Термогидравлический распределитель vs Коллекторная система
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Термогидравлический распределитель vs Коллекторная система
Добрый день.
Прочитав форум, сразу побежал в проектную фирму - разрабатывать проект системы отопления.
У меня получилось 6 контуров (тепл. пол, радиаторы, ГВС, Бассейн, Теплица, Вентиляция) и 1 котел основной на газе 35 квт + резерв электро малой мощности.
Проектная организация убеждает что лучше применить коллектроную систему. Я же, прочитав форум и другие материалы, пришел к выводу что термогидравлический распределитель односзначно лучше.
Хотелось бы узнать мнение профи по этому поводу, потому что спорить с проектантами у меня пока не хватает знаний.
Прочитав форум, сразу побежал в проектную фирму - разрабатывать проект системы отопления.
У меня получилось 6 контуров (тепл. пол, радиаторы, ГВС, Бассейн, Теплица, Вентиляция) и 1 котел основной на газе 35 квт + резерв электро малой мощности.
Проектная организация убеждает что лучше применить коллектроную систему. Я же, прочитав форум и другие материалы, пришел к выводу что термогидравлический распределитель односзначно лучше.
Хотелось бы узнать мнение профи по этому поводу, потому что спорить с проектантами у меня пока не хватает знаний.
- Mifune
- Массовик Затейник

- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Я редко ставлю гидрострелки.
Только на котлы с большой мощностью и большим количеством контуров.
А чем Вам не нравится коллекторная схема?
Я считаю один минус.Чуть дороже чем все остальные.
И причем тут коллекторная схема и термогидравлический разделитель?
Может Вы что нибуть не поняли?
По небольшому опыту.
Через меня прошло около 10 проектов небольших котеджей около половину смонтированны,ни в одном я не ставил термогидравлический разделитель.
Только на котлы с большой мощностью и большим количеством контуров.
А чем Вам не нравится коллекторная схема?
Я считаю один минус.Чуть дороже чем все остальные.
И причем тут коллекторная схема и термогидравлический разделитель?
Может Вы что нибуть не поняли?
По небольшому опыту.
Через меня прошло около 10 проектов небольших котеджей около половину смонтированны,ни в одном я не ставил термогидравлический разделитель.

Хорошо хоть я, есть у меня ...
Постараюсь объяснить как можно проще.
В состав котельной входит масса оборудования,приборов,насосов и т.д.,всё это соединено трубами.Всё в совокупности называется обвязкой котельной или гребёнкой котельной /котла/ или коллектором котельной или тепловым пунктом.Будем называть это коллектором котла.
Поскольку у вас множество контуров нагрузки и каждый их них с своей гидравликой и темперурным режимом,для определённой их увязки, между котлом и последующей обвязкой ставится так называемая гидравлическая стрелка.
Если у вас каждый прибор отопления подключён отдельной линией,то на каждом этаже помещения появляется свой коллектор с количеством врезок, по количеству приборов.Количество коллекторов,как правило, соответствует этажности здания.
Если у вас разветвлённая система теплых полов то дополнительно появляются и коллектора теплого пола.
Как видите,одним итем же словосочетанием,обозначаются совершенно разные системы.
Кстати,выбора между стрелкой и коллектной системой,не может быть в принципе т.к. названные системы совершенно не заменяют друг друга.
В состав котельной входит масса оборудования,приборов,насосов и т.д.,всё это соединено трубами.Всё в совокупности называется обвязкой котельной или гребёнкой котельной /котла/ или коллектором котельной или тепловым пунктом.Будем называть это коллектором котла.
Поскольку у вас множество контуров нагрузки и каждый их них с своей гидравликой и темперурным режимом,для определённой их увязки, между котлом и последующей обвязкой ставится так называемая гидравлическая стрелка.
Если у вас каждый прибор отопления подключён отдельной линией,то на каждом этаже помещения появляется свой коллектор с количеством врезок, по количеству приборов.Количество коллекторов,как правило, соответствует этажности здания.
Если у вас разветвлённая система теплых полов то дополнительно появляются и коллектора теплого пола.
Как видите,одним итем же словосочетанием,обозначаются совершенно разные системы.
Кстати,выбора между стрелкой и коллектной системой,не может быть в принципе т.к. названные системы совершенно не заменяют друг друга.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !
Я просил проектанов заложить мне в котельной гидравлическую стрелку. Как раз привел аргументы что много контуров с разной нагрузкой и температурой.
Они же говорят что везде делают коллекторную схему и все работает исправно. А стрелки очень дорогие и фуфло.
Судя по информации http://beg.kiev.ua/todesigner/index.htm можно применять для одних и тех же котельных и коллектор и стрелку.
В чем вообще разница между схемами коллекторными и с термогидравлическим распределителем? Есть ли какие то критерии для выбора?
Они же говорят что везде делают коллекторную схему и все работает исправно. А стрелки очень дорогие и фуфло.
Судя по информации http://beg.kiev.ua/todesigner/index.htm можно применять для одних и тех же котельных и коллектор и стрелку.
В чем вообще разница между схемами коллекторными и с термогидравлическим распределителем? Есть ли какие то критерии для выбора?
- Алексей-сервис
- Любитель

- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
Предлагаю подвести промежуточный итог.
1) Коллекторы подачи и обратки (они же гребёнки) как элементы гидравлической системы, предназначенные для беспрепятственного (или корректного, как угодно) распределения теплоносителя по контурам в данном случае обязательны - это компактное и наглядное решение, несложное в изготовлении.
2) Нужна ли гидравлическая стрелка - вопрос открытый. Я думаю, что нет, т. к. у нас один котёл, а не два-три. Нам не надо гидравлически увязывать котельные и контурные насосы.
Другое дело, а хватит ли мощности? Одно дело летом - только гвс. Другое дело в межсезонье - приедут родственники, человек так несколько
, захотят в баньке попариться, и сразу - горячая вода надо, бассейн детям тёплый надо, отопление до утра тоже, цветам в теплице тоже надо отопление, и вентиляция и всё это сразу. Так может идея с двумя настенниками в каскаде и, как следствие, гидравлической стрелкой не покажется такой уж бредовой, а?
1) Коллекторы подачи и обратки (они же гребёнки) как элементы гидравлической системы, предназначенные для беспрепятственного (или корректного, как угодно) распределения теплоносителя по контурам в данном случае обязательны - это компактное и наглядное решение, несложное в изготовлении.
2) Нужна ли гидравлическая стрелка - вопрос открытый. Я думаю, что нет, т. к. у нас один котёл, а не два-три. Нам не надо гидравлически увязывать котельные и контурные насосы.
Другое дело, а хватит ли мощности? Одно дело летом - только гвс. Другое дело в межсезонье - приедут родственники, человек так несколько
-
NWB
- Гуру

- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Насколько я понимаю, необходимость установки гидравлической стрелки обуславливается не количеством котлов, а необходимостью гидравлической развязки котла с потребителями. Она, в первую очередь, нужна для нормальной работы котла и защищает его от работы в опасных режимах, когда из-за независимой работы автоматики в разных контурах происходит либо резкое снижение потребления теплоносителя, либо наоборот, резкий выброс холодной воды. В этих случаях, благодаря гидравлической стрелке, происходит подмес воды по короткому кольцу либо в котле, либо в системе и тем самым сглаживаются резкие перепады температур и расходов. Поэтому, при решении о том ставить или не ставить в систему гидравлическую стрелку, нужно учитывать требовательность котла к перепаду температуры или расхода теплоносителя и режим работы отдельных контуров потребителей. Мощность и количество котлов, на мой взгляд, здесь не стоит на первом месте.