Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Для Абиля
wlad писал(а): объявил научную "войну" поклонникам тп, может и проиграю."

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Только одно пояснение я не против теплых полов, я против тех кто пытается их применять, без дополнительных отопительных приборов в многоэтажном строительстве. Касательно господина Голубева. Уважаемые Иванов, я не ошибся вы же в Воронеже так сделали один дом? Если ошибся поправьте.

Практику.
Спасибо!

Taube
Любитель
Любитель
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
Репутация: 7
Контактная информация:

Сообщение Taube »

Для WLAD!
Вы ошибаетесь. Я сделал не один дом в Воронеже. Два многоквартирных, сейчас заканчиваю третий. Ну и коттеджей ....
Taube

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Прошу прощение за ошибку. Я уточню, для себя, только теплый пол в этих домах? Коттеджи оставим в покое.

Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Сообщение Leski »

Вобщем понятно что самый продвинутый вариант коллектора это когда на подающей балке размещены термостатические клапаны с эл.термической головкой.
Вследствии возникли чисто технические вопросы.

Как работает эл. термическая головка открыто-закрыто или больше меньше?

Каким устройством происходит управление эл.термической головкой?

Что порекомендуете ставить на балке обратки - шаровый кран или что то другое?

Зачем на коллекторе ставится слив???? Никак не могу врубится.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Евгений.
На подающем коллекторе размещаются только электроприводы, работающие по принципу электромагнита - поступило питание - открыл игольчатый клапан коллектора, отрубилось питание - закрыл. (или наоборот, в зависимости от типа коллектора). А питание на него приходит от термостата, который устанавливается в помещении.
На обратке можно ничего не ставить, если уверены, что не нужно будет отключать отдельно контуры для ремонтных работ. В оригинальных конструкциях закрывание предусмотрено.
Слив на коллекторе предусмотрен во-первых для проведения каких-либо ремонтных работ, а во-вторых при запуске бывает очень трудно избавиться от воздуха в трубах и тогда выручает принудительный "прогон". Автоматические воздушные клапаны не предназначены для большого количества воздуха.

Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Сообщение Leski »

Спасибо Практик. Все понятно.

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

ПрактикЪ писал(а):...электроприводы, работающие по принципу электромагнита - поступило питание - открыл игольчатый клапан коллектора, отрубилось питание - закрыл. ...
В принципе все верно, только одна особенность, время открытия/закрытия электропривода составляет несколько минут.

Думаю, самый простой вариант-это докупить вентили под термостаты и установить на коллектор + электроприводы. (это если полами будете управлять по температуре помещения или по температуре стяжки пола).

Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Сообщение Leski »

Я прихожу к следующему решению.
1. Ставить на коллекторе на подаче ручной регулирующий клапан
2. На обратке шаровый кран
3. В одной (эталонной комнате) поставить термостат. Он будет управлять вкл-выкл насоса.

В результате должно получиться относительное (относительно комнаты с термостатом) регулирование температуры и по температуре в этой комнате будет вкл-выкл насос теплого пола.
По деньгам должно получиться хорошее соотношение цена-качество.
Выйдет недорого и вроде как с регулированием по комнатной температуре.

Поправьте, если я неправ.

Taube
Любитель
Любитель
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
Репутация: 7
Контактная информация:

Сообщение Taube »

Я уточню, для себя, только теплый пол в этих домах? Коттеджи оставим в покое

Да. Только теплый пол. А в коттеджах делать сложнее. В многоквартирных макс.площадь одной квартиры- 250кв.м. Коттеджи попадались до 820кв.м.
Taube

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Leski писал(а):это когда на подающей балке размещены термостатические клапаны с эл.термической головкой.
К слову, сии клапаны ставятся на обратке, а на подаче встроены запорные вентили.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

ПрактикЪ писал(а):На обратке можно ничего не ставить, если уверены, что не нужно будет отключать отдельно контуры для ремонтных работ. В оригинальных конструкциях закрывание предусмотрено.
Наличие запорного вентиля в коллекторе позволяет установить нужный расход по каждой ветке

Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Сообщение Leski »

Arthur писал(а):Наличие запорного вентиля в коллекторе позволяет установить нужный расход по каждой ветке
Подскажите плиз, каким образом.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Что именно? как вентиль крутить или как показания расхода снимать?

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Интересно, каким образом? Я понимаю, когда есть оригинальные "колпачки", по которым видно какой проход на каждом контуре.
Давайте на каждый контур поставим по балансировочному вентилю. Будем прибором мерить проход, сдавать акт балансировки клиенту. Не надо доводить систему до обсурда! Коллектор ведь сам балансирует контуры по тепловому методу - закрылся один контур - дал дополнительный проток открытым контурам и так далее. А если уж длины контуров завышены - тут никакая балансировка не спасет.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

ПрактикЪ писал(а):Не надо доводить систему до обсурда!
Ваш консерватизм (точнее - "конформизм") могу объяснить только большей близостью чем кто-либо к Британии...
Если Вы не в курсе чего-либо нового, это не означает, что без Вас оно никем не применяется.
Но все равно польщен, что пытаетесь хоть разобраться. Taube вон до сих пор в 1976 году увяз...

Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Сообщение Leski »

Arthur писал(а):Что именно? как вентиль крутить или как показания расхода снимать?
Как снимать показания расхода при наличии запорного вентиля?

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Arthur писал(а):К слову, сии клапаны ставятся на обратке, а на подаче встроены запорные вентили.
Ни одна оригинальная система теплого пола не регулируется обраткой! Нет такой практики! Если знаете производителя таких коллекторов - назовите!

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Arthur писал(а): Ваш консерватизм (точнее - "конформизм") могу объяснить только большей близостью чем кто-либо к Британии...
Если Вы не в курсе чего-либо нового, это не означает, что без Вас оно никем не применяется.
Но все равно польщен, что пытаетесь хоть разобраться. Taube вон до сих пор в 1976 году увяз...
Вам, Артур, хорошо. Вы умный.
Я не повторяю и не озвучиваю, вследствии недостатка интеллекта, чужие мнения. У меня 2 высших образования и все мною сказанное готов обосновать. Это о конформизме.
Теперь по делу - практически все системы теплых полов, кроме самопальных, я ставил и могу рассказать о плюсах и минусах этих систем. Могу даже рассказать почему из всех систем мне больше всего нравится COMAP.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Leski писал(а):Как снимать показания расхода при наличии запорного вентиля?
Запорный коллектор, стоящий на подаче (в случае применения терморегулирующего коллектора, т.е. автоматического, т.е. под электроголовку) позволяет рулить максимальным расходом по ветке при полностью открытом клапане. На отводах обратки (опять же, исключительно на терморег. коллекторе) ставится расходомер, который мгновенно реагирует на прижимания запорного вентиля. Практически у всех производителей арматуры оригинальные коллекторные узлы со встроенными терморегуляторами устроены по такому принципу.
Коллекторы со встроенными регулирующими вентилями (ручными) ставятся на подаче, а запорные на обратке.