проблема с духтрубной системой отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Делать гидравлический расчет. Хотя бы по графикам прикинуть какой насос Вам нужен. А ващето Вам к кому нибудь необходимо обратиться для осмотра места проишествия. А то больно мало информации. Для Проектирования.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Накой насос у вас стоит?

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Что то похожо на малый проход. Какой диаметр труб отдельних веток? Похоже не больше 18 ( система колекторная + шлеифом :?: )
А почему неделали отдельной ветки от колектора на каждый радиатор?

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Если не перепутана подача с обраткой на подключении к радиаторам,стоит внимательно посмотреть на предустановки термоклапанов -на kermi они могут с завода стоять на 3

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

А может быть и еще чего.
Для того чтобы решать задачу нужно знать (иметь) условия задачи. А так - безпредметный разговор.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

с 50 и100% насколько помню для одно и двух трубной системы.
Проверьте последовательность подключения радиаторов. Лет 6 был за нами такой "косячок" признаки сходятся.
Воощето давно уже не увязываем такие схемы.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Ответить