Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов

Модератор: ARGUS

Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Нифига не подпитка. Хуже. Теплообменник сдох. Только замена на новый поможет.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Я за кран подпитки,особенно если он трехходовой.

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Проверьте кран подпитки, снизу маленький, обычно чёрного цвета, если не он, то дело труба, скорее всего битермический теплообменник внутри прохудился, попользоваться пока можно, но нельзя пользоваться ГВС. Кстати, а сколько лет Беретке? До позапрошлого года Риело ставило в них теплообменники с толщиной меди 0,8мм, сейчас клянуться что 1,25 мм.

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

50 на 50 кран или теплообменник, только я не пойму юмора с трёхходовиком, откуда он в Чао взялся, или я что-то недопонимаю? На сколько мне извесно в Вашей модели нет трёхходовика, там при включении ГВС тупо выключается циркуляционный насос.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

sergey 73";p="15656117 писал(а):... я не пойму юмора с трёхходовиком...
Под трехходовиком здесь имели в виду трехпозиционный кран подпитки системы.

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Lavrishin";p="15656119 писал(а):
sergey 73";p="15656117 писал(а):... я не пойму юмора с трёхходовиком...
Под трехходовиком здесь имели в виду трехпозиционный кран подпитки системы.

Совершенно правильно.В более ранних моделях как раз такой применялся,вот и вывод что возраст сказался.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Алексей-сервис";p="15656086 писал(а):Нифига не подпитка. Хуже. Теплообменник сдох. Только замена на новый поможет.

100% в точку!!!

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

Если вентиль подпитки трехходовой , его легко проверить , сняв трубочку подпитки на консоли и смотреть не мигая, с какой стороны потечет вода( конечно, слив предварительно воду из котла)

Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:

Обычно теплообменники эти прогорают по контуру отопления, а такой косяк бывает в домах с мощной подкачкой, когда давление рабочее килограмм 6,а в момент включения и того больше. И чем ближе котел к насосу , тем больше вероятность такого отказа. А на пятых этажах такой проблемы практически не встречал
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Вентиль, конечно, дешевле теплообменника. :D Проверять вентиль нужно в рабочем положении , то есть<открыто>. То есть он должен только пропускать холодную воду в котел и не подпитывать. А если вода поступает по трубке справа налево, то виноват вентиль. В некоторых случаях дешевле заглушить(передавить) трубку и сделать подпитку в другом месте, чем купить новый кран. А теплообменник пригодится...
отсутствие результата-тоже результат

Seriy
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2010, 16:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение Seriy »

Здрасьте всем!
Столкнулся с похожей ситуацией, которую нашел здесь в форуме...
В котле Beretta CIAO (4 года) растет давление в СО, но только не "на глазах" как здесь, а ТОЛЬКО при использовании ГВС и не так быстро... Кран подпитки закрыт плотно...
Здесь на форуме выявленным "засранцем" оказался кран подпитки...

Приходил якобы спец с сервисцентра, провел положенный осмотр, замеры, про теплообменник сказал что пока еще нормальный, послужит... А про рост давления ничё внятного сказать не смог - то ли надо промыть теплообменник, то ли воздух в системе...
Знаю точно, воздуха в СО нет - спускал ото всюду...
Подскажите, плиз, профессионально - что же в моем случае служит причиной роста давления? Всё тот же кран, или в моем случае кран не может быть причиной?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2250
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Seriy писал(а):В котле Beretta CIAO (4 года) растет давление в СО, но только не "на глазах" как здесь, а ТОЛЬКО при использовании ГВС и не так быстро

Это как - только при пользовании ГВС и не быстро? :shock:

Seriy
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2010, 16:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Seriy »

Honda писал(а):
Seriy писал(а):В котле Beretta CIAO (4 года) растет давление в СО, но только не "на глазах" как здесь, а ТОЛЬКО при использовании ГВС и не так быстро

Это как - только при пользовании ГВС и не быстро? :shock:


Ну при обычной эксплуатации - утром помылся, днем кто-то посуду помыл, вечером кто-нибудь из семейных душ принял... при примерном объеме потребления ГВС около куба, давление в СО поднимается на единичку... Если на пользоваться горячкой, то стабильно...

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

Подпиточный кран менять надо, очень частое явление на котлах этой серии.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

Naet
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 апр 2011, 14:36
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение Naet »

Проверьте давление в расширительном бочке.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение xpurp »

мда актуально :D :lol: :D
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Вероника Шелько

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение Вероника Шелько »

если на котле берета растет быстро давления, даже если перекрить воду
Что ето?

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение ARGUS »

Вероника Шелько писал(а):если на котле берета растет быстро давления, даже если перекрить воду
Что ето?

в этой ветке все возможные варианты описаны.
либо кран подпитки не держит (если давление растет даже с выключеным котлом)
либо нужно накачать расширительную емкость (если давление растет только в режиме нагрева)
Во всем виноваты проектировщики

Ответить

Вернуться в «Beretta, Riello»