Армир. полипропилен в центр. системах отопления.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Армир. полипропилен в центр. системах отопления.
Уважаемые, хотелось узнать Ваше мнение относительно использования армир. ПП при замене стояков ЦСО.
- алексей tam
- Любитель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
- Репутация: 0
- Откуда: г.Самара
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Wlad, такие системы, как Вы описали, это моя мечта. К сожалению, за всё время моей трудовой деятельности, мне попался только один дом с такой системой.
Эта тема перекликается с соседней, на счёт диффузии кислорода. Именно по причине проникновения кислорода в систему ЦО, не стоит применять полипропилен на центральном отоплении. С остальными причинами я не согласен. Ни каких специальных компенсаторов на стояках делать не нужно, хватает смещённой перемычки на каждом этаже. Насколько высокая температура и давление снижает срок службы полипропиленовых труб, тоже вопрос открытый. На ЦО высокая температура держится несколько недель в году, а почти пол-года трубы вообще холодные или чуть тёплые. В ГВС условия эксплуатации похуже будут, а полипропилен там работает нормально.
Я тоже наблюдаю пятый год полипропиленовые стояки в медцентре, который занимает 3 этажа в обычном доме. Пока что диффузия кислорода себя не проявила, каких либо признаков старения труб тоже не видно. Правда пять лет, это конечно не срок...
Эта тема перекликается с соседней, на счёт диффузии кислорода. Именно по причине проникновения кислорода в систему ЦО, не стоит применять полипропилен на центральном отоплении. С остальными причинами я не согласен. Ни каких специальных компенсаторов на стояках делать не нужно, хватает смещённой перемычки на каждом этаже. Насколько высокая температура и давление снижает срок службы полипропиленовых труб, тоже вопрос открытый. На ЦО высокая температура держится несколько недель в году, а почти пол-года трубы вообще холодные или чуть тёплые. В ГВС условия эксплуатации похуже будут, а полипропилен там работает нормально.
Я тоже наблюдаю пятый год полипропиленовые стояки в медцентре, который занимает 3 этажа в обычном доме. Пока что диффузия кислорода себя не проявила, каких либо признаков старения труб тоже не видно. Правда пять лет, это конечно не срок...
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Если уж говорить о производителях, то вот что пишут о своих трубах на сайте Акватерма:
Система отопления
Трубопроводная система «Штаби» с коэффициентом запаса 1,5 отопительный сезон для Москвы 214 дней.
Постоянная температура в системе 70°С, 30 дней - 80°С. При давлении в системе 9,79 бар срок службы 60 лет.
Фактические параметры работы системы отопления значительно ниже как по температуре, так и по давлению. Таким образом, срок службы трубопроводной системы не лимитирован.
Система отопления
Трубопроводная система «Штаби» с коэффициентом запаса 1,5 отопительный сезон для Москвы 214 дней.
Постоянная температура в системе 70°С, 30 дней - 80°С. При давлении в системе 9,79 бар срок службы 60 лет.
Фактические параметры работы системы отопления значительно ниже как по температуре, так и по давлению. Таким образом, срок службы трубопроводной системы не лимитирован.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Автономное отопление, соответств. Тmax.=90 С, Р=2 бар - весь полипропилен, как армированный, так и нет "пошел шишками". Какой срок ему еще отмерян - неясно, ясно лишь, что небольшой. Системе 4 года. Видел своими глазами. Понятно, что скорее всего, не обошлось без аварийных режимов - но где их не бывает?...
Насколько мне известно, у полимерных труб критический порог температуры 80 гр. То есть эти самые 10гр. от 80 до 90 меняют срок их службы на порядок. А что касается аварийных режимов то не совсем понятно что имелось в виду. Что за режим?
В настоящий момент на одном из объектов (цех, запитка от заводской котельной) сделали стальной подвод от котельной по сущ. лоткам, далее мини узел с двумя трехходовыми кр. с сервоприводами и термодатчик управляющий ими поставили на обратке. А после них армир ПП и насосик маленький. Даже если в котельной дадут Т больше 100 - по барабану - краны при на подаче 80 закроют внешний контур и будет все бегать по циркулю пока не остынет. И всегда, я считаю, надо предусматривать ту или иную систему защиты,.. две штуки. Но это в случае отопительного комплекса. См. далее:
Вопрос конкретный. Приходишь к потенциальному заказчику на внутриквартирную замену стояков, а он говорит хочу ПП армир. и баста! Тут защитку не поставишь. Что лучше использовать в этом случае ПП или МП?
В настоящий момент на одном из объектов (цех, запитка от заводской котельной) сделали стальной подвод от котельной по сущ. лоткам, далее мини узел с двумя трехходовыми кр. с сервоприводами и термодатчик управляющий ими поставили на обратке. А после них армир ПП и насосик маленький. Даже если в котельной дадут Т больше 100 - по барабану - краны при на подаче 80 закроют внешний контур и будет все бегать по циркулю пока не остынет. И всегда, я считаю, надо предусматривать ту или иную систему защиты,.. две штуки. Но это в случае отопительного комплекса. См. далее:
Вопрос конкретный. Приходишь к потенциальному заказчику на внутриквартирную замену стояков, а он говорит хочу ПП армир. и баста! Тут защитку не поставишь. Что лучше использовать в этом случае ПП или МП?
- wlad
- Любитель
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Не которые не очень грамотные монтажники обвязывают котлы на ПП МП и тп. Существует опасность проскоков теплоносителя с большей температурой чем 90 гр., вот тогда и происходит выше описанное явление. У Вас не подобный случай?Alex_ писал(а):Автономное отопление, соответств. Тmax.=90 С, Р=2 бар - весь полипропилен, как армированный, так и нет "пошел шишками".