Парапетные котлы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Snami
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Тульская обл., г. Ясногорск
Контактная информация:

Парапетные котлы

Сообщение Snami »

Видел в интернете парапетные котлы (с закрытой камерой сгорания), не требующих вертикального дымохода (вывод продуктов сгорания - горизонтальный через стену на улицу).

В каких климатических условиях может эксплуатироваться данный котел? Может ли он эксплуатироваться в условиях Урала, где понижение температур достигает -45 градусов по Цельсию? Будет ли замораживаться вентиляционный выход котла при низких температурах окружающей среды?

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Как это заморозится ?У вас что,температура дымовых газов ниже нуля?
А вот сосульку обещаю.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

эксадмин

Сообщение эксадмин »

Внимание! Snami пришёл в форум рекламировать свои котлы! :lol:
p.s.
зачем спрашиваешь, когда сам же их и продаёшь...

Snami
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Тульская обл., г. Ясногорск
Контактная информация:

Сообщение Snami »

C.O.K. писал(а):Внимание! Snami пришёл в форум рекламировать свои котлы! :lol:
p.s.
зачем спрашиваешь, когда сам же их и продаёшь...
Спрашивает клиент, а правильного/точного ответа я не знаю. Поэтому решил обратиться к знающим людям. А ссылку поставил, чтобы можно было посмотреть на фото.
Последний раз редактировалось Snami 15 дек 2004, 13:00, всего редактировалось 1 раз.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

mig писал(а):А может стоит разобраться КАК с сосульками бороться. Я вот приглядываюсь к таким котлам. Для меня в них одно преимущество не надо городить дымоход. У меня получается 14 метров по вертикали. А на два котла? А тут пробил стеночку и коротенькая трубочка на пару метров. Налицо экономия притом серьёзная.

На некоторых котлах выход с котла на коаксиал разделенный, это дает выбор варианта забора воздуха ( с улицы через коаксиал или с помещения). Перемерзает наружний патрубок для забора воздуха. В качестве более "красивого" решения данной проблемы приспосабливаю на патрубок забора воздуха подходящий по посад размерам возд автомобильный фильтр (имеющий маленькое возд .сопротивление). Стоит в "разрезе"гофры подающей воздух . Таким образом при обледенении или уменьшении сечения отверст забора дополнительный возхдух будет поступать из помещения, а пробка постепенно будет оттаивать (за счет прогревания от внутреннего газоотводного патрубка). Получаем саморегулируемый процесс.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Я то думал, что там отходящие газы подогревают входящий воздух.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Вообще, думал что конденсат получается при резком ОХЛАЖДЕННИ.
т. е. он может быть, полько в отходящих газах. :shock: :mrgreen: :tomato:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

:shock: :shock: :shock:
У вас че влага из стекла выделяется?
Воздух от стекол резко охлаждается и выделяет влагу.
Я это по природоведению в школе проходил.
Не знаю как вы.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Чесно?
Не знаю.
:oops: :oops: :oops: :oops:
Вообще, дело не имел.
Но думаю, что там могут обмерзать заслонки.
Из-за большой скорости холодного воздуха.
Как в карбюраторе ДВС.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Надо снижать КПД котла, чтобы повысить температуру отводимых газов. Тогда они не будут успевать остыть до 0 градусов и намерзать ничего не будет.

PS Знаю, знаю, идея бредовая, но...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

mig писал(а):Сдаётся дело в следующем. Горячий воздух выходя из трубы даёт пар, за счёт охлаждения (тут Мат прав ), этот пар ЗАТЯГИВАЕТ обратно, где он и намерзает на ВНЕШНЕЙ холодной поверхности.
Опять же, засасываться обратно он не может.
Там кислород нужен.
И Все равно он должен подогреваться. :roll: :roll: :roll: :roll:

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

По конденсату - конденсат при работе на газу образуется при температуре около 53 град. Поэтому уж если с чем бороться, так это с температурой трубы.
Если удасться добиться ситуации при которой температура газов будет выше указанного значения до выхода - считайте, что проблема исчезла.
По очкам - конденсат образуется из-за выделения воды, содержащейся в воздухе. Причем конденсат имеет обыкновение осаждаться на охлажденных поверхностях (один из принципов работы осушителей).

Именно поэтому, когда Вы входите с мороза в теплое помещение, на поверхности Ваших замороженных очков осаждается конденсат. Количество зависит от перепада температур.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

Anonymous писал(а):Надо спрашивать, кто их в натуре видел. :roll:
В натуре- видели :)
Отверстия на забор воздуха как бы "зарастают" инеем , потом образуеться лед . Наблюдаеться при резких перепадах отриц температур , при очень низких температурах и сильнее выражаеться на котлах с длинными паузами при работе (коаксиал нагрелся -остыл- нагрелся итд). По существу проблема решаема. Корпус таких котлов герметичен , поэтому можно зимой подстраховаться , на некоторых моделях приоткрыть в корпусе технологические заглушки или уплотнения., создав дополнительный приток воздуха из помещения..

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Гражданин Продавец!
Ваше оборудование является 100% аналогом "Демрад" отличие только в шильдике "Авангард", мы работаем с "Демрад" 3 года, котлы в обкатке 2 отоп.сезон. Это самый проблематичный котел (Зак.камерой), при резких скачках тем. и высокой влажности происходит намерзание на подсосе. Приходится ставить 30кВт. То-ды все нормально. (Это происходит при включении водоразбора, хотя по идее котел работает на все 24кВт, на Акватерме 2005 будем вести предметную беседу с г-ном. Пащенко.).
Так что советую в проблематичные районы рекомендовать котлы 30 кВт. (Урал сев.районы, Коми, Д.Восток).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Кстати по настенным турбо котлам.
У производителей есть обязательное требование - запас мощности котла не должен превышать 10-15% от теплопотерь помещения....
А вот если Вы енто не соблюдаете, то и получаете ледяные шапки на воздуховодах.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

NIC.
Хорошо прокоментируйте та-ды вот что квартира 120м2 котёл 24кВт и дёт подмерзание. Мала мощность?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

И самый маленикий котёл 20кВт.?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Наоборот. Мощность велика.
Именно поэтому котел работает в старт-стопе.
А должен в максимально холодное время практически не выключаться.
Да Вы инструкции по монтажу и проектированию внимательнее почитайте.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

NIC.
Котельное оборудование устанавливается согласно проекту, и выбор происходит согласнно выставленых предложений. На сегодня котлов с закрытой камерой 15кВт не предлагают так как работают все в приоретете на гор.воду и самый малый 20кВт.
Далее, на наших обьектах подборка котлов шла с запасом в 3%то-есть рекамендованая производителем, и после 1 сезона (резкие перепады тем. и влажности начелись проблемы с дымоходами) начали именно с котлов. Но только на котлах превышающие почти в 60% прекратилось обледеннение, по этому откозались от погода зависимой автоматике и увязываем на ком. термостаты (включение происходит не в таком резком режиме). Пытались даже устанавливать теп.кабель но влага просто убивает.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Не надо ля-ля.
Если котлов таких нет - это уже особенности национальной е...
Вы спросили почему оголовок обмерзает ?
Я Вам ответил.

Цель простая - необходимо обеспечить постоянный подогрев трубы дымохода ! Если котел в старт-стопе - это практически невозможно.

Второй путь, который выбран Вами - называется извращение - обоснован более высокой температурой отходящих газов (они не успевают передать теплоносителю свою энергию и греют атмосферу)

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»