А Вы так, пофлудить.... Тогда для начала рекомендую ознакомиться с концепцией системы отопления на хомячках


Модератор: @lex
а какой насос загружает стрелку?...и есть ли он вообще?.....зачем вообще там нужна гидрострелка при такой обвязке?uvaga2001 писал(а):ГВС (25-40- насос)
Батареи керми(25-60)
Если перед ней есть насос то надо смотреть работает ли он...если нет..то обязательно надо ставить.uvaga2001 писал(а):"Друг" предлагает, ставить дополнительный насос, перед входом в гидрострелку..
Возможно для начала надо поставить хотябы недополнительный насос перед стрелкой. называется он котловым насосом.uvaga2001 писал(а):"Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку..
Данная автоматика не предусматривает использование гидрострелки и котлового насоса, просто им нечем управлять. Смотрите типовые схемы в документации. Стыдно не знать.oleg.dmitrievic писал(а):Возможно для начала надо поставить хотябы недополнительный насос перед стрелкой. называется он котловым насосом.uvaga2001 писал(а):"Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку..
не предусматривает не значит запрещает..и если есть вероятность что не будет обеспечен постоянный проток через котел(батареи с термоголовками все закрылись или привода со смесителями стоят в закрытом положении), то её ставить надо...это конечно не соответствует типовым схемам, но на то они и типовые. Надо рассматривать конкретные случаи - всю систему в целомДругой человек писал(а):Данная автоматика не предусматривает использование гидрострелки
Что т плохо понял- чем гидрострелка может мешать автоматике. А уж отсутсвие котлового насоса...Другой человек писал(а): Данная автоматика не предусматривает использование гидрострелки и котлового насоса, просто им нечем управлять.
Убирайте стрелку и подключайте котел к коллектору.
если типовая схема не содержит стрелки, то её неграмотное подключение( без насоса) не даст автоматике проявить все свои возможности - будет проблема как у топикстартера-ничё не греет..Unimag писал(а):Что т плохо понял- чем гидрострелка может мешать автоматике.
да ладно?..как отсутствие насоса приведет к поломке котла???...вот отсутствие стрелки ещё поверю...может...а без насоса котел вполне будет работать.Unimag писал(а):но частенько отсутствие насоса- причина треснувшего котла
Будет. но как же хреново он будет это делать.....oleg21au6 писал(а):да ладно?..как отсутствие насоса приведет к поломке котла???...вот отсутствие стрелки ещё поверю...может...а без насоса котел вполне будет работать.
на Logano 124 спецчугунVikT писал(а):Тут говориться о котле Будерус Логано 124.
А вы оба о чем?