Логика работы автоматики Buderus 2107?
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Сочетание бассейна с автоматикой Logamatic
[quote="@lex"]Mij-gan
Спасибо
Идея правда была не моя, а мои орловских партнеров. Но я ее по мере возможности двигаю в массы
Здравствуйте , нашёл на форуме как Вы говорили про гениальный вариант сочетания бассейна с автоматикой Logomatic. Прошу подсказать , в чём уникальность. У меня в доме 2 контура отопления , бассейн нагревается через теплообменник , Диз котел + тепловой насос Будерус.
Спасибо
Идея правда была не моя, а мои орловских партнеров. Но я ее по мере возможности двигаю в массы
Здравствуйте , нашёл на форуме как Вы говорили про гениальный вариант сочетания бассейна с автоматикой Logomatic. Прошу подсказать , в чём уникальность. У меня в доме 2 контура отопления , бассейн нагревается через теплообменник , Диз котел + тепловой насос Будерус.
Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?
я разве писал что он гениальный!?
все просто до безобразия.
На BFU подключается датчик температуры на клеммы 3-4, датчик погружается в гильзу теплообменника и меряет температуры воды в бассейне. С помощью крутилки на BFU можем задать температуру. С помощью кнопок соответственно дневной(нагрев), ночной (поддержание), автоматический режим (по расписанию)
все просто до безобразия.
На BFU подключается датчик температуры на клеммы 3-4, датчик погружается в гильзу теплообменника и меряет температуры воды в бассейне. С помощью крутилки на BFU можем задать температуру. С помощью кнопок соответственно дневной(нагрев), ночной (поддержание), автоматический режим (по расписанию)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?
@lex спасибо за ответ.
У меня в доме WPS насос, g 125 котел, Logamatic 4221. Было ощущение , что полы перегревает, на контуре теплый пол понизил расчетную t с 40 до 30 градусов (на улице -10). t отключения ТН 52,5 град., накопительный бак есть. Контур радиаторов отопления не трогал (расчетная t 40). На ТН установил отдельный Эл.счетчик. Есть ощущение , что насос многова-то потребляет. Из-за того , что расчетная t была 40 на контуре теплых полов, режим отпуск практически не работал. Какие настройки нужно изменить на Logamatic и на ТН , чтобы можно было экономней расходовать электроэнергию. Хотел бы приобрести Logamatic easycom pro для дистанционного управления контурами, но его в России не продают? Чем можно заменить? Бассейн нагревается от насоса через теплообменник 4 дня, думаю что от котла нагрелся бы за день и можно было быть дать команду котлу нагреть бассейн быстро, а ТНом поддерживать температуру.
У меня в доме WPS насос, g 125 котел, Logamatic 4221. Было ощущение , что полы перегревает, на контуре теплый пол понизил расчетную t с 40 до 30 градусов (на улице -10). t отключения ТН 52,5 град., накопительный бак есть. Контур радиаторов отопления не трогал (расчетная t 40). На ТН установил отдельный Эл.счетчик. Есть ощущение , что насос многова-то потребляет. Из-за того , что расчетная t была 40 на контуре теплых полов, режим отпуск практически не работал. Какие настройки нужно изменить на Logamatic и на ТН , чтобы можно было экономней расходовать электроэнергию. Хотел бы приобрести Logamatic easycom pro для дистанционного управления контурами, но его в России не продают? Чем можно заменить? Бассейн нагревается от насоса через теплообменник 4 дня, думаю что от котла нагрелся бы за день и можно было быть дать команду котлу нагреть бассейн быстро, а ТНом поддерживать температуру.
Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?
Создайте новую тему, у вас же нет 2107, зачем захламлять эту?
И точно напишите модель Logamatic и нарисуйте схему кто и чем управляет.
По насосу кроме модели данных нет. Вы уверены что все сделано и смонтировано правильно и дело лишь в настройках?
Оборудование у вас сложное - где специалисты компании, которая это все проектировала - монтировала? Лечить аппендицит по интернету - дело проблематичное
И точно напишите модель Logamatic и нарисуйте схему кто и чем управляет.
По насосу кроме модели данных нет. Вы уверены что все сделано и смонтировано правильно и дело лишь в настройках?
Оборудование у вас сложное - где специалисты компании, которая это все проектировала - монтировала? Лечить аппендицит по интернету - дело проблематичное
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 авг 2015, 14:54
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?
Добрый!
Может тут , кто подскажет...
Автоматика 2107 (124 W), 24 кВт. дом 100 кв, 4 батареи (суммарно 14 кВт)
Гидрострелка Meibus (25), предположение , что в ней проблема
ГВС (25-40- насос)
Батареи керми(25-60)
Друг от друга расстояние 1,5-2 метра (Котел, стрелка)
Давление на котле 1,8-2 Бар
сделано все на меди..
