2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Добрый день!
Разобрался с подключением BFU. Вроде все правильно сделал, но автоматика не поддерживает температуру, установленную на BFU. На BFU установил 22 градуса, 2107 показывает 25 градусов (показания правильные, проверено термометром в месте установки BFU) и при этом запускает горелку и греет батареи (включает насос 1-го контура). Куда смотреть?
В BFU выставлен контур 1, понижение в ночном режиме 1. Горят светодиоды "Дневной режим" и "Авто".
Регулятор температуры в положении 22 градуса.
В системе 2 контура: радиаторы и теплый пол. Теплый пол работает нормально, т.е. поддерживает заданную температуру. В месте установки BFU теплого пола нет.
Разобрался с подключением BFU. Вроде все правильно сделал, но автоматика не поддерживает температуру, установленную на BFU. На BFU установил 22 градуса, 2107 показывает 25 градусов (показания правильные, проверено термометром в месте установки BFU) и при этом запускает горелку и греет батареи (включает насос 1-го контура). Куда смотреть?
В BFU выставлен контур 1, понижение в ночном режиме 1. Горят светодиоды "Дневной режим" и "Авто".
Регулятор температуры в положении 22 градуса.
В системе 2 контура: радиаторы и теплый пол. Теплый пол работает нормально, т.е. поддерживает заданную температуру. В месте установки BFU теплого пола нет.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ваша проблема обсуждалась здесь: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=53&t=21074" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
35 градусовMij-gan писал(а):Какая температура задана для тёплого пола?
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Прочитал, но там вроде про 4000 автоматику. У меня половины настроек таких нет. Получается, что надо выкинуть BFU и вместо него поставить комнатный термостат и трехходовик врезать в систему?Dim@ писал(а):Ваша проблема обсуждалась здесь: viewtopic.php?f=53&t=21074
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
Это настройка УЧЕТ КОМН ? Кажется, что стоит 3. Но точно не помню, завтра проверю.
Проверил. Если речь идет об этой настройке, то все правильно сказал, выставлено 3. Других похожих настроек не нашел.
В праздники продолжил эксперимент. Выставил на BFU 20 градусов (меньше не рискнул, гостей был полный дом
). Никаких изменений. В доме так и осталось 25 градусов...
Проверил. Если речь идет об этой настройке, то все правильно сказал, выставлено 3. Других похожих настроек не нашел.
В праздники продолжил эксперимент. Выставил на BFU 20 градусов (меньше не рискнул, гостей был полный дом

-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Уважаемые гуру,
подскажите пожалуйста логику настройки параметра Учет комн. температуры. Что означает корректировка? Можно для сосем дубов на примере. Например: "корректировка в 3 градуса обозначает, что котел воспринимает, что температура около датчика на 3 градуса выше, чем в другом конце комнаты или наоборот".
Также прочитал, что советуют выставлять корректировку в 6-7 градусов и расчетную температуру 60. Можно объяснить для дилетанта почему именно такие параметры?
подскажите пожалуйста логику настройки параметра Учет комн. температуры. Что означает корректировка? Можно для сосем дубов на примере. Например: "корректировка в 3 градуса обозначает, что котел воспринимает, что температура около датчика на 3 градуса выше, чем в другом конце комнаты или наоборот".
Также прочитал, что советуют выставлять корректировку в 6-7 градусов и расчетную температуру 60. Можно объяснить для дилетанта почему именно такие параметры?
Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
А почему именно такие параметры?
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
Re:
Не помогло. Температура в помещении так и поддерживается на уровне 25 градусов. На BFU выставлено 20 градусов.Mij-gan писал(а):Поставьте 6 или 7Звенигород писал(а):то все правильно сказал, выставлено 3
И в пункте "Рассчётная температура" для контура 1 выставьте 60 градусов
А может быть проблема в BFU? Например, датчик не работает или еще что? Как-нибудь проверить можно?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Прямой контур РО1 (без смесителя) регулирует температуру двумя способами:
- отключение насоса РО1 при достижении заданной температуры на BFU
- регулировкой температуры котловой воды согласно заданной отопительной кривой
НО у котла есть такая функция как защита от замерзания, смысл ее в том, что при достижении заданной температуры на улице и ниже (заводской параметр +5грС) насос не выключается и работает постоянно.
