Разрыв мембраны расширительного бачка
Добрый день всем! у меня такая проблема! у меня котел vaillant turbo tec pro , так вот . стала очень сильно скакать давление, постоянно работал сбросной клапан. первым делом решил проверить давление в расширительном бачке, стал накручивать манометр начала сочиться вода! я так понял, что порвалась мембрана. котлу 4 года, за замену бака попросили 10 000. в связи с этим вопрос! можно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему, а ответвление на старый бачок заглушить, либо сразу через гибкую подводку подцепить новый бак к этому ответвлению, реально ли это с точки зрения нормальной последующей работы котла? очень жду совета, зарание спасибо!!!
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Добрый день. Можно поставить отдельный бак в системе отопления. Но предпочтительнее, чтобы работал свой бак в котле, то есть в вашем случае заменить расширительный бак в котле на новый.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: разрыв мембраны расширительного бачка
если со старым баком ничего не предпринимать просто накрутить колпачок, то при заполнении котла водой там может появиться воздух и его ведь как то нужно будет оттуда выгонять?
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Какая ещё "группа"?oleg21au6 писал(а):неположено отделять группы безопасности от теплогенератора запорной арматурой
Вы имеете в виду манометр и автоматический воздухоотводчик?
Они так же, как и расширительный бак, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.
Единственное предохранительное устройство - это предохранительный сбросной клапан. И только перед ним не должно быть запорной арматуры.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Добрый день! конечно можно, только первое посчитать объем бака грубо 10% от общего объема системы, второе бак ставится ТОЛЬКО на обратку отопления, третье идеальный вариант бак в котле заменить, если возможности нет, то заглушить иначе возможно появление ошибки F75 или протечка корпуса бака..msm писал(а):можно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему, а ответвление на старый бачок заглушить, либо сразу через гибкую подводку подцепить новый бак к этому ответвлению, реально ли это с точки зрения нормальной последующей работы котла? очень жду совета, зарание спасибо!!!
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
- Репутация: 1
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47
- Репутация: 0
- Контактная информация:
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
Vaillant Group Rus какая разница какой котел?
что от марки котла зависит возникшая проблема?
ставьте внешний или внутренний
и как сказали выше грубо 10% от объема системы
возможно вам хватит и 6 литрового
перед установкой проверить давление в баке
примерно 0,8-1 бар при давлении в СО 1.2-1.5 бара
пришиб бы иногда этих представителей
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
из области у меня спускает колесо и видна дырка
назовите пожалуйста полностью модель машины и опишите проблему
и так еще штук двадцать пунктов
что от марки котла зависит возникшая проблема?
ставьте внешний или внутренний
и как сказали выше грубо 10% от объема системы
возможно вам хватит и 6 литрового
перед установкой проверить давление в баке
примерно 0,8-1 бар при давлении в СО 1.2-1.5 бара
пришиб бы иногда этих представителей
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
из области у меня спускает колесо и видна дырка
назовите пожалуйста полностью модель машины и опишите проблему
и так еще штук двадцать пунктов
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47
- Репутация: 0
- Контактная информация: