Логика работы автоматики Buderus 2107?

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

vener_tuhvatulin
А Вы так, пофлудить.... Тогда для начала рекомендую ознакомиться с концепцией системы отопления на хомячках :mrgreen: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=17&t=8734" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Sashab
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 17:05
Репутация: 0
Откуда: Красноярск

Сочетание бассейна с автоматикой Logamatic

Сообщение Sashab »

[quote="@lex"]Mij-gan
Спасибо :D
Идея правда была не моя, а мои орловских партнеров. Но я ее по мере возможности двигаю в массы


Здравствуйте , нашёл на форуме как Вы говорили про гениальный вариант сочетания бассейна с автоматикой Logomatic. Прошу подсказать , в чём уникальность. У меня в доме 2 контура отопления , бассейн нагревается через теплообменник , Диз котел + тепловой насос Будерус.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?

Сообщение @lex »

я разве писал что он гениальный!? :oops:
все просто до безобразия.
На BFU подключается датчик температуры на клеммы 3-4, датчик погружается в гильзу теплообменника и меряет температуры воды в бассейне. С помощью крутилки на BFU можем задать температуру. С помощью кнопок соответственно дневной(нагрев), ночной (поддержание), автоматический режим (по расписанию)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Sashab
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 17:05
Репутация: 0
Откуда: Красноярск

Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?

Сообщение Sashab »

@lex спасибо за ответ.
У меня в доме WPS насос, g 125 котел, Logamatic 4221. Было ощущение , что полы перегревает, на контуре теплый пол понизил расчетную t с 40 до 30 градусов (на улице -10). t отключения ТН 52,5 град., накопительный бак есть. Контур радиаторов отопления не трогал (расчетная t 40). На ТН установил отдельный Эл.счетчик. Есть ощущение , что насос многова-то потребляет. Из-за того , что расчетная t была 40 на контуре теплых полов, режим отпуск практически не работал. Какие настройки нужно изменить на Logamatic и на ТН , чтобы можно было экономней расходовать электроэнергию. Хотел бы приобрести Logamatic easycom pro для дистанционного управления контурами, но его в России не продают? Чем можно заменить? Бассейн нагревается от насоса через теплообменник 4 дня, думаю что от котла нагрелся бы за день и можно было быть дать команду котлу нагреть бассейн быстро, а ТНом поддерживать температуру.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?

Сообщение @lex »

Создайте новую тему, у вас же нет 2107, зачем захламлять эту?
И точно напишите модель Logamatic и нарисуйте схему кто и чем управляет.
По насосу кроме модели данных нет. Вы уверены что все сделано и смонтировано правильно и дело лишь в настройках?
Оборудование у вас сложное - где специалисты компании, которая это все проектировала - монтировала? Лечить аппендицит по интернету - дело проблематичное
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

uvaga2001
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 авг 2015, 14:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?

Сообщение uvaga2001 »

Добрый!
Может тут , кто подскажет...
Автоматика 2107 (124 W), 24 кВт. дом 100 кв, 4 батареи (суммарно 14 кВт)
Гидрострелка Meibus (25), предположение , что в ней проблема

ГВС (25-40- насос)
Батареи керми(25-60)

Друг от друга расстояние 1,5-2 метра (Котел, стрелка)
Давление на котле 1,8-2 Бар
сделано все на меди..
насосы все работают на 3 скорости ))
но вот проблемка...
в первый год-запуск, температура на БАтареи взлетала и 70-80
теперь замирает 50-60

начинают "щупать" вход от котла..ожог обеспечен, а к насосу на батареи , после гребенки ... 40-50 градусов(((
Поставил максимальную кривую!!
а все равно..до 50 доходит и замирает
КОТЕЛ до 80 (легко)
ТУт на форуме предлагают, высверливать вход выход в стрелке (что мол потока из котла не хватает)
"Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку..
как только началась появляться данная проблема, была слита вся вода из системы. была мягко говоря черного цвета
сейчас чистая...
Кто может подсказать
Спасибо

