Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

А какая у Вас система?
Однотрубная скорее всего.
Трехходовой нужен для регулирования теплоотдачи и для отключения радиатора,если однотрубка,то при отключении Вашего обычного вентиля Вы все оставите без воды,т.е. в стояке не будет циркуляции,если стоит трехходовой,то вы перекрывает свой радиатор и вода циркулирует по байпасу.
Все рады и довольны.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

Как многие советуют, если делать байпас то диаметром на размер меньше чем подвод. Если одним диаметром делать, то необходимо ставить либо трехходовой, либо регулирующий клапан на прибор отопления

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

А почему бы и нет, там ведь всего одна батарея

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

М\п труба нормируется по наружному диаметру. Т.е реальное внутреннее сечение- диметр минус толщина стенок, а в фитинге ещё меньше. Например у 16-го фитинга- 8 мм.
Путь через радиатор- минимум 4 фитинга лишних+ вентили.
Я как-то считал одно похожее место- получилось, что через 16-й байпас воде намного легче течь, чем через такого- же диаметра подводку, вентили и радиатор (правда радиатор был бимет.)
Радиатор и был, кстати там холоднее остальных, пока ему м/п байпас не "отбалансировали" простым сжатием трубы пассатижами.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Al писал(а):байпас отбалансировали простым сжатием трубы пассатижами.
НДаааааааааааа.

Аватара пользователя
алексей tam
Любитель
Любитель
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение алексей tam »

:D Пройдитесь по этой ссылке:http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1001 Там указана ссылка и если вы её откроете, то Вашему вниманию будет представлен отчет САМГАСА о возможности замены стальной трубы на МПТ того-же диаметра с сохранением гидравлических характеристик системы вцелом. :D