Скверный и ужасный шум в системе отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- heating
- Претендент
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Скверный и ужасный шум в системе отопления
Звонит клиент, жалуется как раз на шум в гравитационной закрытой системе отопления.
Навесной 2-х контурный котел в гравитационной системе.
=Разводка - сталь,
=радиаторы - чугун,
=вместо открытого расширительного бака не врезал
автоматический воздушный клапан (может из-зи этого завоздушилась система?)
Насос работает на 1-й скорости. Термостатов - нет.
Радиаторов - 3 шт (небольшая квартира).
Шум, говорит, похож на стук, но очень сильный, ночью даже ребенок просыпается.
Шум слышен не возле котла, а в комнатах, возле приборов, прям в трубах.
Откуда появляется шум, какая причина?
Заранее благодарен Дима.
Навесной 2-х контурный котел в гравитационной системе.
=Разводка - сталь,
=радиаторы - чугун,
=вместо открытого расширительного бака не врезал
автоматический воздушный клапан (может из-зи этого завоздушилась система?)
Насос работает на 1-й скорости. Термостатов - нет.
Радиаторов - 3 шт (небольшая квартира).
Шум, говорит, похож на стук, но очень сильный, ночью даже ребенок просыпается.
Шум слышен не возле котла, а в комнатах, возле приборов, прям в трубах.
Откуда появляется шум, какая причина?
Заранее благодарен Дима.
- Mifune
- Массовик Затейник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Господа,поскажите такую весчь.
Зачем нам нужны автоматические воздушники?
У нас есть гребенка отопления которая идет после труб от котла,т.е это 2 трубы большего диаметра чем диаметры труб от котла и на гребенке стоят автоматические воздушники именно на гребенке,а не где нибуть на трубе от котла.
Может кто нибуть знает зачем это делается?
Или подтвердите мою версию.
Так вот,воздух в системе удаляется АВТОМАТИЧЕСКИ при скорости воды меньше 0,15 м/c это ламинарное движение жидкости,когда кислород движется отдельно от воды,только при такой скорость есть смысл ставить автоматические воздушники.
Кто что скажет???
Зачем нам нужны автоматические воздушники?
У нас есть гребенка отопления которая идет после труб от котла,т.е это 2 трубы большего диаметра чем диаметры труб от котла и на гребенке стоят автоматические воздушники именно на гребенке,а не где нибуть на трубе от котла.
Может кто нибуть знает зачем это делается?
Или подтвердите мою версию.
Так вот,воздух в системе удаляется АВТОМАТИЧЕСКИ при скорости воды меньше 0,15 м/c это ламинарное движение жидкости,когда кислород движется отдельно от воды,только при такой скорость есть смысл ставить автоматические воздушники.
Кто что скажет???

Хорошо хоть я, есть у меня ...
- Mifune
- Массовик Затейник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Во первых я не порчу тему,если вы не в курсе проблемы удаления воздуха из системы то можете не отвечать на этот вопрос.
Во вторых- что бы разобраться в вашей проблеме нужно знать Ваше оборудование,а те данные что Вы дали очень скудны,в ответ Вы получите туманные ответы,от которых можете сделать только хуже.Для решения этой проблемы требуется все-начиная от марки котла и кончая диаметров труб.
В третьих -Вы новичек в этом форуме,и ведете себя достаточно некорректно,в данном форуме пересекаются темы для осуждения.
Возьмите допустим эту тему:
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=688
Короче давайте максимум информации о своей системе и тогда получите корректные ответы и советы.

Извените я запутался кто задал вопрос.
Дмитро,heating 01,heating это один человек?
Во вторых- что бы разобраться в вашей проблеме нужно знать Ваше оборудование,а те данные что Вы дали очень скудны,в ответ Вы получите туманные ответы,от которых можете сделать только хуже.Для решения этой проблемы требуется все-начиная от марки котла и кончая диаметров труб.
В третьих -Вы новичек в этом форуме,и ведете себя достаточно некорректно,в данном форуме пересекаются темы для осуждения.
Возьмите допустим эту тему:
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=688
Короче давайте максимум информации о своей системе и тогда получите корректные ответы и советы.

Извените я запутался кто задал вопрос.
Дмитро,heating 01,heating это один человек?

Хорошо хоть я, есть у меня ...
Насос в котле не может и не должен работать на 1 скорости-у меня в квартире теплообменник на Вайлланте начинает свистеть при снижении оборотов двигателя.А если это дом и радиатор котла немного забит накипью,то характерный треск при вскипании воды может отдаваться по всей системе.Аналогичный эффект наблюдал,когда в систему слишком густо намешали тосола
100% все правильно сказалБывший сантехник писал(а):Да есть у него расширительный бак, он в котле, т.к. котел -то двухконтурный, скорее всего (на 99,9%) импортный, значит бак есть.
Стук из-за линейного расширения металла при нагревании, надо попробовать немножко сдвинуть по очереди все приборы отопления, порой достаточно спичку где-нибудь подложить. Это не смертельное явление или освободить трубы в гильзах (если получится).
А система у него ГРАВИТАЦИОННАЯ (в смысле была до этого котла) и вместо бывшего открытого бака он впендюрил автовоздушник, правильно сделал.
Сталкивался с эти, у самого дома была такая проблема. Дело в том, что двухконтурник раьотает циклично ( выключаеться от термостат, при разборе воды, и просто заложенный цикл работы ). Обычно при включении (прогревании) отопительной системы появляються неприятные стуки , ночью вообще беда, раздражает. Вылечил подкладкой под кронштейны труб контура пластиковых прокладок.
- wlad
- Любитель
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
А в чем пенка то? В том, что трубы имеют тепловое удлинение?Anonymous писал(а):Ну, блин, теоретики!...........
Влад! Ну ты же умный парень, Автокад говорят хорошо знаешь и такую пенку выдать, про изменение длины и шуме при этом.
В сантехники Вас, на практику живую на полгода бы.
Поясню, если труба соединяется с прибором по прямой, без изгибов, то движение прибора по кронштейнам с различными не приятными звуками возможно. Если на пути трубы к прибору встречается изгиб, то он играет роль компенсатора и возникновение шумов по этой причине отпадает.
Я прежде чем проектировать своими руками сделал отопление, водоснабжение и канализацию в четырех домах, с тех пор прошло три года, жалоб нет.
А про AutoCAD правду говорят.
- heating
- Претендент
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="Бывший сантехник";p="12861"]
Стук из-за линейного расширения металла при нагревании, надо попробовать немножко сдвинуть по очереди все приборы отопления, порой достаточно спичку где-нибудь подложить. Это не смертельное явление или освободить трубы в гильзах (если получится).[/quote]
Клиент все так и сделал - проблема ушла.
Звонил благодарил.
Давно хотел выразить слова благодарности Бывшему сантехнику и Антею.
Но все то забывал то времени не было
Спасибо всем кто откликнулся от меня и соответственно от клиента.
Стук из-за линейного расширения металла при нагревании, надо попробовать немножко сдвинуть по очереди все приборы отопления, порой достаточно спичку где-нибудь подложить. Это не смертельное явление или освободить трубы в гильзах (если получится).[/quote]
Клиент все так и сделал - проблема ушла.

Звонил благодарил.
Давно хотел выразить слова благодарности Бывшему сантехнику и Антею.
Но все то забывал то времени не было

Спасибо всем кто откликнулся от меня и соответственно от клиента.