Посмотрите схемку.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Посмотрите схемку.

Сообщение Alex_79 »

Добрый день прошу оценить схему отопления дома 200 кв. м. Котел дизельный Buderus 125, 32 Квт. Автоматика Buderus 2109. Разводка радиаторов лучевая, на каждый этаж свой контур управляемый автоматикой через трехходовой смеситель управляемый погодозависимой автоматикой KromSchröder E8.1124.
схема котельной2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Зачем на каждый этаж свой контур?

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

Abil писал(а):Зачем на каждый этаж свой контур?
Так как дом не для постоянного проживания и второй этаж не всегда будет использоваться, поэтому и температуры хочется регулировать на 2-х этажах по отдельности.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

В сети можно найти эмуляцию интерфейса Крёмшрёдер. Стоит познакомится с виртуальной версией идиотизма перед покупкой вживую. Держать верхний этаж на защите от замерзания можно дешевле. Просто включаете и выключаете насос от комнатного термостата. Но если очень хочется два смесителя, то проще взять котловой котроллер для двух смесителей, но нормальный, не Крёмшрёдер. Насос между котлом и коллектором требуется не для всех котлов. К примеру, Vitola 200 вполне себе обходится без котлового насоса. Ну и цвет линий после насосных модулей удивил. Остальное - нормально.

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Re:

Сообщение Alex_79 »

cineman писал(а): Ну и цвет линий после насосных модулей удивил. Остальное - нормально.
Да не заметил косяк.
cineman писал(а): Насос между котлом и коллектором требуется не для всех котлов.
А как определить в моем случае нужен ли он?
cineman писал(а): Но если очень хочется два смесителя, то проще взять котловой котроллер для двух смесителей, но нормальный, не Крёмшрёдер.
Дело в том что у меня уже есть родная автоматика Buderus, но она управляет только горелкой и насосами бойлера и котловым насосом. Поэтому смысл брать за большие деньги автоматику? когда есть Крёмшрёдер который управляет только 2-мя смесительными клапанами.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Я так понимаю что у него котел будерус, а знач котловой там нужен, как в прочем и гидрострелка которой нет.
что меня удивило так это подключение бойлера, как-то не так мне кажеся. как в прочем и подключение РБ. по смесителям для каждого этажа. эт не бред, это вполне рабочая система, которая позволяет сделать жизнь и комфортной и экономной, термостатом этого не сделаешь. хотя можно было это сделать и управляя клапанами на коллекторе радиаторов. можно былобы свершить тогда и болье и дешевле.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А у вас какая автоматика? просто 2107 например может управлять и смесителем, там и плата вставляется для расширения возможностей.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Alex_79 писал(а): Поэтому смысл брать за большие деньги автоматику? когда есть Крёмшрёдер который управляет только 2-мя смесительными клапанами.
Большие деньги стоит Крёшрёдер. Большие, потому что он их не стоит. За те же деньги стоит взять Хонивел Смайл. Но если в Будерусе есть погодная автоматика, то незачем городить два смесителя со своей погодной автоматикой. Достаточно двух раздельных насосов или одного насоса и одного зонного шарового крана с термостатом для второго этажа.

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

oleg.dmitrievic писал(а):гидрострелка которой нет.
Говорят что гидрострелка ставится если планируется подключение нескольких котлов?
oleg.dmitrievic писал(а):что меня удивило так это подключение бойлера, както поеврейски мне кажеся
В чем заключается косяк?
oleg.dmitrievic писал(а):как в прочем и подключение РБ
На коллекторе есть выход незадействованный почему бы туда и не подключить его?
А что скажите о диаметрах труб и мощности насосов? Мне кажется насос от котла до коллектора маловат может стоит 32-60?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а): термостатом этого не сделаешь.
Напомню, смесители здесь нужны только для перевода второго этажа в режим пониженной температуры для экономии. Типа купить танк, чтобы привязать к нему велик, чтоб последний не угнали.

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

oleg.dmitrievic писал(а):А у вас какая автоматика? просто 2107 например может управлять и смесителем, там и плата вставляется для расширения возможностей.
Нет автоматика 2109 и она в отличии от 2107 не имеет возможности глубокой модернизации, да и фирма Buderus не из дешевых если бы не со скидкой котел покупал то подумал бы еще его брать.

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
cineman писал(а):Напомню, смесители здесь нужны только для перевода второго этажа в режим пониженной температуры для экономии.
Ну я бы не сказал, что это совсем так, отчасти, но погодозависимая автоматика все же регулирует температуру плавнее, а не насилует насос включением и выключением.

Аватара пользователя
Вано
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 21 май 2009, 17:20
Репутация: 3

Сообщение Вано »

cineman писал(а):Держать верхний этаж на защите от замерзания можно дешевле. Просто включаете и выключаете насос от комнатного термостата.
А вроде термостаты на радиаторы еще ни кто не отменял

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

Вано писал(а):А вроде термостаты на радиаторы еще ни кто не отменял
Не спорю, но нет желания с ними заморачиваться, да и радиаторы уже висят с обыкновенными регулировочными кранами.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Типа приел спать- поставил головки на четверку, поспал, поставил на двойку, уезжаеш, перевел на снежинку... так толь?
стрелка должна быть в любом случае.

Глупость в том, что бойлер надо в коллектор, после стрелки, а РБ уже к котлу, и группу безопасности.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic писал(а): что бойлер надо в коллектор, после стрелки,
С чего это? Олег, при нагреве ГВС "котловой" насос отключится. Как ты думаешь, как быстро ты нагреешь бойлер?
"Без измерений нет испытаний!"

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

oleg.dmitrievic писал(а):еврейство в том, что бойлер надо в коллектор, после стрелки, а РБ уже к котлу, и группу безопасности.
А как же инструкция?
00000.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Alex_79 писал(а):автоматика все же регулирует температуру плавнее, а не насилует насос включением и выключением.
А вас не смущает, что автоматика котёл насилует включениями и отключениями? А может изобрести велосипед - горелку с глубокой модуляцией, чтоб котёл не выключался?
Я уже не против того, чтоб вы купили Крёмшрёдер. Уже уговорили.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Mij-gan писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а): что бойлер надо в коллектор, после стрелки,
С чего это? Олег, при нагреве ГВС "котловой" насос отключится. Как ты думаешь, как быстро ты нагреешь бойлер?
С чего это он должен отключится? Хотя возможно я его обычно сам не так втыкаю. Котловой насос в смысле
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Re: Посмотрите схемку.

Сообщение Alex_79 »

Понятно советы закончились, теперь пошли споры профессионалов.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Не споры, а выяснение правильности советов :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Alex_79
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 09:33
Репутация: 0

Сообщение Alex_79 »

oleg.dmitrievic писал(а):Не споры, а выяснение правильности советов
И каков же все таки итог выяснений куда же все таки бойлер и РБ подключать?

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»