и не парьтесь! Подходит для очень широких диапазонов расхода и не засоряется.
Насчет расчета: См. соотв. СНиП "Канализация. Наружные сети и сооружения" (ну не помню номер) либо любой ВК-шный (ВВ-шный) учебник.

Ответить