Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Ну если хотите потом доказывать что не "осел" тогда ставьте....

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Да не бойтесь Вы, что всё тепло, через перемычки к соседям уйдёт. Ваши радиаторы с таким рассчётом выбраны, что того, что в них затекает, обязательно должно хватить. Если у Вас холодно, то виноваты не байпасы, а коммунальщики, которые не выдерживают нужные параметры теплоносителя. Не надо на перемычку кран ставить, а то плохо может быть :)

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Кстати, кран на байпас можно обойти установкой трехходового клапана или вентиля.
При этом правда можно нарваться на шум.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Диаметр перемычки должен определяться в проекте, при рассчёте отопительных приборов. При стояках 1/2 перемычка всегда берётся тоже 1/2, а типоразмер отопительного прибора выбирается в зависимости от соответствующего коэффициента затекания. Если Вы переделываете уже существующие стояки, то нужно делать так, как было. Перекрывая перемычки Вы во-первых нарушаете тепловой балланс стояка, поскольку теплоотдача Ваших приборов увеличивается(это равносильно тому, что вы увеличиваете размер своих радиаторов), зато уменьшается температура воды, уходящей к соседям, во-вторых, при наличии между перемычкой и радиатором ещё одного крана, появляется возможность перекрытия всего стояка. Естественно, что коммисия против. Вы просто нарушаете проект, и этого уже достаточно. Сантехника можно носом ткнуть в типовые схемы подключения отопительных приборов. Ни где нет кранов на перемычках, а отступление от типовых схем, это уже самодеятельность.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Делайте перемычки полдюйма, без кранов.
И она должна быть вплотную к радиатору.
Правда мощность радиатора при этом должна быть выше процентов на 30!

Аватара пользователя
Гидросфера
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 19 авг 2004, 11:06
Репутация: 0
Откуда: Москва, Санкт-Петербург, Омск
Контактная информация:

Сообщение Гидросфера »

Ни в коем случае не слушайте спецов. Установка запорной арматуры не допускается на байпасы.
Профессиональные решения

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Гидросфера писал(а):Ни в коем случае не слушайте спецов.
Похоже пророк с небес спустился :genius:

Аватара пользователя
алексей tam
Любитель
Любитель
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение алексей tam »

Arthur писал(а):
Гидросфера писал(а):Ни в коем случае не слушайте спецов.
Похоже пророк с небес спустился :genius:
:lol: :lol: :lol: Это-точно! :lol: :lol:

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Не он первый, не он последний...

Аватара пользователя
Гидросфера
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 19 авг 2004, 11:06
Репутация: 0
Откуда: Москва, Санкт-Петербург, Омск
Контактная информация:

Сообщение Гидросфера »

Уж если и цитируете, тогда извольте полностью.
А то как в новостях получается. Захотели эту фразу дали, а если не захотели, тогда другую.
Профессиональные решения

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Читайте решения админа по цитированию

эксадмин

Сообщение эксадмин »

Гидросфера писал(а):Уж если и цитируете, тогда извольте полностью.
Цитирование полностью "вставлять полный текст" запрещено! Можно, только если сообщение находится в другой теме!

А так вам нужно читать эту тему с самого начала.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Гидросфера писал(а):Уж если и цитируете, тогда извольте полностью.
C.O.K. писал(а):Цитирование полностью...запрещено!
Я тут реально не причем :shuffle:

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»