Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Делать гидравлический расчет. Хотя бы по графикам прикинуть какой насос Вам нужен. А ващето Вам к кому нибудь необходимо обратиться для осмотра места проишествия. А то больно мало информации. Для Проектирования.
Что то похожо на малый проход. Какой диаметр труб отдельних веток? Похоже не больше 18 ( система колекторная + шлеифом )
А почему неделали отдельной ветки от колектора на каждый радиатор?
Если не перепутана подача с обраткой на подключении к радиаторам,стоит внимательно посмотреть на предустановки термоклапанов -на kermi они могут с завода стоять на 3
с 50 и100% насколько помню для одно и двух трубной системы.
Проверьте последовательность подключения радиаторов. Лет 6 был за нами такой "косячок" признаки сходятся.