Тема: Разрыв мембраны расширительного бачка

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: RUZALIN, Vaillant Group Rus

Разрыв мембраны расширительного бачка

Сообщение msm » 28 авг 2016, 11:47

Добрый день всем! у меня такая проблема! у меня котел vaillant turbo tec pro , так вот . стала очень сильно скакать давление, постоянно работал сбросной клапан. первым делом решил проверить давление в расширительном бачке, стал накручивать манометр начала сочиться вода! я так понял, что порвалась мембрана. котлу 4 года, за замену бака попросили 10 000. в связи с этим вопрос! можно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему, а ответвление на старый бачок заглушить, либо сразу через гибкую подводку подцепить новый бак к этому ответвлению, реально ли это с точки зрения нормальной последующей работы котла? очень жду совета, зарание спасибо!!!
msm
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 авг 2016, 11:35

Сообщение oleg21au6 » 28 авг 2016, 12:36

msm писал(а):ожно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему,
можно...со старым можно ничего не делать просто закрутить ниппель чтоб вода не сочилась.Новый бак только ставьте не меньше старого..и накачайте правильно.
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1162
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Сообщение RUZALIN » 28 авг 2016, 12:40

Добрый день. Можно поставить отдельный бак в системе отопления. Но предпочтительнее, чтобы работал свой бак в котле, то есть в вашем случае заменить расширительный бак в котле на новый.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Откуда: Tatarstan ... Baltasi

Re: разрыв мембраны расширительного бачка

Сообщение msm » 28 авг 2016, 13:29

если со старым баком ничего не предпринимать просто накрутить колпачок, то при заполнении котла водой там может появиться воздух и его ведь как то нужно будет оттуда выгонять?
msm
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 авг 2016, 11:35

Сообщение oleg21au6 » 28 авг 2016, 13:36

msm писал(а):то при заполнении котла водой там может появиться воздух и его ведь как то нужно будет оттуда выгонять?
Вы ужесняли котелок?..тогда просто поставьте заглушку вместо бака и впаяйте в систему новый..только ещё оооочень желательно чтоб от котла этот новый бак кранами не перекрывался
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1162
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Сообщение msm » 28 авг 2016, 18:19

а к ответу про то чтобы бак от котла кранами не перекрывался, это чтобы его случайно не перекрыть)? а в итоге спасибо всем большое за ответы!!!! поставлю заглушку на старый расширительный бачок, врежу в систему новый. ну и уже буду задумываться о покупке оригинала! если это все таки важно.
msm
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 авг 2016, 11:35

Сообщение oleg21au6 » 28 авг 2016, 18:34

msm писал(а):бак от котла кранами не перекрывался, это чтобы его случайно не перекрыть)?

да...неположено отделять группы безопасности от теплогенератора запорной арматурой...
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1162
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Сообщение tiptop » 28 авг 2016, 20:48

oleg21au6 писал(а):неположено отделять группы безопасности от теплогенератора запорной арматурой

Какая ещё "группа"?
Вы имеете в виду манометр и автоматический воздухоотводчик?
Они так же, как и расширительный бак, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.
Единственное предохранительное устройство - это предохранительный сбросной клапан. И только перед ним не должно быть запорной арматуры.
Изображение
tiptop
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Откуда: Владимир

Сообщение РоманМ » 31 авг 2016, 10:01

msm писал(а):можно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему, а ответвление на старый бачок заглушить, либо сразу через гибкую подводку подцепить новый бак к этому ответвлению, реально ли это с точки зрения нормальной последующей работы котла? очень жду совета, зарание спасибо!!!

Добрый день! конечно можно, только первое посчитать объем бака грубо 10% от общего объема системы, второе бак ставится ТОЛЬКО на обратку отопления, третье идеальный вариант бак в котле заменить, если возможности нет, то заглушить иначе возможно появление ошибки F75 или протечка корпуса бака..
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение РоманМ » 31 авг 2016, 13:14

tiptop писал(а):Откуда Вы это взяли?

инструкция по монтажу и эксплуатации котла Vaillant страница 39 код ошибки F75 возможные причины, удачи))
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение BelleCheminee » 31 авг 2016, 14:48

Сравнить цены - на родной и на итальянский снаружи. Объем какой?
BelleCheminee
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49

Сообщение РоманМ » 31 авг 2016, 22:25

BelleCheminee писал(а):Сравнить цены - на родной и на итальянский снаружи. Объем какой?

родной порядка 6-10 т.р., отдельный, с переходами, кранами и тд от 3-х... объем 10% от общего объема системы, но не менее 8 литров
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение ershov-j84 » 09 фев 2017, 11:01

не стабильно греет воду начинает мигать значок водяного крана.гвс скачет.что может быть
ershov-j84
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47

Сообщение Vaillant Group Rus » 09 фев 2017, 12:57

Добрый день.

ershov-j84 писал(а):не стабильно греет воду начинает мигать значок водяного крана.гвс скачет.что может быть


Советую вам назвать модель котла и более подробно описать проблему. Иначе ваш пост будет удалён.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Откуда: Москва

Сообщение аристошка » 10 фев 2017, 23:41

Vaillant Group Rus какая разница какой котел?
что от марки котла зависит возникшая проблема?
ставьте внешний или внутренний
и как сказали выше грубо 10% от объема системы
возможно вам хватит и 6 литрового
перед установкой проверить давление в баке
примерно 0,8-1 бар при давлении в СО 1.2-1.5 бара
пришиб бы иногда этих представителей :mrgreen:

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
из области у меня спускает колесо и видна дырка
назовите пожалуйста полностью модель машины и опишите проблему :evil:
и так еще штук двадцать пунктов
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
аристошка
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Откуда: Волжская Булгария

Сообщение ershov-j84 » 10 фев 2017, 23:49

вот именно. и ни кто же не отвечает. правый верхний винт на вторичном теплообменнике вообще был откручен забит проход холодной воды вылазиют черные ошмётки при промывке ГВС стоит в режиме С Котёл VAILONT. OK.
ershov-j84
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47

Сообщение аристошка » 10 фев 2017, 23:54

ershov-j84 ну то что забит ТО ГВС это его судьба такая суровая :mrgreen:
мойте основательно и желательно оба контура
радиаторы какие стоят?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
аристошка
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Откуда: Волжская Булгария

Сообщение ershov-j84 » 10 фев 2017, 23:55

Алюминий и на фильтрах жёлтый осадок от воды слизь
ershov-j84
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47

Сообщение аристошка » 10 фев 2017, 23:57

срок эксплуатации?
слизь по системе гор. водоснабжения?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
аристошка
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Откуда: Волжская Булгария

Сообщение ershov-j84 » 10 фев 2017, 23:58

А ты молодец. по поводу машины колёс. какая разница какая марка котёл он и вафрике котёл

Добавлено спустя 51 секунду:
Да на входе холодной воды
ershov-j84
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47

След.