Что бы насос отключался необходимо снизить до минусовой заданную температуру, см ниже как:
6.1 Защита установки от замерзания
Система управления оснащена функцией защиты установки от
замерзания.
При снижении наружной температуры ниже граничной
температуры защиты от замерзания включается насос
отопительного контура.
Заводская установка защиты от замерзания соответствует +5 °C
наружной температуры.
Настройка действует для всех отопительных контуров.
Изменение температуры защиты от замерзания
▶ Одновременно нажать кнопки "Индикация" и "Инсталл" для
вызова сервисного уровня.
Первым пунктом меню появляется строка "DEUTSCH".
▶ Повернуть ручку управления до появления главного меню
"TEMПKOTЛA".
▶ Нажать кнопку "Индикация" для вызова подменю.
Появится "AHTФPU3 C".
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Второй момент почему может быть жарко - это не правильно выставленная температура отопительной кривой, ее регулировка расписана в п.п. 7 (Параметры отопительного контура) инструкции.
Настраиваемая температура, связанная с наружной температурой,
которая задает отопительную кривую.
Исходная величина наружной температуры -10 °C.
Для наружной температуры -10 °C заводская настройка
температуры воды в греющем контуре составляет +75 °C.
Если жарко - понижайте это значение.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Третий момент почему может быть температура в помещении выше, чем задаете ее на BFU: - у вас не регулируются теплые полы по температуре воздуха в помещениях где они установлены. Тупо теплые полы нагревают воздух до 25грС, когда как радиаторы в этом процессе не exfcnden/
Четвертый момент - ассорти из вышеназванных причин.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Выход из ситуации: вызовите специалиста из АСЦ Будерус
- отключение насоса РО1 при достижении заданной температуры на BFU
- регулировкой температуры котловой воды согласно заданной отопительной кривой
НО у котла есть такая функция как защита от замерзания, смысл ее в том, что при достижении заданной температуры на улице и ниже (заводской параметр +5грС) насос не выключается и работает постоянно.
Что бы насос отключался необходимо снизить до минусовой заданную температуру, см ниже как:
6.1 Защита установки от замерзания
Система управления оснащена функцией защиты установки от
замерзания.
При снижении наружной температуры ниже граничной
температуры защиты от замерзания включается насос
отопительного контура.
Заводская установка защиты от замерзания соответствует +5 °C
наружной температуры.
Настройка действует для всех отопительных контуров.
Изменение температуры защиты от замерзания
▶ Одновременно нажать кнопки "Индикация" и "Инсталл" для
вызова сервисного уровня.
Первым пунктом меню появляется строка "DEUTSCH".
▶ Повернуть ручку управления до появления главного меню
"TEMПKOTЛA".
▶ Нажать кнопку "Индикация" для вызова подменю.
Появится "AHTФPU3 C".
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Второй момент почему может быть жарко - это не правильно выставленная температура отопительной кривой, ее регулировка расписана в п.п. 7 (Параметры отопительного контура) инструкции.
Настраиваемая температура, связанная с наружной температурой,
которая задает отопительную кривую.
Исходная величина наружной температуры -10 °C.
Для наружной температуры -10 °C заводская настройка
температуры воды в греющем контуре составляет +75 °C.
Если жарко - понижайте это значение.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Третий момент почему может быть температура в помещении выше, чем задаете ее на BFU: - у вас не регулируются теплые полы по температуре воздуха в помещениях где они установлены. Тупо теплые полы нагревают воздух до 25грС, когда как радиаторы в этом процессе не exfcnden/
Четвертый момент - ассорти из вышеназванных причин.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Выход из ситуации: вызовите специалиста из АСЦ Будерус

а не представителям можно поучаствовать?Dim@ писал(а):ВОПРОС К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БУДЕРУСА:
1. BFU подключен к 241-му?
2. в настройках ОК2 выставлено управление через BFU и по Ткомн?
На улице вроде сейчас поболее 21-го будет...может по этому и 25 в помещении?...
а посмотреть двигается ли трехходовой в зависимости от температуры поставленой на BFU?..ну поставить на нем 30 и проследить открытие..