Логика работы Logomatic 2107

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Aleksegrey
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 13:36
Репутация: 0

Логика работы Logomatic 2107

Сообщение Aleksegrey »

Уважаемые специалисты помогите разобраться!
Котел Buderus Logano G124 WS с бойлером 160 л. Этой осенью запустили в эксплуатацию. Не совсем понятна логика работы, либо глюк какой-то. Суть в следующем: 1 случай - когда происходит нагрев бойлера, температура котла падает с 75 - 78 (при -15 гр) до минимально возможной, например 36 гр. , что на 1-2 гр. больше, чем темп. ГВС. При этом греется бойлер очень медленно - до 2-х часов (!), батареи в доме остывают и мы всей семьей даем дуба!
2-ой случай котел просто начинает остывать до 40 гр. (за бортом -10 - 15 гр мороза!) абсолютно без повода. Помогает многократное вкл-выкл. после чего он выходит на стандартный режим. Причем пробовал переводить в аварийный режим - не помогает, продолжает остывать!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Aleksegrey 26 янв 2013, 00:24, всего редактировалось 1 раз.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

похоже плате нехорошо(
питание как устроено? фазировка? стаб? заземление?
как вариант может компостировать мозг погодное регулирование(хотя и крайне маловероятно, на ГВС он влиять не должен никак), попробуйте откинуть погодник.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: Логика работы Logomatic 2107

Сообщение Другой человек »

Aleksegrey писал(а):Уважаемые специалисты помогите разобраться!
Котел Buderus Logano G124 WS с бойлером 160 л. Этой осенью запустили в эксплуатацию. Не совсем понятна логика работы, либо глюк какой-то. Суть в следующем: 1 случай - когда происходит нагрев бойлера, температура котла падает с 75 - 78 (при -15 гр) до минимально возможной, например 36 гр. , что на 1-2 гр. больше, чем темп. ГВС. При этом греется бойлер очень медленно - до 2-х часов (!), батареи в доме остывают и мы всей семьей даем дуба!
2-ой случай котел просто начинает остывать до 40 гр. (за бортом -10 - 15 гр мороза!) абсолютно без повода. Помогает многократное вкл-выкл. после чего он выходит на стандартный режим. Причем пробовал переводить в аварийный режим - не помогает, продолжает остывать!
По первому случаю: похоже в настройках ГВС параллельный режим выставлен. Поставьте приоритет ГВС . Возможно проблемы в обвязке. Проверьте направление на насосах. Подключение датчиков на плате согласно инструкции(сервисной). Фото в студию!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Aleksegrey
Чьими силами производился запуск котла? Этот вопрос нужно адресовать им, а не нам.
И где географически находится Ваш котёл?
"Без измерений нет испытаний!"

Aleksegrey
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 13:36
Репутация: 0

Re: Логика работы Logomatic 2107

Сообщение Aleksegrey »

Другой человек писал(а): По первому случаю: похоже в настройках ГВС параллельный режим выставлен. Поставьте приоритет ГВС . Возможно проблемы в обвязке. Проверьте направление на насосах. Подключение датчиков на плате согласно инструкции(сервисной). Фото в студию!
Фотки в выходные сделаю. Приоритет ГВС там стоит по умолчанию, поменять нельзя (я пробовал). Обвязка должна быть в порядке, поскольку большую часть времени котел работает корректно.

Aleksegrey
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 13:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение Aleksegrey »

xpurp писал(а):похоже плате нехорошо(
питание как устроено? фазировка? стаб? заземление?
как вариант может компостировать мозг погодное регулирование(хотя и крайне маловероятно, на ГВС он влиять не должен никак), попробуйте откинуть погодник.
Питание через стабилизатор, фазировка соблюдена, заземление есть (специально сделано). На погодник не грешу, поскольку пытался включать в "аварийном" режиме - не помогло.

Aleksegrey
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 13:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение Aleksegrey »

Mij-gan писал(а):Aleksegrey
Чьими силами производился запуск котла? Этот вопрос нужно адресовать им, а не нам.
И где географически находится Ваш котёл?
Запуск производился силами авторизованной организации. Организацию предоставил (навязал) райгаз. Естественно вопрос к ним, просто всегда хочется услышать альтернативное мнение. Причем по первому случаю еще можно как-то с имулировать неисправность, то по второму случаю это почти невозможно, поскольку неисправность возникает неожиданно. Регион московская область, Химки, мкр. Фирсановка.

Собственно вопрос по первому случаю - это нормально? может это он газ экономит? или все-таки должно ГВС нагреваться более высокой температурой? По второму, понятно - глюк.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Aleksegrey
вот как раз повторому варианту вопросов меньше. Ответьте на один вопрос...Датчик тяги на котел установлен .AV50 который?
чисть канализацию и никого не бойся

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

поскольку большую часть времени котел работает корректно.
поэтому то как раз и наиболее врероятна как раз ошибка в обвязке, а еще возможно не корректный подбор оборудования.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

шидол
скорее всего установлен.
Офтоп немножко - а не доводилось ли тебе видеть работу наддувного котла, с таким датчиком?;)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Mij-gan
:shock: :shock: :shock:
Не не видел,но вы москвичи такие затейники :D Зато доводилось видеть работу горелки на заткнутый дымоход. 215й котел аж отпрыгивал от стенки через 20 секунд после розжига :mrgreen:
чисть канализацию и никого не бойся

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

шидол писал(а): 215й котел аж отпрыгивал от стенки через 20 секунд после розжига
Хреново к полу прикрепили? У нас заглушка конденсатоотводчика просто вылетала :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

шидол писал(а):но вы москвичи такие затейники
Да! Мы такие!
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Re:

Сообщение шидол »

Mij-gan писал(а):
шидол писал(а): 215й котел аж отпрыгивал от стенки через 20 секунд после розжига
Хреново к полу прикрепили? У нас заглушка конденсатоотводчика просто вылетала :mrgreen:
Ты не поверишь... стоял на обрезках 50йчугунины :bawling:
чисть канализацию и никого не бойся

Aleksegrey
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 13:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение Aleksegrey »

шидол писал(а):Aleksegrey
вот как раз повторому варианту вопросов меньше. Ответьте на один вопрос...Датчик тяги на котел установлен .AV50 который?
Если он идет отдельной опцией, то нет. А если в комплекте, то да. Как определить его наличие? Правильно я вас понимаю, что в определенный момент тяга пропадает? Интересно как такое может быть?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Aleksegrey
Посмотрите на заднюю стенку котла - если на ней прикручена металлическая коробка от которой отходит вглубь котла чёрный провод, а к коробке дымовых газов тянется спиральная медная тонкая трубка - то датчик тягу у Вас установлен.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

AleksegreyТяги не может быть и изначально :cool: или же заужение в дымоходе,или недостаточен воздухоприток,или .... ууускока можно еще наговорить :D
чисть канализацию и никого не бойся

Ответить

Вернуться в «Buderus»