2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение Звенигород »

Добрый день!
Разобрался с подключением BFU. Вроде все правильно сделал, но автоматика не поддерживает температуру, установленную на BFU. На BFU установил 22 градуса, 2107 показывает 25 градусов (показания правильные, проверено термометром в месте установки BFU) и при этом запускает горелку и греет батареи (включает насос 1-го контура). Куда смотреть?
В BFU выставлен контур 1, понижение в ночном режиме 1. Горят светодиоды "Дневной режим" и "Авто".
Регулятор температуры в положении 22 градуса.
В системе 2 контура: радиаторы и теплый пол. Теплый пол работает нормально, т.е. поддерживает заданную температуру. В месте установки BFU теплого пола нет.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Звенигород писал(а): т.е. поддерживает заданную температуру.
Какая температура задана для тёплого пола?
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

возможно имеет место погрешность измерений. для их устранения там есть специальная функция
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ваша проблема обсуждалась здесь: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=53&t=21074" onclick="window.open(this.href);return false;

Звенигород
Претендент
Претендент
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Звенигород »

Mij-gan писал(а):Какая температура задана для тёплого пола?
35 градусов

Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Dim@ писал(а):Ваша проблема обсуждалась здесь: viewtopic.php?f=53&t=21074
Прочитал, но там вроде про 4000 автоматику. У меня половины настроек таких нет. Получается, что надо выкинуть BFU и вместо него поставить комнатный термостат и трехходовик врезать в систему?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Звенигород писал(а):35 градусов
Это температура теплоносителя?

На сервисном уровне посмотрите "отопительные кривые" для контура радиаторов и ТП. (Три числа для трёх температур наружного воздуха: +10, 0, -10) и озвучьте их
"Без измерений нет испытаний!"

Звенигород
Претендент
Претендент
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Звенигород »

Mij-gan писал(а):На сервисном уровне посмотрите "отопительные кривые" для контура радиаторов и ТП. (Три числа для трёх температур наружного воздуха: +10, 0, -10) и озвучьте их
Радиаторы: 37-54-69
Теплый пол: 30-38-46

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

ОК. Тогда ещё проверьте "степень влияния комнатной температуры"
"Без измерений нет испытаний!"

Звенигород
Претендент
Претендент
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Звенигород »

Это настройка УЧЕТ КОМН ? Кажется, что стоит 3. Но точно не помню, завтра проверю.

Проверил. Если речь идет об этой настройке, то все правильно сказал, выставлено 3. Других похожих настроек не нашел.

В праздники продолжил эксперимент. Выставил на BFU 20 градусов (меньше не рискнул, гостей был полный дом :mrgreen: ). Никаких изменений. В доме так и осталось 25 градусов...

Звенигород
Претендент
Претендент
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Звенигород »

Проблема так и не решена... :(

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Звенигород писал(а):то все правильно сказал, выставлено 3
Поставьте 6 или 7
И в пункте "Рассчётная температура" для контура 1 выставьте 60 градусов
"Без измерений нет испытаний!"

Звенигород
Претендент
Претендент
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Звенигород »

Спасибо, попробую. По результатам отпишусь.

АлексейКн

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение АлексейКн »

Уважаемые гуру,
подскажите пожалуйста логику настройки параметра Учет комн. температуры. Что означает корректировка? Можно для сосем дубов на примере. Например: "корректировка в 3 градуса обозначает, что котел воспринимает, что температура около датчика на 3 градуса выше, чем в другом конце комнаты или наоборот".
Также прочитал, что советуют выставлять корректировку в 6-7 градусов и расчетную температуру 60. Можно объяснить для дилетанта почему именно такие параметры?

АлексейКн

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение АлексейКн »

А почему именно такие параметры?

Звенигород
Претендент
Претендент
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Звенигород »

Mij-gan писал(а):
Звенигород писал(а):то все правильно сказал, выставлено 3
Поставьте 6 или 7
И в пункте "Рассчётная температура" для контура 1 выставьте 60 градусов
Не помогло. Температура в помещении так и поддерживается на уровне 25 градусов. На BFU выставлено 20 градусов.
А может быть проблема в BFU? Например, датчик не работает или еще что? Как-нибудь проверить можно?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Может вы поправку на температуру какнить поставили? есть там такая возможность коррекции показаний.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Звенигород
Претендент
Претендент
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Звенигород »

Делал полный сброс автоматики и потом производил только те настройки, которые нужны. Эффекта 0! Как было 25 градусов, так и осталось. Грешу либо на температурный датчик в BFU, либо на вход в автоматике, куда BFU подключаю.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Прямой контур РО1 (без смесителя) регулирует температуру двумя способами:
- отключение насоса РО1 при достижении заданной температуры на BFU
- регулировкой температуры котловой воды согласно заданной отопительной кривой
НО у котла есть такая функция как защита от замерзания, смысл ее в том, что при достижении заданной температуры на улице и ниже (заводской параметр +5грС) насос не выключается и работает постоянно.
Что бы насос отключался необходимо снизить до минусовой заданную температуру, см ниже как:

6.1 Защита установки от замерзания
Система управления оснащена функцией защиты установки от
замерзания.
При снижении наружной температуры ниже граничной
температуры защиты от замерзания включается насос
отопительного контура.
Заводская установка защиты от замерзания соответствует +5 °C
наружной температуры.
Настройка действует для всех отопительных контуров.
Изменение температуры защиты от замерзания
▶ Одновременно нажать кнопки "Индикация" и "Инсталл" для
вызова сервисного уровня.
Первым пунктом меню появляется строка "DEUTSCH".
▶ Повернуть ручку управления до появления главного меню
"TEMПKOTЛA".
▶ Нажать кнопку "Индикация" для вызова подменю.
Появится "AHTФPU3 C".

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Второй момент почему может быть жарко - это не правильно выставленная температура отопительной кривой, ее регулировка расписана в п.п. 7 (Параметры отопительного контура) инструкции.
Настраиваемая температура, связанная с наружной температурой,
которая задает отопительную кривую.
Исходная величина наружной температуры -10 °C.
Для наружной температуры -10 °C заводская настройка
температуры воды в греющем контуре составляет +75 °C.
Если жарко - понижайте это значение.

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Третий момент почему может быть температура в помещении выше, чем задаете ее на BFU: - у вас не регулируются теплые полы по температуре воздуха в помещениях где они установлены. Тупо теплые полы нагревают воздух до 25грС, когда как радиаторы в этом процессе не exfcnden/
Четвертый момент - ассорти из вышеназванных причин.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Выход из ситуации: вызовите специалиста из АСЦ Будерус :D

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ВОПРОС К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БУДЕРУСА:
Автоматика 2107, плата Fm241, BFU в комнате, один смесительный контур управляющий радиаторным отоплением.
На BFU выставлена температура 21грС, фактически котел держит температуру в комнате +25грС, на настройки кривой не реагирует.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):ВОПРОС К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БУДЕРУСА:
а не представителям можно поучаствовать?
1. BFU подключен к 241-му?
2. в настройках ОК2 выставлено управление через BFU и по Ткомн?
На улице вроде сейчас поболее 21-го будет...может по этому и 25 в помещении?...
а посмотреть двигается ли трехходовой в зависимости от температуры поставленой на BFU?..ну поставить на нем 30 и проследить открытие..

Ответить