насосы все работают на 3 скорости ))
но вот проблемка...
в первый год-запуск, температура на БАтареи взлетала и 70-80
теперь замирает 50-60
начинают "щупать" вход от котла..ожог обеспечен, а к насосу на батареи , после гребенки ... 40-50 градусов(((
Поставил максимальную кривую!!
а все равно..до 50 доходит и замирает
КОТЕЛ до 80 (легко)
ТУт на форуме предлагают, высверливать вход выход в стрелке (что мол потока из котла не хватает)
"Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку..
как только началась появляться данная проблема, была слита вся вода из системы. была мягко говоря черного цвета
сейчас чистая...
Кто может подсказать
Спасибо
Может тут , кто подскажет...
Автоматика 2107 (124 W), 24 кВт. дом 100 кв, 4 батареи (суммарно 14 кВт)
Гидрострелка Meibus (25), предположение , что в ней проблема
ГВС (25-40- насос)
Батареи керми(25-60)
Друг от друга расстояние 1,5-2 метра (Котел, стрелка)
Давление на котле 1,8-2 Бар
сделано все на меди..
насосы все работают на 3 скорости ))
но вот проблемка...
в первый год-запуск, температура на БАтареи взлетала и 70-80
теперь замирает 50-60
начинают "щупать" вход от котла..ожог обеспечен, а к насосу на батареи , после гребенки ... 40-50 градусов(((
Поставил максимальную кривую!!
а все равно..до 50 доходит и замирает
КОТЕЛ до 80 (легко)
ТУт на форуме предлагают, высверливать вход выход в стрелке (что мол потока из котла не хватает)
"Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку..
как только началась появляться данная проблема, была слита вся вода из системы. была мягко говоря черного цвета
сейчас чистая...
Кто может подсказать
Спасибо
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
а какой насос загружает стрелку?...и есть ли он вообще?.....зачем вообще там нужна гидрострелка при такой обвязке?uvaga2001 писал(а):ГВС (25-40- насос)
Батареи керми(25-60)
Если перед ней есть насос то надо смотреть работает ли он...если нет..то обязательно надо ставить.uvaga2001 писал(а):"Друг" предлагает, ставить дополнительный насос, перед входом в гидрострелку..
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Возможно для начала надо поставить хотябы недополнительный насос перед стрелкой. называется он котловым насосом.uvaga2001 писал(а):"Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку..
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Данная автоматика не предусматривает использование гидрострелки и котлового насоса, просто им нечем управлять. Смотрите типовые схемы в документации. Стыдно не знать.oleg.dmitrievic писал(а):Возможно для начала надо поставить хотябы недополнительный насос перед стрелкой. называется он котловым насосом.uvaga2001 писал(а):"Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку..
Убирайте стрелку и подключайте котел к коллектору.
не предусматривает не значит запрещает..и если есть вероятность что не будет обеспечен постоянный проток через котел(батареи с термоголовками все закрылись или привода со смесителями стоят в закрытом положении), то её ставить надо...это конечно не соответствует типовым схемам, но на то они и типовые. Надо рассматривать конкретные случаи - всю систему в целомДругой человек писал(а):Данная автоматика не предусматривает использование гидрострелки
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Re: Re:
Что т плохо понял- чем гидрострелка может мешать автоматике. А уж отсутсвие котлового насоса... Частенько жмотят , но частенько отсутствие насоса- причина треснувшего котлаДругой человек писал(а): Данная автоматика не предусматривает использование гидрострелки и котлового насоса, просто им нечем управлять.
Убирайте стрелку и подключайте котел к коллектору.
В реальности всё не так, как на самом деле...
если типовая схема не содержит стрелки, то её неграмотное подключение( без насоса) не даст автоматике проявить все свои возможности - будет проблема как у топикстартера-ничё не греет..Unimag писал(а):Что т плохо понял- чем гидрострелка может мешать автоматике.
да ладно?..как отсутствие насоса приведет к поломке котла???...вот отсутствие стрелки ещё поверю...может...а без насоса котел вполне будет работать.Unimag писал(а):но частенько отсутствие насоса- причина треснувшего котла
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Будет. но как же хреново он будет это делать.....oleg21au6 писал(а):да ладно?..как отсутствие насоса приведет к поломке котла???...вот отсутствие стрелки ещё поверю...может...а без насоса котел вполне будет работать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Re:
на Logano 124 спецчугун ? , что в мануале о разности подачи и обратки?VikT писал(а):Тут говориться о котле Будерус Логано 124.
А вы оба о чем?
В реальности всё не так, как на самом деле...