радиаторы куплены в Германии. DUO Type DK (22). Всё что могу сказать о марке. Размер: 500х1200.
Мощность: DIN 4704 = 2269
EN 442 = 1742 .
Вопрос - какую же мощность принимать?
Проект делался для 90/70.
мощность радиаторов: DIN 4704 vs EN 442
Модератор: Code
Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
- Трубопродач
- Мастер
- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
может EN всё же для 70/50
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
Так и есть:
Dazu legen die Normen für Heizkostenverteiler DIN EN 834 (elektronische Verteiler) und DIN EN 835 (Verdunstungs-geräte) die Normwärmeleis-tung des Heizkörpers bei Vor-lauf-, Rücklauf- und Lufttempe-raturen von 90 °C, 70 °C und 20 °C zu Grunde. Diese Bedingun-gen entsprechen den Vorgaben der (alten) Heizkörpernormen DIN 4703 und DIN 4704. Mit der Einführung der neuen europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442 gelten geänderte Rahmenbedingungen bei der Prüfung der Normwärmeleistung. Jetzt wird die Normwärmeleistung der Heizkörper bei Vorlauf-, Rücklauf- und (Raum) Lufttemperatur von 75 °C, 65 °C und 20 °C gemessen. Bis-weilen geben die Heizkörper- Hersteller auch Wärmeleistungen bei anderen Auslegungs-temperaturen an: 70 °C/55 °C/20 °C oder 55 °C/45 °C/20 °C.
Старые нормы 4704: 90/70/20
Новые нормы 442: 75/65/20 (опционально 70/55/20 или 55/45/20).
Мне брать по старым 2269 Ватт
Спасибо всем кто откликнулся
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
Так и есть:
Dazu legen die Normen für Heizkostenverteiler DIN EN 834 (elektronische Verteiler) und DIN EN 835 (Verdunstungs-geräte) die Normwärmeleis-tung des Heizkörpers bei Vor-lauf-, Rücklauf- und Lufttempe-raturen von 90 °C, 70 °C und 20 °C zu Grunde. Diese Bedingun-gen entsprechen den Vorgaben der (alten) Heizkörpernormen DIN 4703 und DIN 4704. Mit der Einführung der neuen europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442 gelten geänderte Rahmenbedingungen bei der Prüfung der Normwärmeleistung. Jetzt wird die Normwärmeleistung der Heizkörper bei Vorlauf-, Rücklauf- und (Raum) Lufttemperatur von 75 °C, 65 °C und 20 °C gemessen. Bis-weilen geben die Heizkörper- Hersteller auch Wärmeleistungen bei anderen Auslegungs-temperaturen an: 70 °C/55 °C/20 °C oder 55 °C/45 °C/20 °C.
Старые нормы 4704: 90/70/20
Новые нормы 442: 75/65/20 (опционально 70/55/20 или 55/45/20).
Мне брать по старым 2269 Ватт
Спасибо всем кто откликнулся
Re: мощность радиаторов: DIN 4704 vs EN 442
die Normwärmeleis-tung des Heizkörpers bei Vor-lauf????