товарищь Бендер уже думаю надо бросать и тупо торговать зап. частями
мне иногда не надо в доки смотреть
нужен котел, время и инструменты
я знаю логику работы котлов
к тому же она довольно проста
хотя есть нюансы по маркам и моделям
а вам вот необходимо взглянуть инструкцию
не работает то котел у вас, а не у меня
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
VikT писал(а):
А контакты микропереключателя разомкнуты, когда нет протока, и замыкаются, когда включается насос.
А вот механически, кнопка микрика нажата, когда проток отсутствует, и отжимается при протоке.
.
Точна! Сегодня проверил.
блиин...кагжэ я в прошлый раз проверял?!
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
аристошка писал(а):
а вам вот необходимо взглянуть инструкцию
Ни в одной инструкции нету такого, чтоб по Е01 лезть ковырять маностат или выключатель протока...или предельные термостаты.
Хорошо-у кого башка соображает и есть возможность сидеть в лаборатории и эксперименты всякие прводить-какие заряды притягуюца, какие оттягуюца...падения напряжения замерять..сакральные точки на плате выискивать...и т.п.
А мы на земле работаем..с колёс и с формальной интсрукцей