Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Телообменник зарастёт, если вода жёсткая в системе- (типа водопроводная). А сетчатый фильтр в этом случае ни котёл ни насос не спасёт.
У Вас система автономная?
Перед пуском систему неплохо бы промыть, фильтра как правило хватает сетчатого, а теплообменник будет заростать тем медленнее чем реже будете систему подпитывать.
А откуда у Вас грязь в батареях?
После монтажа, правильно- обязательно нужно промыть систему. А потом из батарей ничего не посыпется, если не будете подпитывать неподготовленным теплоносителем.
Толку от этих фильтров практически никакого - они задерживают только примеси более крупного размера, чем их ячейки. От накипи и просто от ржавого осадка они не помогут.
Фильтр должен быть обязательно и польза от него серьезная.А зарастание теплообменников -нормальный и закономерный процесс,только скорость его зависит от особенностей системы и состава воды.В руководстве по обслуживанию к любому котлу написано,что по регламенту теплообменники должны промываться один раз в два года(или чаще в случае необходимости).А если своевременно этого не делать,тогда накипь нарастает очень быстро.Как только температура котла в режиме ГВС уходит за пределы 70 градусов,отложение солей становится более интенсивным
Обычно сетчатого в 400 микрон за глаза хватает.
Для особых чистюль можно и 100 микрон поставить.
Бегать промывать только.......забегаешся.
Картриджи ставить - абсурд.
На обратке поставьте грязевик перед входом в котел, помимо конечно грязевика на вводе. Если коллекторная схема то на каждой ветке Т2 перед входом в главную гребенку. Стандартная схема.
Иваныч писал(а):Да! Мне бы такие проблемы. Выбираю вариат - "катриджи" на 100мк. на входе и выходе из радиатора (каждого).
Даёшь стоимость точки 300 у.е!