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Вам сделали гидрострелку с ец

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

uvaga2001 писал(а):ГВС (25-40- насос)
Батареи керми(25-60)
а какой насос загружает стрелку?...и есть ли он вообще?.....зачем вообще там нужна гидрострелка при такой обвязке?
uvaga2001 писал(а):"Друг" предлагает, ставить дополнительный насос, перед входом в гидрострелку..
Если перед ней есть насос то надо смотреть работает ли он...если нет..то обязательно надо ставить.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Наверное насос есть, раз работала система. И скорей всего перед ним стоит грязевик. Если это так, то его в первую очередь проверить нужно.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

uvaga2001 писал(а):"Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку..
Возможно для начала надо поставить хотябы недополнительный насос перед стрелкой. называется он котловым насосом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

oleg.dmitrievic писал(а):
uvaga2001 писал(а):"Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку..
Возможно для начала надо поставить хотябы недополнительный насос перед стрелкой. называется он котловым насосом.
Данная автоматика не предусматривает использование гидрострелки и котлового насоса, просто им нечем управлять. Смотрите типовые схемы в документации. Стыдно не знать. :)
Убирайте стрелку и подключайте котел к коллектору.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Другой человек писал(а):Данная автоматика не предусматривает использование гидрострелки
не предусматривает не значит запрещает..и если есть вероятность что не будет обеспечен постоянный проток через котел(батареи с термоголовками все закрылись или привода со смесителями стоят в закрытом положении), то её ставить надо...это конечно не соответствует типовым схемам, но на то они и типовые. Надо рассматривать конкретные случаи - всю систему в целом

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и подключать тогда насос напрямую.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re: Re:

Сообщение Unimag »

Другой человек писал(а): Данная автоматика не предусматривает использование гидрострелки и котлового насоса, просто им нечем управлять.
Убирайте стрелку и подключайте котел к коллектору.
Что т плохо понял- чем гидрострелка может мешать автоматике. А уж отсутсвие котлового насоса... :shock: Частенько жмотят :twisted: , но частенько отсутствие насоса- причина треснувшего котла :bawling:
В реальности всё не так, как на самом деле...

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Unimag писал(а):Что т плохо понял- чем гидрострелка может мешать автоматике.
если типовая схема не содержит стрелки, то её неграмотное подключение( без насоса) не даст автоматике проявить все свои возможности - будет проблема как у топикстартера-ничё не греет..:(
Unimag писал(а):но частенько отсутствие насоса- причина треснувшего котла
да ладно?..как отсутствие насоса приведет к поломке котла???...вот отсутствие стрелки ещё поверю...может...а без насоса котел вполне будет работать.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg21au6 писал(а):и если есть вероятность что не будет обеспечен постоянный проток через котел
Unimag писал(а):частенько отсутствие насоса- причина треснувшего котла
Тут говориться о котле Будерус Логано 124.
А вы оба о чем? :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

VikT писал(а):Тут говориться о котле Будерус Логано 124.
именно про него и автоматику 2107 я и говорил

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

oleg21au6 писал(а):да ладно?..как отсутствие насоса приведет к поломке котла???...вот отсутствие стрелки ещё поверю...может...а без насоса котел вполне будет работать.
Будет. но как же хреново он будет это делать.....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):Будет. но как же хреново он будет это делать.....
да ниче не хреново..нормально...митрич..мы говорим про котловой насос..в автоматике 2107 немцы предусматривают работу системы без котлового насоса используя насосы отопительных контуров....и не ставя стрелку

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re:

Сообщение Unimag »

VikT писал(а):Тут говориться о котле Будерус Логано 124.
А вы оба о чем? :D
на Logano 124 спецчугун :mrgreen: ? , что в мануале о разности подачи и обратки?
В реальности всё не так, как на самом деле...

Ответить