Логика работы Logomatic 2107
Уважаемые специалисты помогите разобраться! 
Котел Buderus Logano G124 WS с бойлером 160 л. Этой осенью запустили в эксплуатацию. Не совсем понятна логика работы, либо глюк какой-то. Суть в следующем: 1 случай - когда происходит нагрев бойлера, температура котла падает с 75 - 78 (при -15 гр) до минимально возможной, например 36 гр. , что на 1-2 гр. больше, чем темп. ГВС. При этом греется бойлер очень медленно - до 2-х часов (!), батареи в доме остывают и мы всей семьей даем дуба!
2-ой случай котел просто начинает остывать до 40 гр. (за бортом -10 - 15 гр мороза!) абсолютно без повода. Помогает многократное вкл-выкл. после чего он выходит на стандартный режим. Причем пробовал переводить в аварийный режим - не помогает, продолжает остывать!
			
			
						Котел Buderus Logano G124 WS с бойлером 160 л. Этой осенью запустили в эксплуатацию. Не совсем понятна логика работы, либо глюк какой-то. Суть в следующем: 1 случай - когда происходит нагрев бойлера, температура котла падает с 75 - 78 (при -15 гр) до минимально возможной, например 36 гр. , что на 1-2 гр. больше, чем темп. ГВС. При этом греется бойлер очень медленно - до 2-х часов (!), батареи в доме остывают и мы всей семьей даем дуба!
2-ой случай котел просто начинает остывать до 40 гр. (за бортом -10 - 15 гр мороза!) абсолютно без повода. Помогает многократное вкл-выкл. после чего он выходит на стандартный режим. Причем пробовал переводить в аварийный режим - не помогает, продолжает остывать!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
							
					Последний раз редактировалось Aleksegrey 26 янв 2013, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
									
			
									
						- Другой человек
- Мастер 
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Логика работы Logomatic 2107
По первому случаю: похоже в настройках ГВС параллельный режим выставлен. Поставьте приоритет ГВС . Возможно проблемы в обвязке. Проверьте направление на насосах. Подключение датчиков на плате согласно инструкции(сервисной). Фото в студию!Aleksegrey писал(а):Уважаемые специалисты помогите разобраться!
Котел Buderus Logano G124 WS с бойлером 160 л. Этой осенью запустили в эксплуатацию. Не совсем понятна логика работы, либо глюк какой-то. Суть в следующем: 1 случай - когда происходит нагрев бойлера, температура котла падает с 75 - 78 (при -15 гр) до минимально возможной, например 36 гр. , что на 1-2 гр. больше, чем темп. ГВС. При этом греется бойлер очень медленно - до 2-х часов (!), батареи в доме остывают и мы всей семьей даем дуба!
2-ой случай котел просто начинает остывать до 40 гр. (за бортом -10 - 15 гр мороза!) абсолютно без повода. Помогает многократное вкл-выкл. после чего он выходит на стандартный режим. Причем пробовал переводить в аварийный режим - не помогает, продолжает остывать!
- 
				Aleksegrey
- Претендент 
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 13:36
- Репутация: 0
Re: Логика работы Logomatic 2107
Фотки в выходные сделаю. Приоритет ГВС там стоит по умолчанию, поменять нельзя (я пробовал). Обвязка должна быть в порядке, поскольку большую часть времени котел работает корректно.Другой человек писал(а): По первому случаю: похоже в настройках ГВС параллельный режим выставлен. Поставьте приоритет ГВС . Возможно проблемы в обвязке. Проверьте направление на насосах. Подключение датчиков на плате согласно инструкции(сервисной). Фото в студию!
- 
				Aleksegrey
- Претендент 
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 13:36
- Репутация: 0
Re:
Питание через стабилизатор, фазировка соблюдена, заземление есть (специально сделано). На погодник не грешу, поскольку пытался включать в "аварийном" режиме - не помогло.xpurp писал(а):похоже плате нехорошо(
питание как устроено? фазировка? стаб? заземление?
как вариант может компостировать мозг погодное регулирование(хотя и крайне маловероятно, на ГВС он влиять не должен никак), попробуйте откинуть погодник.
- 
				Aleksegrey
- Претендент 
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 13:36
- Репутация: 0
Re:
Запуск производился силами авторизованной организации. Организацию предоставил (навязал) райгаз. Естественно вопрос к ним, просто всегда хочется услышать альтернативное мнение. Причем по первому случаю еще можно как-то с имулировать неисправность, то по второму случаю это почти невозможно, поскольку неисправность возникает неожиданно. Регион московская область, Химки, мкр. Фирсановка.Mij-gan писал(а):Aleksegrey
Чьими силами производился запуск котла? Этот вопрос нужно адресовать им, а не нам.
И где географически находится Ваш котёл?
Собственно вопрос по первому случаю - это нормально? может это он газ экономит? или все-таки должно ГВС нагреваться более высокой температурой? По второму, понятно - глюк.
- 
				oleg.dmitrievic
- Гуру 
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
поэтому то как раз и наиболее врероятна как раз ошибка в обвязке, а еще возможно не корректный подбор оборудования.поскольку большую часть времени котел работает корректно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru 
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
						Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- шидол
- Мастер 
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Re:
Ты не поверишь... стоял на обрезках 50йчугуниныMij-gan писал(а):Хреново к полу прикрепили? У нас заглушка конденсатоотводчика просто вылеталашидол писал(а): 215й котел аж отпрыгивал от стенки через 20 секунд после розжига

чисть канализацию и никого не бойся
						- 
				Aleksegrey
- Претендент 
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 13:36
- Репутация: 0
Re:
Если он идет отдельной опцией, то нет. А если в комплекте, то да. Как определить его наличие? Правильно я вас понимаю, что в определенный момент тяга пропадает? Интересно как такое может быть?шидол писал(а):Aleksegrey
вот как раз повторому варианту вопросов меньше. Ответьте на один вопрос...Датчик тяги на котел установлен .AV50 который?


 
   Зато доводилось видеть работу горелки на заткнутый дымоход. 215й котел аж отпрыгивал от стенки через 20 секунд после розжига
  Зато доводилось видеть работу горелки на заткнутый дымоход. 215й котел аж отпрыгивал от стенки через 20 секунд после розжига 
 или же заужение в дымоходе,или недостаточен воздухоприток,или .... ууускока можно еще наговорить
  или же заужение в дымоходе,или недостаточен воздухоприток,или .... ууускока можно еще наговорить  
																					 
																					 
																					 
																					