Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- sergey 73
- Любитель
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Проверьте кран подпитки, снизу маленький, обычно чёрного цвета, если не он, то дело труба, скорее всего битермический теплообменник внутри прохудился, попользоваться пока можно, но нельзя пользоваться ГВС. Кстати, а сколько лет Беретке? До позапрошлого года Риело ставило в них теплообменники с толщиной меди 0,8мм, сейчас клянуться что 1,25 мм.
[quote="Алексей-сервис";p="15656086"]Нифига не подпитка. Хуже. Теплообменник сдох. Только замена на новый поможет.[/quote]
100% в точку!!!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Если вентиль подпитки трехходовой , его легко проверить , сняв трубочку подпитки на консоли и смотреть не мигая, с какой стороны потечет вода( конечно, слив предварительно воду из котла)
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Обычно теплообменники эти прогорают по контуру отопления, а такой косяк бывает в домах с мощной подкачкой, когда давление рабочее килограмм 6,а в момент включения и того больше. И чем ближе котел к насосу , тем больше вероятность такого отказа. А на пятых этажах такой проблемы практически не встречал
100% в точку!!!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Если вентиль подпитки трехходовой , его легко проверить , сняв трубочку подпитки на консоли и смотреть не мигая, с какой стороны потечет вода( конечно, слив предварительно воду из котла)
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Обычно теплообменники эти прогорают по контуру отопления, а такой косяк бывает в домах с мощной подкачкой, когда давление рабочее килограмм 6,а в момент включения и того больше. И чем ближе котел к насосу , тем больше вероятность такого отказа. А на пятых этажах такой проблемы практически не встречал
отсутствие результата-тоже результат
Вентиль, конечно, дешевле теплообменника.
Проверять вентиль нужно в рабочем положении , то есть<открыто>. То есть он должен только пропускать холодную воду в котел и не подпитывать. А если вода поступает по трубке справа налево, то виноват вентиль. В некоторых случаях дешевле заглушить(передавить) трубку и сделать подпитку в другом месте, чем купить новый кран. А теплообменник пригодится...

отсутствие результата-тоже результат
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 янв 2010, 16:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
Здрасьте всем!
Столкнулся с похожей ситуацией, которую нашел здесь в форуме...
В котле Beretta CIAO (4 года) растет давление в СО, но только не "на глазах" как здесь, а ТОЛЬКО при использовании ГВС и не так быстро... Кран подпитки закрыт плотно...
Здесь на форуме выявленным "засранцем" оказался кран подпитки...
Приходил якобы спец с сервисцентра, провел положенный осмотр, замеры, про теплообменник сказал что пока еще нормальный, послужит... А про рост давления ничё внятного сказать не смог - то ли надо промыть теплообменник, то ли воздух в системе...
Знаю точно, воздуха в СО нет - спускал ото всюду...
Подскажите, плиз, профессионально - что же в моем случае служит причиной роста давления? Всё тот же кран, или в моем случае кран не может быть причиной?
Столкнулся с похожей ситуацией, которую нашел здесь в форуме...
В котле Beretta CIAO (4 года) растет давление в СО, но только не "на глазах" как здесь, а ТОЛЬКО при использовании ГВС и не так быстро... Кран подпитки закрыт плотно...
Здесь на форуме выявленным "засранцем" оказался кран подпитки...
Приходил якобы спец с сервисцентра, провел положенный осмотр, замеры, про теплообменник сказал что пока еще нормальный, послужит... А про рост давления ничё внятного сказать не смог - то ли надо промыть теплообменник, то ли воздух в системе...
Знаю точно, воздуха в СО нет - спускал ото всюду...
Подскажите, плиз, профессионально - что же в моем случае служит причиной роста давления? Всё тот же кран, или в моем случае кран не может быть причиной?
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 янв 2010, 16:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Honda писал(а):Это как - только при пользовании ГВС и не быстро?Seriy писал(а):В котле Beretta CIAO (4 года) растет давление в СО, но только не "на глазах" как здесь, а ТОЛЬКО при использовании ГВС и не так быстро
Ну при обычной эксплуатации - утром помылся, днем кто-то посуду помыл, вечером кто-нибудь из семейных душ принял... при примерном объеме потребления ГВС около куба, давление в СО поднимается на единичку... Если на пользоваться горячкой, то стабильно...
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 апр 2011, 14:36
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
Проверьте давление в расширительном бочке.
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
мда актуально




чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
если на котле берета растет быстро давления, даже если перекрить воду
Что ето?
Что ето?
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
в этой ветке все возможные варианты описаны.Вероника Шелько писал(а):если на котле берета растет быстро давления, даже если перекрить воду
Что ето?
либо кран подпитки не держит (если давление растет даже с выключеным котлом)
либо нужно накачать расширительную емкость (если давление растет только в режиме нагрева)
Во всем виноваты проектировщики
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 мар 2021, 13:11
- Репутация: 0
Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
Здравствуйте! Подниму тему. Котел Беретта ciao N 28. Скакало давление, пришёл мастер, накачал бак, провёл ТО. Давление расти перестало. Мы уехали на выходные, приезжаем давление 0, только открыли кран, скакнуло до 1,5. Вызвали ещё раз, мастер руками развёл. Уакждый день подпитывали котел, что б не отключался. Как вдруг давление за день от 1,5 начало до 3 нарастать, котел работает на слабеньком режиме. Вызвали другого мастера. Снова бак накачал, говорит вроде все норм. Я прочла форум, спрашиваю, может из-за того, что постоянно подпитывали, кран сломался. Мастер говорит, что мало вероятно. Спрашиваю теплообменник? - Скорее всего да. Заказали, ждём 17500 руб. а если не он?(((
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 мар 2021, 13:11
- Репутация: 0
Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
Напишу, вдруг кому-то пригодится! В общем, сначала давление медленно падало, бак накачали, без изменений. Потом начало расти. Вопрос решился заменой теплообменника.