Интеграция Logomatic 2*** c Кситалом?

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Интеграция Logomatic 2*** c Кситалом?

Сообщение Dim@ »

Интересует есть ли у кого опыт/знания по подключению к автоматике 2000серии (Logomatic 2109 в частности или к 2107) с GSM модулем Кситал? У 2109 я знаю есть выход под термостат куда можно на разрыв цепи поставить Кситал для управления температурой помещения с мобильника. А к 2107 можно так подключить? Например на разрыв BFU?

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Сообщение Igor Kuklin »

Добрый день. Рвать цепь BFU для регулирования бесполезно. В случае разрыва привязка будет к расчетной температуре, т.е. при -10 С ( если контур один), или более высокой, если есть контур 2.
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Игорь привет.
Есть необходимость к дизельному котлу с автоматикой 2000серии подключить GSM модуль, родной будеруса стоит оч.дорого, решили привязать Кситал. Хозяева хотят дистанционно управлять температурой на даче (повышать к своему приезду). Он работает на разрыв/замыкание цепи при достижении заданных параметров. Как я пологаю его можно только к 2109 или 2101 - там термостат работате на разрыв цепи. А к автоматике 2107 есть ли возможность установить Кситал?

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Сообщение Igor Kuklin »

Добрый день.
Блокировка термостата:
В принципе на любой 2000-й так можно поступить, но в один прекрасный момент не выдержат релюхи Кситала, выключится горелка и повторно не включится..правда при вкл. защите от замерзания насосы будут работать и система не замерзнет...(правда при разумных температурах н. воздуха, т.е не Якутск)

Блокировка насосов:
При блокировки насосов отопительного контура существует вероятность замерзания с.о.

Резюме: в случае возникновения проблем (термошок, и как следствие трещины на теплообменнике), возмущению техслужбы не будет предела....

Оптимальным решением является автоматика 4000. На этой автоматике есть WF разъемы...они предназначены как раз для перевода "день-ночь" отдельного отопительного контура.
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@
В принципе, можно на оранжевую фишку SI на контакты 17-18 зацепиться вместо перемычки. Но я, если бы вдруг так стал делать, то параллельно туда же прицепил комнатный термостат простейший, настроив его градусов на 10. И установил бы его в наиболее проблемном с точки зрения остывания месте. Такая, примитивная, но защита от замерзания. И взял бы с хозяина нотариально заверенную расписку, что ни ко мне, ни к фирме "Кситал", ни к фирме "Будерус" претензий в случае отказа какого-либо из элементов заказчик предъявлять не будет. :mrgreen: Баловство это - системы без обратной связи.
А что, у заказчика настолько "рваный" режим посещения дачи? Типа, в понедельник после работы хлопнул с карифанами водки - и с деффками на дачу? :mrgreen: Ну тогда и предварительное повышение температуры помещения и не нужно :mrgreen: Водка и гормоны компенсируют :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Если - как у всех добрых людей, пятница-воскресенье, то куда эффективней и с точки зрения комфорта и экономичности, правильное программирование периодов отопления и установка BFU (с максимальным коэффициентом влияния температуры помещения)
А "Кситалу" оставьте те функции, которые он безусловно может выполнять - контроль напряжения, температуры, можно сигнал о блокировке горелки на него вытащить ещё (очень полезная фича кстати)
С наилучшими. Будут проблемы с настройкой - обращайся.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Режим посещения дачи - пт-вс., но хотелки типа когда захочу, тогда и отправлю сигнал по смс)
Сам знаешь что желание (за деньги деньги) клиента - закон :D

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan писал(а):И взял бы с хозяина нотариально заверенную расписку, что ни ко мне, ни к фирме "Кситал", ни к фирме "Будерус" претензий в случае отказа какого-либо из элементов заказчик предъявлять не будет. Баловство это - системы без обратной связи.
Это вместо гарантийных обязательство производителя? :D

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):Это вместо гарантийных обязательство производителя?
Yes! Ну с собой и Кситалом поступай как знаешь, но "Будерус" то причём тут будет? :mrgreen: Ведь это - изменение конструкции и логики работы автоматики, не рекомендованное производителем :mrgreen:
Dim@ писал(а):Сам знаешь что желание (за деньги деньги) клиента - закон
Дай заку почитать, глядишь - поумнеет :mrgreen:
_http://legal-ice.livejournal.com/275286.html
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Mij-gan писал(а):Будут проблемы с настройкой - обращайся.
Не лучше не надо показывать,а то ты будешь ХОСЕ :mrgreen:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Интеграция Logomatic 2*** c Кситалом?

Сообщение Dim@ »

За ссылку спасибо - осмеялся от души.
В автоматике 2109 придусмотрен выход для установки термостата (любого), к нему запитаю ваттсовский недельный програматор и паралельно кситал. Какое тут вмешательство в работу и логику? Если что то выходит из строя - это косяк производителя.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Dim@
так ты определись 09 или 07?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Чуствую прийдется ставить 09, но хотелось бы 07

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Сообщение Igor Kuklin »

Добрый день.
При наличии разъема, специально для этого предусмотренного - вопросов нет.
Если разъема нет - лучше не цеплять в цепь безопасности....
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@ писал(а):и паралельно кситал
Тока на схемке чего-т последовательно...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

очепятка :D

flyer
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:06
Репутация: 0

Сообщение flyer »

Dim@ Наткнулся на Ваше сообщение - та же проблема - хочу подключить GSM модуль к 2107. Из схемы на 2109 понял, что можно, а вот можно ли подключить к 2107 (как у меня) - непонятно. Т.е., видимо, можно, на клеммы 17-19 вместо перемычки, но прямого указания в схеме нет, и она несколько отличается от 2109. Вопрос - вам это удалось в итоге?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

но вы учтите, что так вы будете реализовывать только его включение и выключение
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

да с 4000 проблем бы не было даже как советуют через wf 1-3,а с 2000 через цепь безопасности не прокатит,при отправке смс он замкнёт цепь и всё заработает,а когда он разомкнёт цепь всё и будет продолжать работать кроме горелки но тогда ваще дубак настанет

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
можно замутить вот так:
ставим bfu на 18 ну или сколько там ему нужно на момент отсутствия работает по bfu,а кситал через реле(кситал замыкает реле, а реле размыкает цепь) в момент отправки смс размыкаем цепь bfu и котёл переключается в авто режим ,а на самой автоматике стоят повышенные настройки ну например т.расч.75,т.день 25,т.ночь 23(ну если он смс отправит позже 22-00) и так далее,и он начинает кочегарить,вот и всё

Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
а он и на разрыв может (кситал)работать,тогда ваще всё просто

Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
только при появлении bfu она снова по нему работать начнёт или нет :shock: :D ,надо уточнять у alexa
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а в калорматике просто подключаешь кситал к штекеру и настраиваешь нужный тебе алгоритм работы :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic писал(а):а в калорматике просто подключаешь кситал к штекеру и настраиваешь нужный тебе алгоритм работы
какой штекер?
какие варианты алгоритмов работы Кситала можешь настроить?
расскажи пожалуйста поподробнее :D

Ответить

Вернуться в «Buderus»